15Nm написал 24.11.2024 в 22:07
На той же схеме, на входе и до обратного клапана установлен компенсатор Far, причем и на холодной, и на горячей воде, а в конце - амортизатор Flamco (верно?), снова на холодной и на горячей воде. Чем обосновывалось такое "двойное" решение?
Поршневые гасители сразу после входного крана здесь выполняют роль расширительных бачков-компенсаторов теплового расширения воды в длинных тупиковых, запертых обратным клапаном (подчеркнуто) трассах большого диаметра (медные трубы 22мм) из МОП до квартиры и этим самым устраняют критический рост давления при нагреве воды до комнатной температуры без разбора воды. Далее, установленные на коллекторах мембранные бачки Flamco выполняют ту же роль , но на другом тупиковом участке, т.е. после обратного клапана.
15Nm написал 24.11.2024 в 22:07
В других местах этой темы встречались системы (фото внизу) как с компенсатором на горячей воде, так и без него. Когда по Вашему мнению оправдана установка гасителя гидроударов на горячую воду?
Установка ГГУ на гор.воду оправдана при наличии накопительного водонагревателя.