Поставил циркуляционный насос на систему отопления. Батареи чугун, трубы сталь.
Температура провода, подводящего питание к насосу в процессе работы доходит до 40-50 градусов. Провод отопительных приборов не касается, температура воды 35 градусов. Корпус самого насоса тоже где-то 40-50. Если кто то эксплуатирует насосы в системе и обращал внимание, подскажите, это нормальная ситуация?

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

07.11.2006 в 16:02:37

а насос то работает, т.е. крутится?

0
Koseg
Koseg
Новичок

Регистрация: 24.03.2006

Донецк

Сообщений: 77

07.11.2006 в 17:40:11

Нет, не нормальная - корпус может быть теплым, как Вы и описали, но провод не должен.
Если провод теплый, значит, его сечение не соответствует току. Насос, скорее всего, от 80 до 150 Вт, его рабочий ток на уровне 0,5 А (пусковой больше в несколько раз). Если сечение провода нормальное, возможно, действительно стоит насос, как написал @lex. Воздух через боковой винт стравливали? Теоретически другая возможная причина - межвитковое замыкание в обмотке статора.

0
yyr
yyr
Новичок

Регистрация: 07.11.2006

Одесса

Сообщений: 34

08.11.2006 в 10:38:03

Насос работает, все три скорости. Воздух стравливал. Корпус греется в пределах нормы, примерно до тех-же 40-50 (выше чем t теплоносителя) Провод родной, вроде сечение должно быть расчетным и при этом никакого нагрева не должно быть. Амперметром замерил силу тока - китайский прибор выдает гуляющие показания - 0,1-0,35 А. При межвитковом замыкании, похоже амперметр должен показывать постоянные цифири?

0
Koseg
Koseg
Новичок

Регистрация: 24.03.2006

Донецк

Сообщений: 77

08.11.2006 в 18:04:16

Хм... малый ток, как в штатном режиме... Вы писали - провод родной, а какое у него сечение - не знаете? Свой ЦН я подключал кабелем 3х1,5, хотя можно было бы и потоньше. Но даже в меди 0,75 на 1 м кабеля выделится 2*0,35*0,35*0,018*1/0,75 = 0,006 Вт - эта мощность ничего не нагреет. Не пробовали в те же условия поместить кусок обесточенного провода - не будет ли он греться так же под воздействием конвекции и излучения?

1
Koseg
Koseg
Новичок

Регистрация: 24.03.2006

Донецк

Сообщений: 77

08.11.2006 в 18:18:21

О замыкании: судя по току, его там нет. В любом разумном случае такой ток не греет. Но, может быть, оно периодически возникает (и тогда ток скачет)? Нужно бы понаблюдать.

0
yyr
yyr
Новичок

Регистрация: 07.11.2006

Одесса

Сообщений: 34

08.11.2006 в 18:58:07

При отключении насоса нагрев прекращается. Наблюдать не хочется, хочется не бояться что в мое отсутствие провод загорится и чего нибудь запалит. Внешняя оболочка резиновая, довольно толстая. Не хочется резать, но на ощупь внутри многожильный гибкий кабель. Не думаю, чтобы конструктора не умели рассчитать сечение провода. Разве что китайское изделие "hand maden"

0
Koseg
Koseg
Новичок

Регистрация: 24.03.2006

Донецк

Сообщений: 77

09.11.2006 в 10:41:55

Вы правы, хочется не бояться. Я бы заменил кабель на проверенный.

0
romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

10.11.2006 в 11:47:42

Даа ребята нагородили,а ларчик то просто открывается,греется провод зазаемления,так как насос соединен с водопроводом или газопроводом а в щитке РЕ (земля) имеет некий потенциал относительно водогазо вот и течет ток от щитка к водогазо и обратно. Выход токовыми клещами определить по какой трубе течет ток. Если газ то обычно ввод в здание через токоизолирующий фланец,если вода то вставить вставку полипропиленовую в водопровод. Ну и как временную меру поставить УЗО и отключить заземление на насос. Кобель здесь не причем,но если перкос увеличится по были случаи кабель полыхал. Таже картина на водонагревателях может быть. Удачи

0
Koseg
Koseg
Новичок

Регистрация: 24.03.2006

Донецк

Сообщений: 77

10.11.2006 в 17:58:31

romannn написал : греется провод зазаемления

Если Вы правы, то в квартире есть замыкание фазы на систему отопления и при отключенном (из розетки) насосе между трубой и нулем будет потенциал. Можно проверить.

0
romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

13.11.2006 в 10:26:14

Koseg. никакого замыкания в квартире нет,есть банальный перекос фаз в трехфазной питающей сети,кроме того есть некоторое падение напряжения на нулевом проводе N вот этот потенциал (относительно заземленного водопровода ,если относительно газопровода то там есть потенциал катодной защиты) и вызывает ток, причем величина тока зависит от напряжения между нулевым защитным проводником РЕ (земля) (в щитках эту роль выполняет ноль) и водотеплогазопроводом (смотря к чему данный насос подключен) а также внутренним сопротивлением источника этого напряжения .