01.01.2015 в 18:08:49
и ещё заметил что после срабатывания реле допустим при пороге 253 вольта так и мигает 253-255 и не включается!подкрутил на 260 включилось.так и должно быть?
01.01.2015 в 21:28:04
Kamikaze написал : вовикус, судя по фотке, на бокЕ или на бОке, а может даже на боку у этого реле нарисована очень наглядная схема. Вот по ней и подключать. Только имейте в виду, что заявленный ток (мощность) нагрузки этог РН нужно делить в 1,5 -2 раза.
специально открыл такое реле, вот фотка думаю 5 кВт оно будет держать
01.01.2015 в 21:30:52
jaja написал : на реле колодки-то распаяны в самом оптимистичном варианте на 16А. Очень самонадеянно использовать это устройство без контактора, а с контактором, пожалуй, бессмысленно )
внутрянка этого РН-113
02.01.2015 в 04:54:01
Bismark59 написал : внутрянка этого РН-113
через такие контакты даже 5 ампер пускать страшно :) ИМХО конечно, но у меня сейчас на столе валяются несколько Е255-230 от АВВ. там 16 А ограничение по току и контакты похожи на контакты
02.01.2015 в 05:08:01
..
02.01.2015 в 13:04:09
силовые клеммы
как видно-дорожки пропаяны обильным слоем припоя, что соответствует заявленному току. К тому же, кто то уверял, что в силовые клемники(1-2-3) не залезет провод толще 2.5квадрата. Мною на практике свободно зашёл провод 6 кв.мм, а также моножила 10кв.мм! Но больше 4кв.мм. при вводном автомате 25А этому реле и не нужно.
а вот в клеммам контроля контроля напруги хватит и 0.75кв.мм. им больше и не нужно
02.01.2015 в 13:05:05
Bismark59 написал : внутрянка этого РН-113
вид как вид, типичный :)
силовые клеммы на 30А
02.01.2015 в 18:35:43
вовикус написал : установил реле,сегодня днём сработало на 253В,сейчас вечер в деревне все включили свет,но у меня всё равно повышенное напряжение 247-251 вольт,подскажите что мне делать звонить в РЕС? сходил на ТП замерил там китайским тестером 2 фазы показали примерно одинаково 234 и 237 вольт а моя фаза 250В.сейчас китайский тестор в доме показывает 256 В и это в 6 часов вечера,наверно я догадался почему у нас за 2 года сгорело 3 телевизора.
Нуль проверте. Звоните в РЕС.
02.01.2015 в 18:43:51
Bismark59 написал : как видно-дорожки пропаяны обильным слоем припоя, что соответствует заявленному току.
такая чушь, но как звучит! :)
02.01.2015 в 19:25:29
mawoda написал : Нуль проверте. Звоните в РЕС.
сегодня приезжали электрики с РЭСА и как на зло при них было 234 вольта!они уехали сказав им не когда и у них где то горит разъединитель на высоком.И вот сейчас в 19ч20мин у меня опять поднимается напряжение в данный момент 246 вольт!к стати когда моё реле напряжение показывало 234В то мультимер электриков показывал 238В.Завтро наверно надо звонить директору РЭСА,или сразу главе района мы вместе в школу ходили,наверно так быстрее сделают.
02.01.2015 в 20:23:16
masana написал : такая чушь, но как звучит! :)
аргументируй. сколько ты собрался взять по амперам с данного внутреннего реле, ну или чем тебя смущает толщина напаянного олова перед током в 30А???
02.01.2015 в 21:14:09
Bismark59 написал : аргументируй. сколько ты собрался взять по амперам с данного внутреннего реле, ну или чем тебя смущает толщина напаянного олова перед током в 30А???
а давайте я прикину,по виду оловянная напайка примерно 4мм шириной и примерно 2мм толщиной,по моему очень даже выдержит и 40А,если только от нагрева не отпаяются сами контакты.
только что ходил снова на ТП и обнаружил там не исправность,нарисовал как смог прошу не пинать,обгорела клема предохранителя на соседнюю улицу и когда искрит то у них падает напряжение а ко мне по проводу идёт больше напряжение,позвонил в РЭС пообещали завтра снова приехать.по рисунку думаю поймёте.
03.01.2015 в 12:26:04
Bismark59 написал : аргументируй. сколько ты собрался взять по амперам с данного внутреннего реле, ну или чем тебя смущает толщина напаянного олова перед током в 30А???
меня смущает олово, контакты (выше же кидали ссылку, что это контакты на 16 А) и вообще сама реализация этой поделки. это сугубо мое мнение. просто у меня перед глазами лежит кучка реле АББ Е255-230 рассчитанных на коммутацию 16 А. вот там контакты выглядят на 16 А, а тут на 32?.. ну без мата никак...
я вас прокомментировал - не сдержался, уж очень красиво было "дорожки пропаяны обильным слоем припоя, что соответствует заявленному току"
03.01.2015 в 13:49:19
долго мы сегодня с электриками бились на ТП,контакты обтянули,ноль переставили на новее место затянули новым болтом,крутили АНЦАПУ она увеличивает и уменьшает напряжение трансформатора,но нечего у нас не вышло,перекос на линии так и остался,на моей фазе 245-250 вольт.попросил я ребят и они перекинули мой ввод на другую фазу сейчас у меня 230 вольт.посмотрю как вечером будет.
03.01.2015 в 15:11:00
У вас банальный перекос фаз на ТП. Если исключить неисправности трансформатора и высоковольтной линии ( неплохо бы замерить Uф и Uл на х.х.), то перекос определяется качеством соединения цепи «нейтраль трансформатора – нулевой провод линии – нулевой провод потребителя», при «разумной» неравномерности нагрузки по фазам. Например, при обрыве нулевого повода в лини от ТП до потребителей электроснабжение идет исправно но с большим «перекосом». Качество соединения цепи «нейтраль трансформатора – нулевой провод линии – нулевой провод потребителя» легко определяется методом измерения падения напряжения на участках цепи. Значительная неравномерность нагрузки на линии (определяется токоизмерительными клещами) устраняется равномерным распределением потребителей по фазам. Электроснабжающая организация обязана поставлять вам электроэнергию определенного нормативами качества! Причина неисправности в очень низкой квалификации электротехнического персонала РЭС или ,что ещё хуже, в откровенной халатности.