14.01.2015 в 19:41:36
TIGRA_NK написал : Хорошо,по оборудованию,подключению еще замечания?)
ну схему поприличнее нарисуйте - продолжим разговор
14.01.2015 в 23:32:06
TIGRA_NK написал : отключить ре провод?
Во всех потребителях(розетки,свет...) и снять перемычку между шинками.
15.01.2015 в 09:15:03
Карибыч написал : Во всех потребителях(розетки,свет...) и снять перемычку между шинками.
главное откинуть этот "РЕ" от потребителей (от механизмов розеток, от корпусов...) а вот объединение на шине + подключение к нулевому проводнику можно и оставить - на это пофиг.
15.01.2015 в 12:02:28
TIGRA_NK написал : Ну тогда конкретики пожалуйста,что неправильно? все быть неправильно не может быть по определению)))
Чума нарисована. Внизу схемы все провода между собой закорочены. Если Вы (как я предполагаю) зелёным цветом изобразили группы проводов, то они не должны заканчиваться на шине.
Вечный студент
15.01.2015 в 15:26:15
Solovey написал : ну схему поприличнее нарисуйте - продолжим разговор
перерисовал)Так нагляднее?
15.01.2015 в 16:35:14
TIGRA_NK написал :
перерисовал)Так нагляднее?
На Вашей схеме к однополюсным автоматам подходит 4 провода. Должно идти 2: один вход и один выход. В Вашем случае фазный коричневый провод на вход и фазный коричневый провод на выход. Плюс грубая ошибка в подключении ванной:
Вечный студент
15.01.2015 в 17:09:06
TIGRA_NK написал : перерисовал)Так нагляднее?
нагляднее конечно.
сразу вылезли косяки о которых вам написал MrGalaxy, выше.
И еще. Вот отходящий кабель имеет 3 жилы:
15.01.2015 в 17:45:41
исправляем)еще замечания?по оборудованию?
15.01.2015 в 17:53:07
А Вам не страшно оставлять оборудование данного "бренда" в своей квартире?
15.01.2015 в 17:54:38
TIGRA_NK написал : еще замечания?по оборудованию?
Все розетки должны быть спрятаны под дифзащиту не более 30мА. А еще лучше - всю квартиру под дифзащиту спрятать
15.01.2015 в 18:41:13
Johnny написал : А Вам не страшно оставлять оборудование данного "бренда" в своей квартире?
А что с ним не так?
15.01.2015 в 18:51:52
TIGRA_NK написал : А что с ним не так?
Имхо, это пожароопасный хлам, место которому в помойке. УЗО, если не ошибаюсь, электронные.
16.01.2015 в 13:15:42
TIGRA_NK написал :
исправляем)еще замечания?по оборудованию?
Дабы не было путаницы (Вам же самому при монтаже), подрисуйте на схеме откуда пойдёт ноль к остальным потребителям, кроме ванной. Ответвление должно идти до УЗО. Желательно даже шинку нулевую ввести, как было в первоначальном варианте схемы, только соединить надо правильно.
Вечный студент
16.01.2015 в 13:20:36
TIGRA_NK, Если бы у меня выбор стоял между TDM и IEK я бы выбрал IEK хотя они тоже долеки от хороших. Из бюджетных лучше шнайдер взять.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу