ussur
ussur
Эксперт

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

18.01.2015 в 16:43:48

ПPOPAБ, В трубах и коробах: из сгораемых материалов - замоноличенно, в бороздах и т. п., в сплошном слое несгораемых материалов3-цифра на конце -это пояснение про слой 2.1.3 таблица

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.01.2015 в 16:51:52

ussur, - какой ужас... Вернемся к воронению?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

18.01.2015 в 16:52:53

ussur, ну вот, а про голый кабель ничего такого нет.

0
ussur
ussur
Эксперт

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

18.01.2015 в 16:58:57

ПPOPAБ написал : ussur, - какой ужас... Вернемся к воронению?

что в ужас то повергло.обладаете заскриньте таблицу и скиньте .ачто с воронением неясно?7 что побочка?7

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2015 в 22:35:51

Костян челяб написал : Пойду за ПУЭ

ussur написал : ночь у нас -но полезу

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.01.2015 в 00:30:54

ussur написал : что в ужас то повергло.

Просто прочитай и представь себе: Деревянная оштукатуренная стена с наиритовой трубкой внутри которой "гупер"... Люксовый барак 30-х годов со скрытой проводкой? :eek:

ussur написал : ачто с воронением неясно?7 что побочка?7

Так и не ответил: что будет с железкой при закалке в масле?

НЕМЕЦ, - таблица устарела для электроустановок упоминаемых в 7-м разделе.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.01.2015 в 08:09:54

ПPOPAБ написал : таблица устарела для электроустановок упоминаемых в 7-м разделе

Вроде действующая... Поподробней можно?

0
ussur
ussur
Эксперт

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

19.01.2015 в 12:57:40

ПPOPAБ написал : Просто прочитай и представь с

Хрен с ней с таблицей-знаки препинания позволяют читать двояко.Я читаю одно-ты там же другое.спор бесполезен без консультации филолога.Зы накопал интересный документ .называется Руководство по контролю качества электромонтажных работ.под редакцией профессора Е,Г,Титова.Ты же ПРОРАБ-твоя настольная должна быть книжка....Теперь цитата от туда -2.1.13. При подготовке мест прокладки кабелей скрытой электропроводки глубина борозд, штраб должна быть такой, чтобы после укладки кабеля (трубопровода) и оштукатуривания слой штукатурки над кабелем (трубопроводом) был не менее 10 мм. Во избежание повреждения изоляции кабелей борозды не должны иметь острых выступов, крутых углов поворота.-конец цитаты почитай на досуге ..А пуэ действительно можно и так и так прочесть-кому как выгодно.на этом спор про глубину штрабы предлагаю закончить.ну либо к филологу обращаться

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.01.2015 в 13:04:52

НЕМЕЦ написал : Вроде действующая... Поподробней можно?

Так в жилых и общественных зданиях- исключительно медный кабель в оболочке не распространяющей горение с низким дымовыделением. Вообще то следует руководствоваться ГОСТ Р 50571.15-97 и ГОСТ 31565-2012 (Действует с 01.01.2014 вместо ГОСТ Р 53315-2009)

ussur написал : Зы накопал интересный документ .называется Руководство по контролю качества электромонтажных работ.под редакцией профессора Е,Г,Титова.Ты же ПРОРАБ-твоя настольная должна быть книжка....

Следуя данной логике- летчики должны летать по пачке "беломора"...

ussur написал : Теперь цитата от туда -2.1.13. При подготовке мест прокладки кабелей скрытой электропроводки глубина борозд, штраб должна быть такой, чтобы после укладки кабеля (трубопровода) и оштукатуривания слой штукатурки над кабелем (трубопроводом) был не менее 10 мм. Во избежание повреждения изоляции кабелей борозды не должны иметь острых выступов, крутых углов поворота.-конец цитаты почитай на досуге

Разве что на досуге. Сие не есть нормативный документ. Более того - эта книжка устарела еще до того как её напечатали. (см. перечень используемых документов). А "ноги" этого пункта растут из СНиП 3.05.06-85. Смотрим оригинальный текст действующего документа:

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Общие требования Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций

3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов. Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм. Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.

А что же это за каналы такие? А вот:

3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток. Отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовления отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгораемого звукоизолирующего материала.

Смотрим: ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12504-80 и прозреваем- это для производства железобетонных панелей норматив...

ussur написал : А пуэ действительно можно и так и так прочесть-кому как выгодно.на этом спор про глубину штрабы предлагаю закончить.ну либо к филологу обращаться

Нет никакого спора, ровно как и нет документа указывающего на какую глубину должен быть заштукатурен кабель при скрытой прокладке.

Этой фигней, контролеры всех мастей, монтажникам мозг выносят уже чуть ли не полвека. -Безрезультатно. Так что, ваша попытка- так же не увенчается успехом. ;)

0
ussur
ussur
Эксперт

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

19.01.2015 в 15:53:38

ПPOPAБ написал : Этой фигней, контролеры всех мастей, монтажникам мозг выносят уже чуть ли не полвека. -Безрезультатно. Так что, ваша попытка- так же не увенчается успехом

что является нормативными документами для всяких надзоров?? уж конечно не пуэ я думаю почему ноги растут из СНИП за 85 г.??зачем вы мне про каналы ??

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.01.2015 в 18:23:07

ussur написал : что является нормативными документами для всяких надзоров?? уж конечно не пуэ

Ват? (шито?) В отличии от большинства ГОСТов нарушение ПУЭ карается КоАП и УК РФ. Этого никто не отменял. ;)

ussur написал : я думаю почему ноги растут из СНИП за 85 г.

А не нужно вам думать, это- вредно.

ussur написал : зачем вы мне про каналы ??

А комиксы мне точно были нужны?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу