Аватар пользователя
bob2010

Местный

Регистрация: 03.05.2022

Москва

Сообщений: 16

04.05.2022 в 12:25:08

#7089540

Radio написал:

bob2010 написал: В электрике мало что понимаю Пытался разобраться.. Планирую делать сам

Странно всё это :confused:

Что ещё планируете делать сами? Сантехнику, потолки, штукатурку, плитку? Декоративные покрытия? :a

Radio, Шутки-юмор это Гуд! Но, очень нужен ответ. Пожалуйста! P.S. 4) Какой-то вариант мог упустить - Проводом 2,5 (для розетки ДШ) в клемы розетки силовой ВП, в которую заходит питающий провод от автомата на 4 или 6мм

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.05.2022 в 12:33:21

#7089541

bob2010 написал: Шутки-юмор это Гуд!

А это вовсе не шутки.

Электрика — одна из наиболее сложных дисциплин в квартирном ремонте. И один из наиболее ответственных этапов, непосредственно влияющий на безопасность. Требует специальной подготовки и кучу специального инструмента. По какой причине каждый второй решает, что он справится сам — большая загадка. :popcorn

Аватар пользователя
bob2010

Местный

Регистрация: 03.05.2022

Москва

Сообщений: 16

04.05.2022 в 13:00:23

#7089549

Radio написал:

bob2010 написал: Шутки-юмор это Гуд!

А это вовсе не шутки.

Электрика — одна из наиболее сложных дисциплин в квартирном ремонте. И один из наиболее ответственных этапов, непосредственно влияющий на безопасность. Требует специальной подготовки и кучу специального инструмента. По какой причине каждый второй решает, что он справится сам — большая загадка. :popcorn

Radio, Это форум помощи или философии?.) Нужна помощь!

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.05.2022 в 13:03:54

#7089551

bob2010 написал: Это форум помощи или философии?.) Нужна помощь!

Это форум обсуждения.

Аватар пользователя
bob2010

Местный

Регистрация: 03.05.2022

Москва

Сообщений: 16

04.05.2022 в 13:09:07

#7089553

Radio написал:

bob2010 написал: Это форум помощи или философии?.) Нужна помощь!

Это форум обсуждения.

Radio, Обсуждали много и долго - плодотворно Мне подытожить бы Сможете?.)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.05.2022 в 13:23:28

#7089557

bob2010 написал: Сможете?

Не возьмусь, пожалуй. Вы ссылаетесь на мой пост про шнайдеровскую розетку, где всё отлично видно, в т.ч. и клемма заземления, и вас что-то смущает. Я думаю, у меня умения не хватит вам помочь :confused:

Аватар пользователя
bob2010

Местный

Регистрация: 03.05.2022

Москва

Сообщений: 16

04.05.2022 в 13:42:17

#7089558

Radio написал:

bob2010 написал: Сможете?

Не возьмусь, пожалуй. Вы ссылаетесь на мой пост про шнайдеровскую розетку, где всё отлично видно, в т.ч. и клемма заземления, и вас что-то смущает. Я думаю, у меня умения не хватит вам помочь :confused:

Radio, Действительно - странно! Мастер не сможет донести свою идею понятными словами.. .) Пусть не розетка, оставим её техподдержке производителя По остальным перечисленным вариантам сможете ответить?

Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

04.05.2022 в 14:14:33

#7089566

а куда такую большую розетку поставить? в цоколь? там же выше цоколя ящик выдвижной, как за ним подключать? или подключать надо за ДШ?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

04.05.2022 в 15:33:52

#7089586

Maikee написал: а куда такую большую розетку поставить? в цоколь? там же выше цоколя ящик выдвижной, как за ним подключать? или подключать надо за ДШ?

Maikee, Блин, кусок ПВС 3х6 в подрозетнике соединяете на waqo 221-612 с кабелем для плиты. Второй конец ПВС в Розетку Шнайдер 32-211 , которую кидаете под цоколь мебелей. Что непонятного ?

