10.10.2024 в 18:20:50
Отличный вариант для слива с ГБ (группы безопасности) бойлера, слива конденсата с кондиционеров, до 4 трубок слива входит в воронку (проверено) а так же для слива с кабинетного умягчителя при регенерации
15.10.2024 в 14:04:52
Технология гнутья труб
07.11.2024 в 09:20:10
Эргономика санузла.
Точные размеры и расстояния , удобные для пользователей в санузлах собрал в отдельный альбом. С ним можете ознакомиться здесь
07.11.2024 в 19:00:25
Technik-san, Спасибо
23.11.2024 в 19:13:37
Technik-san написал 30.01.2023 в 09:53
На данном объекте у владельца-технаря был свой взгляд на принцип разумной достаточности и свой подход .....
Объясните пожалуйста назначение/роль двух кранов внизу этой схемы.
На фото ниже на эти краны указывают зелёные стрелки:
23.11.2024 в 21:42:41
15Nm написал 23.11.2024 в 19:13
Объясните пожалуйста назначение/роль двух кранов внизу этой схемы.
Эти краны были установлены для подключения кабинетного умягчителя
24.11.2024 в 22:07:55
Technik-san, спасибо!
Еще вопрос - про гасители гидроударов. На той же схеме, на входе и до обратного клапана установлен компенсатор Far, причем и на холодной, и на горячей воде, а в конце - амортизатор Flamco (верно?), снова на холодной и на горячей воде. Чем обосновывалось такое "двойное" решение?
В других местах этой темы встречались системы (фото внизу) как с компенсатором на горячей воде, так и без него. Когда по Вашему мнению оправдана установка гасителя гидроударов на горячую воду?
24.11.2024 в 23:44:21
15Nm написал 24.11.2024 в 22:07
На той же схеме, на входе и до обратного клапана установлен компенсатор Far, причем и на холодной, и на горячей воде, а в конце - амортизатор Flamco (верно?), снова на холодной и на горячей воде. Чем обосновывалось такое "двойное" решение?
Поршневые гасители сразу после входного крана здесь выполняют роль расширительных бачков-компенсаторов теплового расширения воды в длинных тупиковых, запертых обратным клапаном (подчеркнуто) трассах большого диаметра (медные трубы 22мм) из МОП до квартиры и этим самым устраняют критический рост давления при нагреве воды до комнатной температуры без разбора воды. Далее, установленные на коллекторах мембранные бачки Flamco выполняют ту же роль , но на другом тупиковом участке, т.е. после обратного клапана.
15Nm написал 24.11.2024 в 22:07
В других местах этой темы встречались системы (фото внизу) как с компенсатором на горячей воде, так и без него. Когда по Вашему мнению оправдана установка гасителя гидроударов на горячую воду?
Установка ГГУ на гор.воду оправдана при наличии накопительного водонагревателя.
25.11.2024 в 20:09:09
Technik-san, большое спасибо за исчерпывающий ответ)