24.12.2014 в 12:22:48
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой . Имеется котел Immergas Eolo STAR 24, работает в двухтрубной СО радиаторы + теплые полы. Разведено все это хозяйство через общий коллектор. ТП со своими трехходовыми клапанами на подмесе и насосами на первом и втором этажах. Так вот, суть проблемы в следующем, когда котел переключается в режим подготовки горячей воды, то по видимому насосы теплых полов продолжают "давить" теплоноситель в котел. В результате горячей воды нет, точнее идет слегка теплая вода. Вопрос как за синхронизировать два внешних насоса Grundfos Alpha2 L с котлом? Т.е чтобы внешние насосы отключались при подготовке ГВС. На ум приходит сразу - поставить реле на 220В и запитать его от основного насоса котла , но насколько это правильно? В общем нужен грамотный совет. P/S если оба насоса выключаем то ГВС в норме.
24.12.2014 в 19:30:09
а они нужны-насосы теплых полов?
26.12.2014 в 13:21:27
Нужны. 13 веток от 50 до 70 метров каждая. 16 труба. Гидрострелку пока некуда "придумать" (места мало) В общем буду реле коммутировать насосы.
22.12.2015 в 02:46:07
И что?Как решили этот вопрос,просто эта тема меня тоже интересует.И ещё,как бы себя в этой ситуации,повёл бы котёл с двумя теплообменниками(ваш то битермический,трёхходового нет)