05.01.2015 в 20:57:43
Neodim; скорее всего да, вряд ли к люстре три кабеля идут, в подрозетниках точно никакой коммутации нет я бы сделал все в подрозетниках, но тут все печально с электриком было
05.01.2015 в 20:59:48
"Мультиметр - хорошо! А "контролька" лучше. Я б контролькой всё нашел. Пусть меня научат..." :)
05.01.2015 в 21:01:03
masana написал : скиньте модель мультиметра.
Мультиметр M-832.
masana написал : а если по синему там фаза идет, то ему вообше руки оторвать надо
Ну, пока рано наезжать на человека из далекого прошлого, а вдруг по синему нет фазы? :)
Neodim написал : А кроме подрозетников (подвыключательников) распредкоробки в доме имеются?
Да, есть блок с предохранителями на все розетки и выключатели в квартире, на дверце с внутренней стороны табличка, где расписано какой предохранитель за что отвечает.
05.01.2015 в 21:07:20
давайте предохранители называть автоматами )
ничего омметром с включенными автоматами на свет в щитке не мерять! иначе купите новый мультиметр )
провода втыкаете в 2 нижних дырочки, знак подковы - это обозначение омметра, слева внизу сектор красным обведен. рычажок на 200 поставьте. на экране увидели 1 ?
05.01.2015 в 21:11:34
А разводка верхняя, нижняя ..... не в курсе? Разводка типа "звезда"? Или на худой конец "шлейф". Надо как-то определится.... легче искать будет.
Pluton написал : Да, есть блок с предохранителями на все розетки и выключатели в квартире, на дверце с внутренней стороны табличка, где расписано какой предохранитель за что отвечает.
можете фото выложить?
05.01.2015 в 21:12:44
Neodim написал : А разводка верхняя, нижняя ..... не в курсе? Разводка типа "звезда"? Или на худой конец "шлейф". Надо как-то определится.... легче искать будет.
искать чего? мы свет реанимируем, при чем тут разводка? если, после того как разберемся с проводами в подрозетниках, свет не заработает - надо электрика вызывать, там уже тетрис не получится.
masana написал : провода втыкаете в 2 нижних дырочки, знак подковы - это обозначение омметра, слева внизу сектор красным обведен. рычажок на 200 поставьте. на экране увидели 1 ?
получилось что? если нет - надо батарейку вставить. сзади корпус раскручиваете. там "крона".
ушел на часик.
05.01.2015 в 21:24:39
соединяете концы щупов, видите как 1 превращается в 0 ?
смысл такой: 1 (слева) - большое сопротивление - разрыв цепи, 0 - короткое замыкание, то есть провода сопротивление, которых мы меряем соединены на другом конце кабеля
05.01.2015 в 21:26:07
masana написал : этим и занимаемся
И это каким образом?
Pluton написал : Как куплю пробник, отпишусь сразу. На мультиметр инструкция есть. А насчет темно, на крайний случай фонарик налобный есть
Или кабеля отмаркированы?
05.01.2015 в 21:28:52
далее нужен пробник. купите - отпишитесь, я с периодичность в полчаса - час подхожу к компу.
05.01.2015 в 21:35:09
Pluton написал : Зачем? Там тумблеры одни.
А тумблеры (предохранители, автоматы...) при К.З. (хлопке) не сработали?
05.01.2015 в 21:36:21
avmal написал : И это каким образом?
Или кабеля отмаркированы?
avmal, я когда - то получил высшее образование по специальности "вычислительные системы системы и сети" в МИФИ, также сто лет назад закончил техникум по специальности "техник-электронщик", на срочной в армии был начальником радиостанции Р-140, так что база у меня есть, просто мой алгоритм локализации неисправности может отличатся от вашего ) а человек сегодня первый раз взял в руки мультиметр )
при этом я предложил ему вызвать электрика. неоднократно )
05.01.2015 в 21:40:19
masana написал : смысл такой: 1 (слева) - большое сопротивление - разрыв цепи, 0 - короткое замыкание, то есть провода сопротивление. которых мы меряем соединены на другом конце кабеля
Замерил P4.
Получилось, что провода Б4 и С4 при любом положении переключателя имеют разрыв цепи, то есть 00.x на дисплее. Но это и из обозначений на переключателе видно было, что это два выхода под номерами 1 и 2, а где провод Ж4 - это L. Следовательно, провод Ж4 - это A, а B4 и С4 - это B и C на схеме. (только что из них B и C неясно)
Neodim написал : А тумблеры (предохранители, автоматы...) при К.З. (хлопке) не сработали?
Да, срабатывали, точно помню.
05.01.2015 в 21:43:11
Pluton написал : Замерил P4.
Получилось, что провода Б4 и С4 при любом положении переключателя имеют разрыв цепи, то есть 00.x на дисплее. Но это и из обозначений на переключателе видно было, что это два выхода под номерами 1 и 2, а где провод Ж4 - это L. Следовательно, провод Ж4 - это A, а B4 и С4 - это B и C на схеме.
прекрасно, вы разобрались ) надеюсь меряли при выключенном автомате на свет в щитке? далее. нужен пробник, так как мы не знаем как и что соединено в невидимых распаечных коробках...
05.01.2015 в 21:46:54
Pluton написал : Получилось, что провода Б4 и С4 при любом положении переключателя имеют разрыв цепи, то есть 00.x на дисплее. Но это и из обозначений на переключателе видно было, что это два выхода под номерами 1 и 2, а где провод Ж4 - это L. Следовательно, провод Ж4 - это A, а B4 и С4 - это B и C на схеме.
Схему в студию!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу