yyr
yyr
Новичок

Регистрация: 07.11.2006

Одесса

Сообщений: 34

13.11.2006 в 16:09:53

romannn, в таком случае и стиральная машина, и все потребители с заземлением должны ту-же проблему выдавать? Попробую замерить напряжение земля - ноль.

А еще попробую померять силу тока в проводе заземления.

Вообще-то насос подсоединен к системе отопления автономной, т.е. з землей контакта не имеющей. Газ, конечно подведен. Водопровод - металлопластик.

А насчет перекоса фаз - сеть однофазная, конструкция эл. двигателя насоса неведома, скорее всего асинхронный с кз ротором. Даже если двиг. трехфазный, к нему подводится одна фаза (два провода), из которых с пом. конденсатора добывают три провода с тремя фазами.

В общем, спасибо за участие, результатами дальнейших исследований поделюсь.

0
Koseg
Koseg
Новичок

Регистрация: 24.03.2006

Донецк

Сообщений: 77

13.11.2006 в 16:35:41

To Romannn

Не спорю с Вами, но хочу уяснить ситуацию.

С газопроводом ясно: вижу потенциал 3-5 В, отбросил заземляющий провод котла, чтобы резьбовое присоединение газопровода к котлу не разогревалось.

Вопрос был о насосе системы отопления.
Если в системе отопления Yyr: 1) корпус насоса не заземлен, а занулен, 2) система отопления заземлена, 3) нейтраль сместилась (перекос),
то зануляющий проводник будет греться.

Например, в моей системе корпус насоса заземлен (не занулен), система изолирована от земли (не учитывая связи по подпиточной воде). Провод не греется, а греться будет в случае появления потенциала на трубопроводе (т.е. утечки или замыкания через сопротивление).

Еще Yyr писал: "При отключении насоса нагрев прекращается". А ведь в этом случае нагрев зануляющего проводника продолжался бы и при отключенном насосе (пока вилка находится в розетке).

В любом случае, действительно, если дело в третьем проводнике, какой-то ток можно обнаружить клещами.

0
romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

14.11.2006 в 18:42:19

При откл насоса (наверное вынимание из розетки) Ток между землей и газоводотепло не будет критичный потому как сопротивление земли 10-30 Ом это сопротивление и ограничит ток.Например напряжение 10 вольт и сопротивление 10 ом тогда ток =1 амперу ,вот если сопротивление заземления 1 ом то ток будет 10 ампер что тоже еще допустимо (хотя чтобы создать контур заземления 1 ом это нужна скважина. Извиняюсь за примитивные термины (для масс)

0
yyr
yyr
Новичок

Регистрация: 07.11.2006

Одесса

Сообщений: 34

15.11.2006 в 11:11:12

Насос таки отключается при помощи вилки и розетки, конструкцией никаких выключателей не предусмотрено. Заземление - 1.5 метровый уголок 75 забитый в землю по уши.

0
romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

15.11.2006 в 13:12:20

yyr? в принципе не должен греться от такого заземления (оно больше ни к чему не подключено ,например с нулем или остальные потребители),ток (а он может быть и постоянный если это газопровода катодная защита) бы померять или на худой конец напряжение.

0
yyr
yyr
Новичок

Регистрация: 07.11.2006

Одесса

Сообщений: 34

20.11.2006 в 11:58:03

Выяснил:

Напряжение между системой отопления и землей - 12-15 вольт. То же самое между нулем и системой отопления. Между водопроводом и отоплением - 1-2 вольта.

Отключил землю на розетке - провод перестал греться, спасибо всем советчикам!

Но теперь мысли о разном: а зачем вообще заземление, может достаточно УЗО? а со стиральной машиной что делать, тоже землю отключать?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117043

20.11.2006 в 14:15:25

yyr написал : а со стиральной машиной что делать, тоже землю отключать?

Вопрос интересный, надо рассматривать возможный вариант электрокоррозии....

0
romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

21.11.2006 в 18:20:53

yyr, поподробней можно : 1 это дом,квартира 2земля соеднена с нулем в щитке или еще где либо 3 кроме газа и водопровода с чем еще соеднена сис отопления (теплосетью,или приварена к арматуре панелей 4вообще если это квартира то нужно соединить это все в одну точку в подвале и заземлить,но лучьше выяснить откуда такое напряжение,иначе побьет все трубы (электрокорррозииия)

0
yyr
yyr
Новичок

Регистрация: 07.11.2006

Одесса

Сообщений: 34

22.11.2006 в 10:33:40

romann, это дом. Земля не соединена с нулем, все идет отдельно.
В электрощиток ноль и фаза заведены от счетчика через 25 амперный автомат (все казенное, все включая спуск изготовлено электриками электросети, вмешательство недопустимо). В щитке разводка по нескольким автоматам (1 этаж, 2 этаж, гараж/сарай). Туда-же подведена земля из огорода(уголок 75 забитый в землю). Система отопления соединяется с газопроводом (похоже, никаких токоизолирующих фланцев нет), водопроводом (металлопласт)и похоже, все. Все батареи висят на стенах, котел стоит на кафельном полу, батареи чугун, трубы стальные.

Я уже думал, что вешая трубы, зацепили какой либо провод. Хотя при этом напряжение было бы не 12-15 а полные 220 в.

0
Koseg
Koseg
Новичок

Регистрация: 24.03.2006

Донецк

Сообщений: 77

22.11.2006 в 11:48:13

Yyr, можете ли Вы временно отключить котел от газовой магистрали, закрыв газовый кран и разъединив/убрав резьбовое соединение? Возможно, при этом уйдет потенциал с Вашей системы отопления, но останется между газопроводом и землей и нулем.

0
yyr
yyr
Новичок

Регистрация: 07.11.2006

Одесса

Сообщений: 34

22.11.2006 в 13:34:10

koseg, в принципе могу, но для чего? Что бы проверить откуда берется потенциал?
Наверное, в качестве эксперимента стоит все рассоединить и замерять пртенциал между землей и всем:
газопроводом водопроводом отоплением

Газопровод стоит на металлических стойках, идущих через огород, количеством 5-6 штук. Все забиты в землю. Неужели на газопроводе в этом случае может быть потенциал?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу