15.01.2015 в 12:10:51
luzgin написал : а мы все помним что АВ 16 А при 16 А нагрузки НЕ ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ:)
Можно еще раз прочитать второе предложение из предыдущего поста. Шнур духовки, включаемый в розетку, не является частью стационарной проводки.
15.01.2015 в 12:12:09
jaja написал : это зависит от температуры окружающей среды, если чо
И от наличия по бокам от автомата других автоматов :)
15.01.2015 в 12:13:08
luzgin написал : а мы все помним что АВ 16 А при 16 А нагрузки НЕ ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ:)
А еще мы помним, что ток 17-18А указанный для проводов 1,5 квадрата это неограниченно долгий режим. На весь срок службы. То бишь хоть 30 лет непрерывно. Если бы рисовалась цифра например на полчаса или час с ограниченным количеством включений, то она бы отличалась...
А еще мы помним, что духовка это набор ТЭНов, которые работают в периодическом режиме. За один присест включаются один-два ТЭНа. По крайне мере на сколь-нибудь продолжительное время. Ток этих одного-двух ТЭНов обычно не превышает 10А. С грилем может быть побольше, но долго они в этом режиме не работают.
15.01.2015 в 12:13:56
Johnny написал : Шнур духовки, включаемый в розетку, не является частью стационарной проводки.
ток через него все равно течет:) (с уважением)
15.01.2015 в 12:18:28
На "продажных" пятикиловаттных тепловетиляторах штатно идут ПВСины 3х2.5, обжатые НШВИ. Обычно их гоняют в режиме "нон-стоп". Хоть бы кто пришел пожаловался, что провод сгорел :)
15.01.2015 в 12:21:24
Johnny написал : На "продажных" пятикиловаттных тепловетиляторах штатно идут ПВСины 3х2.5, обжатые НШВИ. Обычно их гоняют в режиме "нон-стоп". Хоть бы кто пришел пожаловался, что провод сгорел
мыж сейчас теорию а не практику обсуждаем:)
15.01.2015 в 12:24:28
SVKan написал : А еще мы помним, что ток 17-18А указанный для проводов 1,5 квадрата это неограниченно долгий режим. На весь срок службы. То бишь хоть 30 лет непрерывно. Если бы рисовалась цифра например на полчаса или час с ограниченным количеством включений, то она бы отличалась...
А еще мы помним, что духовка это набор ТЭНов, которые работают в периодическом режиме. За один присест включаются один-два ТЭНа. По крайне мере на сколь-нибудь продолжительное время. Ток этих одного-двух ТЭНов обычно не превышает 10А. С грилем может быть побольше, но долго они в этом режиме не работают.
то есть вы считаете что и кабель от щита может быть 3*1.5 ???:)
15.01.2015 в 12:30:55
luzgin написал : то есть вы считаете что и кабель от щита может быть 3*1.5 ???:)
Если длина позволяет и кабель нормальный, то да. И под автоматом С16.
Никаких нормативных запретов на это нет. А если говорить о реальной жизни, а не о сферических конях в вакууме, то при мало-мальски нормальном исполнении он будет жить долго и счастливо.
Если прокладываешь с нуля, то имеет смысл заложить 2,5. Если же кабель заложен, то только из-за этого менять всю проводку абсолютно не обязательно. У нас полно домов с алюминиевой проводкой 2,5 квадрата. И живут люди десятками лет. И даже не задумываются об этом. Не горит она у них каждый день...
15.01.2015 в 12:40:27
SVKan написал : Если длина позволяет и кабель нормальный, то да. И под автоматом С16.
Никаких нормативных запретов на это нет. А если говорить о реальной жизни, а не о сферических конях в вакууме, то при мало-мальски нормальном исполнении он будет жить долго и счастливо.
Если прокладываешь с нуля, то имеет смысл заложить 2,5. Если же кабель заложен, то только из-за этого менять всю проводку абсолютно не обязательно. У нас полно домов с алюминиевой проводкой 2,5 квадрата. И живут люди десятками лет. И даже не задумываются об этом. Не горит она у них каждый день...
я тоже так считаю (шепотом) но кабель или провод 3*1,5 я буду защищать АВ 10 А (точка)
15.01.2015 в 15:30:31
Господа, посмотрите по возможности еще раз. Так пойдет?
На замену автомата с 40 на 63 договорился, сказали не проблема. Кабель с 6 на десятку поменять тоже разрешают.
15.01.2015 в 15:33:39
vjik написал : Господа, посмотрите по возможности еще раз. Так пойдет?
вы не забыли что к каждому УЗО нужна своя нулевая шинка итого +5 мест
15.01.2015 в 15:40:44
luzgin написал : вот кстати вопрос : а каково сечение провода у родного хвоста??? мое мнение родной шнур снять и спрятать (для гарантии) а подключить нормальным тем более
Мы когда выбирали духовку продавец сказал что провода у нее нет.
15.01.2015 в 15:42:51
luzgin написал : вы не забыли что к каждому УЗО нужна своя нулевая шинка итого +5 мест
Нет конечно, я помню. В щитке вроде под шинки много места. Сами шинки остались от второго шкафа, который пошел под низковольтную разводку.
15.01.2015 в 16:02:20
vjik написал : Сзади стоит клемная коробочка. Поэтому я поставил вместо розетки клемную коробку. Мошность духовки 3580 Вт. 3580 /220 = 16,27, из за этого автомат считал на 25. Но Если все считают что 16 достаточно, вставлю 16.
вот например я все еще считаю что нужно АВ 25А при кабеле 3*4,0
vjik написал : Поэтому я поставил вместо розетки клемную коробку
vjik написал : Мы когда выбирали духовку продавец сказал что провода у нее нет. Siemens HB23GB641R . Сзади стоит клемная коробочка
15.01.2015 в 16:19:16
luzgin написал : вы не забыли что к каждому УЗО нужна своя нулевая шинка итого +5 мест
Нулевые шинки можно ставить не на DIN рейку. Можно набить мелкими разделенными шинками стандартные посадочные места под шины сверху/снизу бокса.
luzgin написал : а каково сечение провода у родного хвоста??? подозреваю что совсем не 3*2.5 а скорей 3*1.5 мое мнение родной шнур снять и спрятать (для гарантии) а подключить нормальным
Это совершенно лишние размышления ибо - если производитель продает духовку с проводом и вилкой, то не надо думать о сечениях родного кабеля духовки - производитель об этом уже подумал, посчитал, проверили, сертифицировали и несут гарантийную и юридическую отвественность за работоспособность и безопасность прибора.
Все - ТОЧКА.
А то так модно дойти до мысли, что профессиональные инженеры, спроектировавшие духовку полные лохи, и если "делаешь для себя", то хорошо бы заменить разводку ВНУТРИ духовки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу