31.12.2014 в 23:39:07
Rumato; а до реле у меня стоят автоматы на 20А.спасать надо силовой контакт реле иначе там может что то отпаятся от перегрева по нагрузке.
31.12.2014 в 23:50:42
Автомат защищает проводку после себя.
01.01.2015 в 00:29:28
Rumato; да это понятно,на реле написано 32А но мне тут подсказали что оно не выдержит больше 16А вот я и хочу его обезопасить чтоб сам по забывчивости не спалил.вдруг забуду и воткну в разетку нагрузку киловатта на 3-4 когда нибудь.а автомат,допустим на 10 или 16 ампер отключившись спасёт от перегрева моё реле нагрузки.автомат по моему всё равно куда ставить на вход реле или на выход имею ввиду силовой провод не запитку реле.
01.01.2015 в 00:33:38
Сегодня как раз тем и занимался что шунтировал реле напряжения автоматами ,у меня их два и марка другая. При подключении бензогенератора 2.8кВт лампочки,телевизор и всякая мелочь в доме включаются нормально, но как только пробует запустится холодильник сразу срабатывает реле. Учтите и такую особенность. Когда поставил параллельно автоматы всё запускается ,весь дом плюс два холодильника.
01.01.2015 в 00:38:35
mawoda; и как вы запускаете всё с вкл автоматами а потом отключаете их?или они включены постоянно?но тогда наверно реле не работает.у меня нет генератора,наверно во время запуска холодильника проседает генератор,обмотки там тонкие.
01.01.2015 в 00:53:56
Да реле в это время не работает. Но по другому не придумал как решить проблему, наверное во время пуска происходит кратковременное падение напряжение, вот реле и срабатывает.
01.01.2015 в 01:37:19
mawoda; я кажется понял,используя генератор вы включаете автомат,а когда питание идет от сети без генератора то отключаете.
01.01.2015 в 17:58:54
установил реле,сегодня днём сработало на 253В,сейчас вечер в деревне все включили свет,но у меня всё равно повышенное напряжение 247-251 вольт,подскажите что мне делать звонить в РЕС? сходил на ТП замерил там китайским тестером 2 фазы показали примерно одинаково 234 и 237 вольт а моя фаза 250В.сейчас китайский тестор в доме показывает 256 В и это в 6 часов вечера,наверно я догадался почему у нас за 2 года сгорело 3 телевизора.
01.01.2015 в 18:08:49
и ещё заметил что после срабатывания реле допустим при пороге 253 вольта так и мигает 253-255 и не включается!подкрутил на 260 включилось.так и должно быть?
01.01.2015 в 21:28:04
Kamikaze написал : вовикус, судя по фотке, на бокЕ или на бОке, а может даже на боку у этого реле нарисована очень наглядная схема. Вот по ней и подключать. Только имейте в виду, что заявленный ток (мощность) нагрузки этог РН нужно делить в 1,5 -2 раза.
специально открыл такое реле, вот фотка думаю 5 кВт оно будет держать
01.01.2015 в 21:30:52
jaja написал :
на реле колодки-то распаяны в самом оптимистичном варианте на 16А. Очень самонадеянно использовать это устройство без контактора, а с контактором, пожалуй, бессмысленно )
внутрянка этого РН-113
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.