Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

10.01.2015 в 18:53:42

Pluton написал : masana

Теперь уже я успел принять на грудь и все делать буду завтра.

ЗЫ. А вам не показалось странным, что у меня два фазных провода и они закорочены, ведь это ненормально?

варианта прям сразу вижу 2:

  1. у вас дерьмовые кабеля (допустим вместо 1,5 квадратов там 1,1 сечение) либо они защищены автоматом 16 ампер (вместо положенных 10) и при коротком замыкании, которое произошло из за неправильного подключения проходных переключателей на лампу 150 ватт. оплавилась изоляция проводов внутри кабеля, где нибудь в стене или под потолком, или где они там у вас еще могут идти, и теперь у вас где-то в кабеле провода Ж и С касаются.

скинете фото срабатывавшего при КЗ автомата - может одна из этих причин отсеется.

что делать? ну... можете при выключенном электричестве измерить сопротивление б-ж, б-с на пределе 2М. если разрыв - ОК, но вообще изоляция проверяется другими приборами. тут я вам не могу помочь - тупо не знаю, а интересоваться в сети - не буду тратить время. опишите ситуацию и спросите на форуме.

  1. ваш илектрик где то прикрутил его к фазе. легко может быть. фаза же на синем :)

что делать - заизолировать и забить.

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

10.01.2015 в 18:58:11

может еще что может быть - тут опыт нужен, а у меня есть только навыки, как собрать красиво, чтобы такое как у вас никогда не произошло :)

0
Аватар пользователя
Pluton

Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 110

10.01.2015 в 19:33:04

masana написал : скинете фото срабатывавшего при КЗ автомата - может одна из этих причин отсеется.

Пока я поддатый в электрику уже не полезу, а вот фотку сделать смогу:

Видно, что автоматы на 16 Ампер. Третий вырубленный автомат это и есть "мой" автомат.

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

10.01.2015 в 20:20:57

Pluton; мда. даже не разглядывая особо скажу что это абзац. сколько лет ремонту? рекомендую заказать проверку всей проводки в вашей квартире. диф. автомат такая коробочка в правом верхнем углу щита у вас же не подключен? неудивительно

давайте свет соберем, чтобы доделать уже и ищите электрика
0
Аватар пользователя
Pluton

Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 110

11.01.2015 в 17:50:52

masana написал : поставьте люстру, проверьте, что выключатель работает - напишите

Подключил выключатель ниши в P2. Работает. Светильник P2-P3 к потолку обратно прикрутил.

Что дальше делаем?

masana написал : сколько лет ремонту? рекомендую заказать проверку всей проводки в вашей квартире. диф. автомат такая коробочка в правом верхнем углу щита у вас же не подключен? неудивительно

Коробочка с надписью С4? К ней провода не подходят. Смысл заморачиваться с электриком. Все ведь работает, уже лет 6-7.

И кстати, это не диф. автомат, а УЗО. Модель ABB F4204.

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

11.01.2015 в 18:02:01

я сохраню все косяки с цветом проводов, принадлежащих руке вашего электрика. для однообразия ))

далее внимательно соединяем

Р2

соединяем С2.2 и С2.3 (провод С2.3 можно зажать под клемму L выключателя вместе с проводом С2.2) соединяем Ж.2.3, Б2.3, Б2.2 и Б2.1 - для этого нужна ВАГО на 5 проводов (я вам писал выше) но можете сделать и из двух ВАГО на 3 провода и перемычки.

Р3

ставим выключатель - к клемме L - C3.1, к клемме 1 - Ж3.1

проверяем - работает - пишем

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

11.01.2015 в 18:06:31

Pluton написал : И кстати, это не диф. автомат, а УЗО. Модель ABB F4204.

я прочитал на фото что это FN204, а это судя по яндексу - дифавтомат. тот же яндекс говорит, что по артикулу F4204 он знает только смеситель для кухни. в любом случае вам виднее - щит то у вас в квартире.

0
Аватар пользователя
Pluton

Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 110

11.01.2015 в 18:12:04

masana написал : соединяем Ж.2.3, Б2.3, Б2.2 и Б2.1 - для этого нужна ВАГО на 5 проводов (я вам писал выше) но можете сделать и из двух ВАГО на 3 провода и перемычки.

Подождите-подождите. Хотелось бы как раз в подрозетнике P2 иметь выключатель на светильник P2-P3, а не в P3. Это возможно?

masana написал : я прочитал на фото что это FN204, а это судя по яндексу - дифавтомат.

Очепятка - FH204, а это УЗО.

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

11.01.2015 в 18:21:29

Pluton написал : Подождите-подождите. Хотелось бы как раз в подрозетнике P2 иметь выключатель на светильник P2-P3, а не в P3. Это возможно?

не проблема, щас

далее внимательно соединяем

Р2

C2.2 у вас уже стоит на клемме L выключателя подстветки ниши C2.3 соединяем на клемму L выключателя лампы 150 ватт соединяем перемычкой на клеммах L выключателей C2.2 и С2.3 Ж2.3 - на клемму 1 выключателя лампы 150 ватт соединяем ВАГО Б2.3, Б2.2 и Б2.1

Р3

соединяем ВАГО на 3 провода (потом добавим еще 1 провод) Б3.1 и Ж3.1

проверяем - работает - пишем

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

11.01.2015 в 18:28:31

Pluton написал : Очепятка - FH204, а это УЗО.

ну как разглядел на фото так и пишу :D в любом случае оно у вас не подключено, так как при такой кривожопости электрики оно тупо не заработало бы.

по поводу вашего квартирного щитка. миллионы людей живут в худших условиях. так что если подходить с этой точки зрения - можно не заморачитваться.

я ни в чем не буду вас убеждать - хотите мнений - сделайте ветку на данном форуме, положите в нее фото своего щита. далее читаем комментарии и думаем.

0
Аватар пользователя
Pluton

Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 110

11.01.2015 в 18:32:22

masana написал : проверяем - работает - пишем

Да будет свет!

Работает :)

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

11.01.2015 в 18:48:07

далее только если вы точно уверены, что то, что вы писали мне

Pluton написал : Нет, я же строго следую вашим советам, чтобы не превратиться в кочерыжку.

Б3.2-С3.2 - 01,1 Б3.2-Ж3.2 - 08,0 Ж3.2-С3.2 - 05,2

соответствует действительности.

иначе смотрим подключение люстры где много лампочек и убеждаемся, что она подключена к желтым проводам, а белые и синие соединены между собой как на люстре 150 ватт

это важно! из за вашего щитка, если вы мне неправильно что-то писали - можно устроить небольшой пожар

Р4

подсоединяем переключатель

L - Ж4 1 - С4 2 - Б4

Р3

подсоединяем переключатель

L - C3.1 1 - С3.2 2 - Б3.2

Ж3.2 - в ВАГО к Б3.1 и Ж3.1

подключаем - смотрим - пишем

0
Аватар пользователя
Pluton

Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 110

11.01.2015 в 19:02:46

masana написал : подключаем - смотрим - пишем

Работает. Оба переключателя.

Что если я поменяю местами С4 и Б4? По идее ничего не должно измениться, только клавиша переключателя будет в другом положении?

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

11.01.2015 в 19:05:03

Pluton; верно

0
Аватар пользователя
Pluton

Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 110

11.01.2015 в 19:08:24

masana написал : верно

Ура!

Ну тогда истории конец. Спасибо, что углубились в мою тему, надеюсь интересно было с точки зрения опыта, да и я кое чего почерпнул :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу