04.05.2022 в 12:25:08
#7089540
Radio написал:
bob2010 написал: В электрике мало что понимаю Пытался разобраться.. Планирую делать сам
Странно всё это :confused:
Что ещё планируете делать сами? Сантехнику, потолки, штукатурку, плитку? Декоративные покрытия? :a
Radio, Шутки-юмор это Гуд! Но, очень нужен ответ. Пожалуйста! P.S. 4) Какой-то вариант мог упустить - Проводом 2,5 (для розетки ДШ) в клемы розетки силовой ВП, в которую заходит питающий провод от автомата на 4 или 6мм
04.05.2022 в 12:33:21
#7089541
bob2010 написал: Шутки-юмор это Гуд!
А это вовсе не шутки.
Электрика — одна из наиболее сложных дисциплин в квартирном ремонте. И один из наиболее ответственных этапов, непосредственно влияющий на безопасность. Требует специальной подготовки и кучу специального инструмента. По какой причине каждый второй решает, что он справится сам — большая загадка. :popcorn
04.05.2022 в 13:00:23
#7089549
Radio написал:
bob2010 написал: Шутки-юмор это Гуд!
А это вовсе не шутки.
Электрика — одна из наиболее сложных дисциплин в квартирном ремонте. И один из наиболее ответственных этапов, непосредственно влияющий на безопасность. Требует специальной подготовки и кучу специального инструмента. По какой причине каждый второй решает, что он справится сам — большая загадка. :popcorn
Radio, Это форум помощи или философии?.) Нужна помощь!
04.05.2022 в 13:03:54
#7089551
04.05.2022 в 13:23:28
#7089557
bob2010 написал: Сможете?
Не возьмусь, пожалуй. Вы ссылаетесь на мой пост про шнайдеровскую розетку, где всё отлично видно, в т.ч. и клемма заземления, и вас что-то смущает. Я думаю, у меня умения не хватит вам помочь :confused:
04.05.2022 в 13:42:17
#7089558
Radio написал:
bob2010 написал: Сможете?
Не возьмусь, пожалуй. Вы ссылаетесь на мой пост про шнайдеровскую розетку, где всё отлично видно, в т.ч. и клемма заземления, и вас что-то смущает. Я думаю, у меня умения не хватит вам помочь :confused:
Radio, Действительно - странно! Мастер не сможет донести свою идею понятными словами.. .) Пусть не розетка, оставим её техподдержке производителя По остальным перечисленным вариантам сможете ответить?
04.05.2022 в 14:14:33
#7089566
а куда такую большую розетку поставить? в цоколь? там же выше цоколя ящик выдвижной, как за ним подключать? или подключать надо за ДШ?
04.05.2022 в 15:33:52
#7089586
Maikee написал: а куда такую большую розетку поставить? в цоколь? там же выше цоколя ящик выдвижной, как за ним подключать? или подключать надо за ДШ?
Maikee, Блин, кусок ПВС 3х6 в подрозетнике соединяете на waqo 221-612 с кабелем для плиты. Второй конец ПВС в Розетку Шнайдер 32-211 , которую кидаете под цоколь мебелей. Что непонятного ?
04.05.2022 в 20:45:55
#7089662
bob2010 написал: Добрый день! В электрике мало что понимаю Пытался разобраться.. Планирую делать сам. Опасенеие, из-за недопонимания, о кабеле меньщего сечения, чт оон пострадает в этой связке и надо это как-то обойти .) Итак, правильн ли я понял, что для подключения к силовой розетке на 32А, встроена в стене для ВП, розетки для ДШ есть варианты: 1) Соединение проводов Вагами зажимными (разное сечение проводов может быть) 2) Через барьерную колодку, но нужны накончники т.к. разного сечения провода плохо крепятся в одно гнездо/раъём 3) Через розетку Шнайдер 32-211 или аналог. 4) Какой-то вариант мог упустить Уточнение: 1)Кабель 2,5мм, отвод до розетки 16А, можно использовать с 4 или 6 мм совместно, в одном разъёме крепления, и он не пострадает от их нагрузок? 2)Автомат на 16А, после розетки силовой, не нужен для защиты провода 2,5 Если тоьлко при отсутсвтии инструмента для обжима наконечниками проводов разного сечения его использовать? 3) Розетка Шнайдер 32-211 полноценно работает сразу для двух подключеных в неё устройств, на 16А и 32А? (Что-то с землёй у неё не так было - нет места для подключения заемли для питающего кабеля? На фото не понял этот момент - //www.mastergrad.com/forums/t221313-varochnaya-i-duhovoy-v-odnu-rozetku-pomogite-s-resheniem/?p=6777425#post6777425) P.S. Была мысль применить 4 мм кабель для розетки 16А, чтобы не уменьшать сечение от 32А, путём стачивания диаметра кабеля, части где он в разъёмы розетки заходит для крепления, чтобы он подошёл для разъёмов (где-то видел, что в основном они под 2,5мм) Такой вариант совсем дикий ?.)
bob2010,
создавайте отдельную тему и там и выносите мозги местным товарищам
зы. но для начала почитайте тему юзера Иркут и поучитесь у него задавать вопросы правильно :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
04.05.2022 в 22:47:39
#7089699
ZooZoo,
Если тема похожа, дайте ссылку. Посмотрю в чём правильность может быть
В ином варианте уточните, что не понятно в моих вопросах? Подкорректирую если что Собраны вопросы по вариантам предложенным в данной теме, для уточнения правильности понимания изложенного ранее, а не для выноса кому-то мозга .)
06.05.2022 в 11:21:37
#7090049
По розетка Шнейдер Электрик RA32-211R-B на вопрос к тех. поддержке: ..можно было одновременно использовать через неё духовой шкаф и варочную поверхность? Всё ли внутри RA32-211R-B - Прима уже соединено для подключения к ней розеток от устройств или нужно подключать самому, каким сечением кабеля для моего случая нужно это делать внутри RA32-211R-B - Прима? Ответ такой дали: Указанная Вами розетка реф. RA32-211R-B требует подключения двух отдельных линий, защищаемых своими автоматическими выключателями на 32А и 16А, соответственно. Просто провести одну линию и сделать перемычку внутри розетки не допускается. Это некорректное подключение розетки.
06.05.2022 в 11:48:19
#7090054
bob2010 написал: Ответ такой дали:
Где можно посмотреть ответ? В таких случаях либо дают ссылку на ответ на официальном сайте, либо скриншот с того же сайта.
06.05.2022 в 14:32:46
#7090077
Radio написал:
bob2010 написал: Ответ такой дали:
Где можно посмотреть ответ? В таких случаях либо дают ссылку на ответ на официальном сайте, либо скриншот с того же сайта.
Radio, Ответы дают на эл-й адрес В сообщении указывают номе обращения, без ссылок Ответ увидеть в сообщении выше можно или написать в техподдержку производителя - отвечают достаточно оперативно Верно или нет, это уже другой вопрос и не ко мне Я вопрос задал и получил на него ответ. (однако, так бывает!.))
P.S. если будете обращаться по телефону, при наличии такой возможности, можете спросить С уважением, Roman Filchev Шнейдер Электрик Ответ от него был
06.05.2022 в 14:58:36
#7090082
bob2010 написал: Ответы дают на эл-й адрес В сообщении указывают номе обращения, без ссылок
Ну и приведите скриншот ответа, это сложно?
06.05.2022 в 23:06:30
#7090195
bob2010 написал: Указанная Вами розетка реф. RA32-211R-B требует подключения двух отдельных линий, защищаемых своими автоматическими выключателями на 32А и 16А, соответственно.
Опаньки :o кажется кто то ... не буду показывать пальцем ... :nо:
И это пройдёт ...
07.05.2022 в 01:07:01
#7090216
serj12, Это вы не видите происков врагов, пытающихся и здесь разорить бедных россиян. :net:
07.05.2022 в 10:20:18
#7090246
Radio, с праздником
И это пройдёт ...
07.05.2022 в 10:59:25
#7090257
serj12,
07.05.2022 в 12:42:07
#7090269
bob2010 написал: По розетка Шнейдер Электрик RA32-211R-B на вопрос к тех. поддержке: ..можно было одновременно использовать через неё духовой шкаф и варочную поверхность? Всё ли внутри RA32-211R-B - Прима уже соединено для подключения к ней розеток от устройств или нужно подключать самому, каким сечением кабеля для моего случая нужно это делать внутри RA32-211R-B - Прима? Ответ такой дали: Указанная Вами розетка реф. RA32-211R-B требует подключения двух отдельных линий, защищаемых своими автоматическими выключателями на 32А и 16А, соответственно. Просто провести одну линию и сделать перемычку внутри розетки не допускается. Это некорректное подключение розетки.
а зачем 32 а , если на варочную достаточно 20а? 4600 вт. и кабель 4 мм. зачем такой запас тогда?
07.05.2022 в 12:48:43
#7090270
и еще не понятно, почему на одной линии ВП и ДШ быть не могут, а плита может, хотя ее мощь может превышать мощей 2х этих приборов?
07.05.2022 в 12:52:49
#7090271
07.05.2022 в 13:43:49
#7090277
Maikee написал: а зачем 32 а , если на варочную достаточно 20а?
Это на Вашу достаточно 20А, многие ВП мощнее.
Maikee написал: почему на одной линии ВП и ДШ быть не могут, а плита может, хотя ее мощь может превышать мощей 2х этих приборов?
Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо. Нужна отдельная линия под защитой автомата с адекватным номиналом.
Если номинал автомата 25А и менее, то допускается. Нежелательно, решение не является лучшим - но на худой конец можно.
07.05.2022 в 14:11:57
#7090281
ВТБ! написал: Это на Вашу достаточно 20А, многие ВП мощнее.
спасибо, значит качественную панель я купил
07.05.2022 в 14:58:44
#7090288
ВТБ! написал:
Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо.
Да ладно Вам.
07.05.2022 в 15:02:35
#7090289
bob2010 написал: Я вопрос задал и получил на него ответ.
Забудьте его (ответ), ибо это глупость глупая.
07.05.2022 в 15:48:12
#7090293
СтранникXXI написал:
ВТБ! написал:
Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо.
Да ладно Вам.
СтранникXXI, Не ладно то, что спор по этому вопросу ведется на протяжении многих лет и все безуспешно. А ведь при нормальном ТКЗ яйца выеденного не стоит .
07.05.2022 в 16:14:45
#7090296
dokar написал:
СтранникXXI написал:
ВТБ! написал:
Если линия защищена автоматом 32А и более, то делать от неё отвод к розетке 16А недопустимо.
Да ладно Вам.
СтранникXXI, Не ладно то, что спор по этому вопросу ведется на протяжении многих лет и все безуспешно. А ведь при нормальном ТКЗ яйца выеденного не стоит .
dokar, вот и я о том же. 0.5 - 1м кабеля 2.5мм2 не окажут сколько-нибудь заметного воздействия на сопротивление петли фаза-ноль. Чего спорить об очевидных вещах?