timel_
timel_
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Рига

Сообщений: 449

06.12.2005 в 22:28:04

совершенно мистическая история,но всё по порядку звонок от моей мамы : срочно приезжай-затопили соседей,и газом пахнет,а ещё электрика возьми-чтото потрескивает и палёным попахивает. 2 года назад я установил маме кухню,под одним шкафом идут 3 гибких шланга:2 водяных и газовый. приезжаю-протекает шланг горячей воды(из под гайки со стороны шланга),сифонит газовый в таком же месте,причём сильно(никакой пены не нужно,на слух) и всё происходит в один день! электрик проверил единственную в том месте розетку-все контакты чистые,никакого нагара,и уехал. открутив газовый шланг от плиты,он коснулся заземлённой стиральной машины-вспышка и черное пятно! причём оба повреждённых шланга уже были в чёрных пятнах возникших явно в результате подобных вспышек!
проверяю индикатором стиралку-корпус в порядке ради смеха проверил газовый стояк-горит индикатор выключаю пробки, проверяю-горит минут через 10 индикатор не реагирует поехал за тестером - между фазой и стояком 220 (типа земля на стояке есть) подключил ел чайник фазу из розетки ноль со стояка-кипит (типа земля на стояке есть и оч хорошая) звоню электрику - говорит фазы на стояке быть не могло но это видели трое вменяемых людей помогите както это осмыслить

0
Destroyer
Destroyer
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124

06.12.2005 в 23:12:11

2timel_,
Кто-то свет ворует. Бросил ноль на стояк. Индикатор светится, потому что ток идет на стояк- через подключеные электроприборы вора.

0
timel_
timel_
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Рига

Сообщений: 449

06.12.2005 в 23:37:39

2Destroyer, а как ****а вычислить?

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

07.12.2005 в 00:29:27

Непонятно - чего вы хотите осмыслить?
Откуда 220 между фазой в розетке и газовым стояком?

0
timel_
timel_
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Рига

Сообщений: 449

07.12.2005 в 01:21:32

2BigHarry,
откуда была фаза в стояке вследствии чего было короткое между газовым и водяным шлангом (чёрные пятна в местах соприкосновений) может ли это быть причиной разрушений прокладок и протечек

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.12.2005 в 01:45:27

2timel_, Это не фаза на стояке. Скорее всего-катодная защита.На газопровод подается напряжение чтобы защитить его от коррозии. Между шлангом в металлической оплетке или сильфоном и заземленной плитой надо обязательно устанавливать диэлектрическую вставку.

Несоблюдение этого частенько приводило к пожару.

0
timel_
timel_
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Рига

Сообщений: 449

07.12.2005 в 01:51:10

2ДОКА, подаётся напряжение такой силы? "газовый шланг от плиты,он коснулся заземлённой стиральной машины-вспышка и черное пятно"

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.12.2005 в 01:54:21

timel_ написал : 2ДОКА, подаётся напряжение такой силы? "газовый шланг от плиты,он коснулся заземлённой стиральной машины-вспышка и черное пятно"

Запросто,ток может достигать довольно больших величин.

0
avkie
avkie
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 1092

07.12.2005 в 07:45:50

timel_ написал : 2Destroyer, а как ****а вычислить?

вызови специалистов из энергосбыта. они вычислят. отключат тех кто ворует, наложат на них не кислый штраф.

0
Angel.
Angel.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1014

07.12.2005 в 08:20:37

2timel_,

Это очень просто. В подъезде отгорел ноль, а кто-то заземлил и занулил за трубу. Ноль пошёл по трубе, а т.к. это плохой провод, то в плохом месте (у тебя) он тоже отгорел но уже в образе шланга.

Чините ноль.

Это опасно. Если у кого-нить ванна не подключена проводом к водопроводу(такая фича стандартна в старых домах), то может убить под душем. Там 100 вольт вполне хватит.

0
Angel.
Angel.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1014

07.12.2005 в 08:43:39

Это очень просто. В подъезде отгорел ноль, а кто-то заземлил и занулил за трубу. Ноль пошёл по трубе, а т.к. это плохой провод, то в плохом месте (у тебя) он тоже отгорел но уже в образе шланга.

Чините ноль.

Это опасно. Если у кого-нить ванна не подключена проводом к водопроводу(такая фича стандартна в старых домах), то может убить под душем. Там 100 вольт вполне хватит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.