Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

10.10.2024 в 18:20:50

Отличный вариант для слива с ГБ (группы безопасности) бойлера, слива конденсата с кондиционеров, до 4 трубок слива входит в воронку (проверено) а так же для слива с кабинетного умягчителя при регенерации

alt текст

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

07.11.2024 в 09:20:10

Эргономика санузла.

Точные размеры и расстояния , удобные для пользователей в санузлах собрал в отдельный альбом. С ним можете ознакомиться здесь https://photos.app.goo.gl/xBJ7SfGzxcUXNtwP7

0
Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 519

07.11.2024 в 19:00:25

Technik-san, Спасибо

0
Аватар пользователя
15Nm

Местный

Регистрация: 16.10.2024

Москва

Сообщений: 148

23.11.2024 в 19:13:37

Technik-san написал 30.01.2023 в 09:53

На данном объекте у владельца-технаря был свой взгляд на принцип разумной достаточности и свой подход .....

Объясните пожалуйста назначение/роль двух кранов внизу этой схемы.

На фото ниже на эти краны указывают зелёные стрелки: alt

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

23.11.2024 в 21:42:41

15Nm написал 23.11.2024 в 19:13

Объясните пожалуйста назначение/роль двух кранов внизу этой схемы.

Эти краны были установлены для подключения кабинетного умягчителя

10000380881000038086

0
Вложение
Аватар пользователя
15Nm

Местный

Регистрация: 16.10.2024

Москва

Сообщений: 148

24.11.2024 в 22:07:55

Technik-san, спасибо!

Еще вопрос - про гасители гидроударов. На той же схеме, на входе и до обратного клапана установлен компенсатор Far, причем и на холодной, и на горячей воде, а в конце - амортизатор Flamco (верно?), снова на холодной и на горячей воде. Чем обосновывалось такое "двойное" решение?

В других местах этой темы встречались системы (фото внизу) как с компенсатором на горячей воде, так и без него. Когда по Вашему мнению оправдана установка гасителя гидроударов на горячую воду?

alt alt

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

24.11.2024 в 23:44:21

15Nm написал 24.11.2024 в 22:07

На той же схеме, на входе и до обратного клапана установлен компенсатор Far, причем и на холодной, и на горячей воде, а в конце - амортизатор Flamco (верно?), снова на холодной и на горячей воде. Чем обосновывалось такое "двойное" решение?

Поршневые гасители сразу после входного крана здесь выполняют роль расширительных бачков-компенсаторов теплового расширения воды в длинных тупиковых, запертых обратным клапаном (подчеркнуто) трассах большого диаметра (медные трубы 22мм) из МОП до квартиры и этим самым устраняют критический рост давления при нагреве воды до комнатной температуры без разбора воды. Далее, установленные на коллекторах мембранные бачки Flamco выполняют ту же роль , но на другом тупиковом участке, т.е. после обратного клапана.

15Nm написал 24.11.2024 в 22:07

В других местах этой темы встречались системы (фото внизу) как с компенсатором на горячей воде, так и без него. Когда по Вашему мнению оправдана установка гасителя гидроударов на горячую воду?

Установка ГГУ на гор.воду оправдана при наличии накопительного водонагревателя.

0
Аватар пользователя
15Nm

Местный

Регистрация: 16.10.2024

Москва

Сообщений: 148

25.11.2024 в 20:09:09

Technik-san, большое спасибо за исчерпывающий ответ)

0