dokar написал: А вы считаете нормальным отсутствие перемычек в данной розетке ?

Да.

dokar написал: И их должен колхозить монтажник специально притащив с собой четверку и НШВИ. ?

Да. Но это лишь мои личные загоны, не стоит непременно брать плохой пример.

Вполне можно и обычный 2,5. От застройщиков сейчас их так и ставят, пока никто не жаловался.

Лично дергал за провода - хрен вырвешь, всё железно.

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20945

01.02.2020 в 23:10:05

dokar написал: по данному спору

Данный спор всегда сводится к этому:


Обычно "дискуссия" выглядит так:

Вопроситель: — Как бы мне подключить варку и духовку на один толстый кабель?

Отвечатель: — Вот есть такая розетка, для плиты и духовки. Шнайдер лично выпускает 👌

Другой отвечатель: — А как ограничить ток в маленькой розетке?

— А зачем его ограничивать?

— Ну как... Это же розетка, в неё можно навтыкать тройников и навключать пицот обогревателей! :a

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

01.02.2020 в 23:32:08

Radio, Если бы дурь юзеров была бы чем то ограничена, не было бы разговору и паленых розеток. Никогда не забуду поставив недешевыые розетки ELSO , в начале двухтысячных , через пару недель был вызван на ремонт оных, с упреком на их качество, мол выбирал их - ты. Спрашиваю что в них втыкали ? Показывают советскую карболитовую вилку (6А), на хвосте кондовой 2-киловатной советской плиты с блинами, воткнутую в переходник Европа/Азия . )))

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20945

01.02.2020 в 23:39:23

dokar, для подобных особенных экземпляров старина Дарвин придумал отличнейшую штуку.

Остальных же, нормальных, в сущности, людей, которые делают ремонт и ан масс желают в новую кухню новую духовку и новую варку, - считать априори идиотами несколько самонадеянно. Тем более, когда в своих конкретных вопросах они оставляют довольно мало простора для влажных фантазий настоящих электриков.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

02.02.2020 в 00:31:38

ebf написал: Такая розетка может устанавливаться при наличии на кухне одного 6мм кабеля ,который проложили под электроплиту,.....что лично вас смущает в дном АВ мне не понятно,кабель боитесь перегрузить ?

Если у Телевизора на стене, у блока встроенных розеток к нему есть разъемы: ТВ, Lan, HDMI и 220в вы же не смущаетесь тоже пихаете на все выходы 220В, на том основании, что кабель с 220в подходит к блоку и они все в одном корпусе? ;)
Так и в этой розетке два вида разъемов на 32А и на 16А требующих двух разных вводов кабелей с соответствующей защитой АВ. Если же задаваться вопросом, что случиться от общего 40А на оба разъема, то сначала нужно ответить, а зачем разъемы на 16А и на 32А имеют разную форму даже внешне? Если ни какой разницы, то тогда нужно ставить обычный сдвоенный блок на 16А и жить счастливо под охраной АВ 40А :yu:

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20945

02.02.2020 в 00:42:35

nezlo написал: Так и в этой розетке два вида разъемов на 32А и на 16А требующих двух разных вводов кабелей с соответствующей защитой АВ.

Разумеется, нет.

Хотя бы потому, что это лишено какого-либо смысла. Да, физически можно приколхозить хоть четыре кабеля, но зачем для этого нужна ОДНА розетка? :)

Серия "прима" - это традиционно сверхбюджетные решения для обиталищ с минимальным фаршем, в которых отдельные кабели на духовку и плиту не встречаются в принципе, и надо как-то подключать их к одному. Только в таком качестве данные розетки имеют какой-то смысл.


nezlo написал: сначала нужно ответить, а зачем разъемы на 16А и на 32А имеют разную форму даже внешне?

Что здесь непонятного? Один штепсельный разъем рассчитан на 16А, а второй на 32, откуда и проистекает их разница в форме и размерах.