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

04.05.2022 в 20:45:55

#7089662

bob2010 написал: Добрый день! В электрике мало что понимаю Пытался разобраться.. Планирую делать сам. Опасенеие, из-за недопонимания, о кабеле меньщего сечения, чт оон пострадает в этой связке и надо это как-то обойти .) Итак, правильн ли я понял, что для подключения к силовой розетке на 32А, встроена в стене для ВП, розетки для ДШ есть варианты: 1) Соединение проводов Вагами зажимными (разное сечение проводов может быть) 2) Через барьерную колодку, но нужны накончники т.к. разного сечения провода плохо крепятся в одно гнездо/раъём 3) Через розетку Шнайдер 32-211 или аналог. 4) Какой-то вариант мог упустить Уточнение: 1)Кабель 2,5мм, отвод до розетки 16А, можно использовать с 4 или 6 мм совместно, в одном разъёме крепления, и он не пострадает от их нагрузок? 2)Автомат на 16А, после розетки силовой, не нужен для защиты провода 2,5 Если тоьлко при отсутсвтии инструмента для обжима наконечниками проводов разного сечения его использовать? 3) Розетка Шнайдер 32-211 полноценно работает сразу для двух подключеных в неё устройств, на 16А и 32А? (Что-то с землёй у неё не так было - нет места для подключения заемли для питающего кабеля? На фото не понял этот момент - //www.mastergrad.com/forums/t221313-varochnaya-i-duhovoy-v-odnu-rozetku-pomogite-s-resheniem/?p=6777425#post6777425) P.S. Была мысль применить 4 мм кабель для розетки 16А, чтобы не уменьшать сечение от 32А, путём стачивания диаметра кабеля, части где он в разъёмы розетки заходит для крепления, чтобы он подошёл для разъёмов (где-то видел, что в основном они под 2,5мм) Такой вариант совсем дикий ?.)

bob2010,
создавайте отдельную тему и там и выносите мозги местным товарищам зы. но для начала почитайте тему юзера Иркут и поучитесь у него задавать вопросы правильно :D

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
bob2010

Местный

Регистрация: 03.05.2022

Москва

Сообщений: 16

04.05.2022 в 22:47:39

#7089699

ZooZoo,
Если тема похожа, дайте ссылку. Посмотрю в чём правильность может быть В ином варианте уточните, что не понятно в моих вопросах? Подкорректирую если что Собраны вопросы по вариантам предложенным в данной теме, для уточнения правильности понимания изложенного ранее, а не для выноса кому-то мозга .)

Аватар пользователя
bob2010

Местный

Регистрация: 03.05.2022

Москва

Сообщений: 16

06.05.2022 в 11:21:37

#7090049

По розетка Шнейдер Электрик RA32-211R-B на вопрос к тех. поддержке: ..можно было одновременно использовать через неё духовой шкаф и варочную поверхность? Всё ли внутри RA32-211R-B - Прима уже соединено для подключения к ней розеток от устройств или нужно подключать самому, каким сечением кабеля для моего случая нужно это делать внутри RA32-211R-B - Прима? Ответ такой дали: Указанная Вами розетка реф. RA32-211R-B требует подключения двух отдельных линий, защищаемых своими автоматическими выключателями на 32А и 16А, соответственно. Просто провести одну линию и сделать перемычку внутри розетки не допускается. Это некорректное подключение розетки.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.05.2022 в 11:48:19

#7090054

bob2010 написал: Ответ такой дали:

Где можно посмотреть ответ? В таких случаях либо дают ссылку на ответ на официальном сайте, либо скриншот с того же сайта.

Аватар пользователя
bob2010

Местный

Регистрация: 03.05.2022

Москва

Сообщений: 16

06.05.2022 в 14:32:46

#7090077

Radio написал:

bob2010 написал: Ответ такой дали:

Где можно посмотреть ответ? В таких случаях либо дают ссылку на ответ на официальном сайте, либо скриншот с того же сайта.

Radio, Ответы дают на эл-й адрес В сообщении указывают номе обращения, без ссылок Ответ увидеть в сообщении выше можно или написать в техподдержку производителя - отвечают достаточно оперативно Верно или нет, это уже другой вопрос и не ко мне Я вопрос задал и получил на него ответ. (однако, так бывает!.))

