13.01.2015 в 13:48:27
Простая формула расчета 8 ампер на 1 мм2 кабеля. На 4 мм2 получается 32 ампера, даем запас на шаг вниз и получаем 25 ампер.
По такому же принципу на кабель 2.5 мм2 ставят автомат не на 20, а на 16 ампер, а на кабель 1.5 мм2 автомат на 10 ампер.
13.01.2015 в 13:50:59
спасибо за разъяснения...доходчиво. Остается вероятность что ТСЖ ошиблось (там сотрудники "высшей" квалификации, сталкивался уже..) и на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А.. но нарастили мы его двумя проводами по 4мм. на один из которых придется не больше 7,4квт, то есть не больше 33А...что вроде как нормально..
В общем сложно получать образование электрика за один день ( С розеткой решили - убираем. Со способом соединения в коробке - нет..
13.01.2015 в 13:59:48
madmozg написал : но нарастили мы его двумя проводами по 4мм. на один из которых придется не больше 7,4квт, то есть не больше 33А...что вроде как нормально..
нет. это ненормально.
И что помешало наростить все тем же кабелем в 6 квадрат?
А из простых и доступных и качественных соединений можно выбрать обжим гильзами.
13.01.2015 в 14:01:06
madmozg написал : Остается вероятность что ТСЖ ошиблось (там сотрудники "высшей" квалификации, сталкивался уже..) и на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А..
Это легко померять, чтобы не гадать на кофеной гуще. Купите штангенциркуль - замерьте диаметр - далее по школьной формуле расчета площади.
madmozg написал : ... на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А..
С чего вы взяли, что застройщик ставит все как надо ? Бывает, что ставят и неправильные номиналы.
madmozg написал : то есть не больше 33А...что вроде как нормально..
Вы про клемму Ваго забыли - у нее номинал 25 ампер.
13.01.2015 в 14:56:07
Да, застройщику доверять смысла нет...Но на вид провод кажется ощутимо толще даже чем ГОСТ 3*4 - это видно в сравнении так как они в одной коробке.
Нашел электрика который предложил максимально просто и надежно, с его слов - вместо вагов - сварка, ее просто заштукатурить в стену и забыть. А вместо этих жутких розеток - провод на варочную панель завести напрямую в ее клеммную колодку (открывается), а на духовку завести через орех...
Вроде бы терпимое решение, если не рассуждать о необходимости защищать линию для духовки отдельным автоматом на 16а?)
13.01.2015 в 15:06:53
ForwardLook написал : Вы про клемму Ваго забыли - у нее номинал 25 ампер.
она при токе свыше 10 А уже ощутимо греется.
madmozg написал : сварка, ее просто заштукатурить в стену и забыть.
ага... ещё не забудьте изоляцию соединения выполнить не хуже заводской изоляции кабеля! Что, слабо?
madmozg написал : А вместо этих жутких розеток - провод на варочную панель завести напрямую в ее клеммную колодку (открывается)
нормально
madmozg написал : а на духовку завести через орех...
а что написано в инструкции по подключению духовки? Допускается подключать её через автомат на 32 А или всё же защита номиналом 16 А требуется?
14.01.2015 в 10:38:44
Alexiy написал : ага... ещё не забудьте изоляцию соединения выполнить не хуже заводской изоляции кабеля! Что, слабо?
термоусадка с клеевым слоем ничуть не хуже
22.01.2020 в 09:55:36
Чтобы удлинить поставьте карболитовый клемник на 40 или следующий 50 или 63А(он крепится к стене). Поставьте комбинированную двойную розетку(белая 32/16А), в комплекте идёт вилка для силовой розетки(панель варочная), а вторая розетка обычная.
22.01.2020 в 13:29:31
Типа такой
ПРИМА Розетка наружная комбинированная белая
22.01.2020 в 22:37:59
Это конечно, круто... поднять тему пятилетней давности, чтобы показать двойную розетку... ;) Только это нисколько не отвечает на вопрос ТС. Да ему это уже и не надо... :D
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.01.2020 в 23:42:13
sergey_sav, шшо?....сгорел? А советов то советов! и всё дельных!))))
23.01.2020 в 01:02:04
alex50 написал: шшо?....сгорел?
Квартиру сменил... ;) 5 лет уж минуло. А про "дельные советы" сарказм абсолютно не к месту... тему то прочтите, коль уж заглянули.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.01.2020 в 19:26:20
sergey_sav, в другой квартире другие требования техники безопасности?)))
24.01.2020 в 19:35:10
alex50 написал: в другой квартире другие требования техники безопасности
Вообще то ТБ только для производства... :p
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.02.2020 в 17:46:21
{{post:4949437}}