Подключая к ним духовку и плиту мы никоим образом не нарушаем эти номиналы. Даже не можем сделать это физически, т.к. разъемы разные, никак не перепутаешь. Кабель также защищен, его допустимую нагрузку превысить не удастся.

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20945

02.02.2020 в 00:47:13

nezlo написал: сначала нужно ответить, а зачем разъемы на 16А и на 32А имеют разную форму даже внешне?

Что здесь непонятного? Один штепсельный разъем рассчитан на 16А, а второй на 32, откуда и проистекает их разница в форме и размерах.

Подключая к ним духовку и плиту мы никоим образом не нарушаем эти номиналы. Даже не можем сделать это физически, т.к. разъемы разные, никак не перепутаешь. Кабель также защищен.

А штатный кабель варочной в 2,5 квадрата, защищенный теми же 32 амперами, у вас тоже вызывает непонимание? Бошь - дура? :a

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10514

02.02.2020 в 01:27:35

BV написал: колхозно интегрировать туда плавкую вставку - и дело с концом

sergey_sav написал: Как вариант. А почему бы и нет... только не всякому клиенту нужен колхоз.

Данной защиты разве нет внутри духовки под кодовым словом ТЕРМОДАТЧИК или ТЕРМОРЕЛЕ и, так понимаю, как раз при перегреве должно отключить фазу:

Ну а если есть сомнения, то можно ведь поставить две силовые розетки, но с другой стороны, если вскрыть электроплиту/панель/духовку и заглянуть внутрь, то как бы ни такие и толстые там провода. Ну и как бы сама нагрузка не предполагает резкое падение сопротивления нагревательных элементов, за исключением пробоя на корпус, но тут должно бы сработать защитное УЗО.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

02.02.2020 в 01:37:16

ser000, УЗО - говорите ? Не забыли про заземление прежде всего на стационарах ? И во многих домах электроплиты до сих пор подключены без УЗО . А на розетки пари этом - есть .

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117381

02.02.2020 в 02:25:16

ser000 написал: BV написал: колхозно интегрировать туда плавкую вставку - и дело с концом sergey_sav написал: Как вариант. А почему бы и нет... только не всякому клиенту нужен колхоз.

Данной защиты разве нет внутри духовки под кодовым словом ТЕРМОДАТЧИК или ТЕРМОРЕЛЕ и, так понимаю, как раз при перегреве должно отключить фазу:

угу, и потом опять включить и далее по циклу...
Надеюсь Вы понимаете разницу между плавкой вставкой и этим термоконтактом?

ser000 написал: но с другой стороны, если вскрыть электроплиту/панель/духовку и заглянуть внутрь, то как бы ни такие и толстые там провода.

В общем-то верно, но у отдельной духовки есть сетевой шнур, которой при КЗ под защитой АВ на 40А может загореться.
А у духовки внутри корпуса все-же эти тонкие провода внутри....

Для себя бы лично я не поставил отдельную духовку под защитой 40А автомата. Под 25 ... подумал-бы. Есть еще такой момент - АВ ограничивает величину и время появления потенциала на заземленном корпусе устройства. А при АВ 40А может и земля внутри шнура отгореть - как повезет.

ser000 написал: Ну и как бы сама нагрузка не предполагает резкое падение сопротивления нагревательных элементов, за исключением пробоя на корпус, но тут должно бы сработать защитное УЗО.

УЗО ... ну найдите его в старых домах, например П-44...

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20945

02.02.2020 в 06:55:08

BV написал: сетевой шнур, которой при КЗ под защитой АВ на 40А может загореться.

Вау. Это бикфордов сетевой шнур, наверное? :a

BV написал: УЗО ... ну найдите его в старых домах, например П-44...

Просто шедеврик.

Узо в старых домах найти нельзя, поставить тоже нельзя, зато запихнуть где-то в кухне бокс с автоматами - можно! И да, он спасет от возгорания шнура и последующего взрыва духовки. :D