P.S. если будете обращаться по телефону, при наличии такой возможности, можете спросить С уважением, Roman Filchev Шнейдер Электрик Ответ от него был

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.05.2022 в 14:58:36

#7090082

bob2010 написал: Ответы дают на эл-й адрес В сообщении указывают номе обращения, без ссылок

Ну и приведите скриншот ответа, это сложно?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.05.2022 в 23:06:30

#7090195

bob2010 написал: Указанная Вами розетка реф. RA32-211R-B требует подключения двух отдельных линий, защищаемых своими автоматическими выключателями на 32А и 16А, соответственно.

Опаньки :o кажется кто то ... не буду показывать пальцем ... :nо:

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.05.2022 в 01:07:01

#7090216

serj12, Это вы не видите происков врагов, пытающихся и здесь разорить бедных россиян. :net:

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

07.05.2022 в 10:20:18

#7090246

Radio, с праздником

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.05.2022 в 10:59:25

#7090257

serj12,

Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

07.05.2022 в 12:42:07

#7090269

bob2010 написал: По розетка Шнейдер Электрик RA32-211R-B на вопрос к тех. поддержке: ..можно было одновременно использовать через неё духовой шкаф и варочную поверхность? Всё ли внутри RA32-211R-B - Прима уже соединено для подключения к ней розеток от устройств или нужно подключать самому, каким сечением кабеля для моего случая нужно это делать внутри RA32-211R-B - Прима? Ответ такой дали: Указанная Вами розетка реф. RA32-211R-B требует подключения двух отдельных линий, защищаемых своими автоматическими выключателями на 32А и 16А, соответственно. Просто провести одну линию и сделать перемычку внутри розетки не допускается. Это некорректное подключение розетки.

а зачем 32 а , если на варочную достаточно 20а? 4600 вт. и кабель 4 мм. зачем такой запас тогда?

Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

07.05.2022 в 12:48:43

#7090270

и еще не понятно, почему на одной линии ВП и ДШ быть не могут, а плита может, хотя ее мощь может превышать мощей 2х этих приборов?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.05.2022 в 12:52:49

#7090271

Maikee написал: почему на одной линии ВП и ДШ быть не могут

Кто вам сказал такую глупость?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

07.05.2022 в 13:43:49

#7090277

Maikee написал: а зачем 32 а , если на варочную достаточно 20а?

Это на Вашу достаточно 20А, многие ВП мощнее.

Maikee написал: почему на одной линии ВП и ДШ быть не могут, а плита может, хотя ее мощь может превышать мощей 2х этих приборов?

Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо. Нужна отдельная линия под защитой автомата с адекватным номиналом.

Если номинал автомата 25А и менее, то допускается. Нежелательно, решение не является лучшим - но на худой конец можно.

Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

07.05.2022 в 14:11:57

#7090281

ВТБ! написал: Это на Вашу достаточно 20А, многие ВП мощнее.

спасибо, значит качественную панель я купил

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.05.2022 в 14:58:44

#7090288

ВТБ! написал:

Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо.

Да ладно Вам.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.05.2022 в 15:02:35

#7090289

bob2010 написал: Я вопрос задал и получил на него ответ.

Забудьте его (ответ), ибо это глупость глупая.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.05.2022 в 15:48:12

#7090293

СтранникXXI написал:

ВТБ! написал:

Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо.

Да ладно Вам.

СтранникXXI, Не ладно то, что спор по этому вопросу ведется на протяжении многих лет и все безуспешно. А ведь при нормальном ТКЗ яйца выеденного не стоит .

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.05.2022 в 16:14:45

#7090296

dokar написал:

СтранникXXI написал:

ВТБ! написал:

Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо.

Да ладно Вам.

СтранникXXI, Не ладно то, что спор по этому вопросу ведется на протяжении многих лет и все безуспешно. А ведь при нормальном ТКЗ яйца выеденного не стоит .

dokar, вот и я о том же. 0.5 - 1м кабеля 2.5мм2 не окажут сколько-нибудь заметного воздействия на сопротивление петли фаза-ноль. Чего спорить об очевидных вещах?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу