luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.01.2015 в 11:57:04

SVKan написал : Всяко не больше 3х1,5. Для вилки там больше и не требуется...

ну тогда по уму АВ 10А ? мы ж все защищаем?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.01.2015 в 11:58:46

SVKan написал : Родной шнур не подключен на наружный клеммник. Придется разбирать агрегат.

еще и духовка не куплена может и шнура не быть как вы это узнали?:)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

15.01.2015 в 12:03:46

А нормальный провод 1.5 кв.мм, проложенный открыто, вполне себе будет держать 16А. Защищать его не нужно - это уже не стационарная проводка.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.01.2015 в 12:07:02

Johnny написал : А нормальный провод 1.5 кв.мм, проложенный открыто, вполне себе будет держать 16А

а мы все помним что АВ 16 А при 16 А нагрузки НЕ ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ:)

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

15.01.2015 в 12:09:40

luzgin написал : а мы все помним что АВ 16 А при 16 А нагрузки НЕ ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ

это зависит от температуры окружающей среды, если чо

0

человек-электрик

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

15.01.2015 в 12:10:51

luzgin написал : а мы все помним что АВ 16 А при 16 А нагрузки НЕ ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ:)

Можно еще раз прочитать второе предложение из предыдущего поста. Шнур духовки, включаемый в розетку, не является частью стационарной проводки.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

15.01.2015 в 12:12:09

jaja написал : это зависит от температуры окружающей среды, если чо

И от наличия по бокам от автомата других автоматов :)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.01.2015 в 12:13:08

luzgin написал : а мы все помним что АВ 16 А при 16 А нагрузки НЕ ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ:)

А еще мы помним, что ток 17-18А указанный для проводов 1,5 квадрата это неограниченно долгий режим. На весь срок службы. То бишь хоть 30 лет непрерывно. Если бы рисовалась цифра например на полчаса или час с ограниченным количеством включений, то она бы отличалась...

А еще мы помним, что духовка это набор ТЭНов, которые работают в периодическом режиме. За один присест включаются один-два ТЭНа. По крайне мере на сколь-нибудь продолжительное время. Ток этих одного-двух ТЭНов обычно не превышает 10А. С грилем может быть побольше, но долго они в этом режиме не работают.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.01.2015 в 12:13:56

Johnny написал : Шнур духовки, включаемый в розетку, не является частью стационарной проводки.

ток через него все равно течет:) (с уважением)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

15.01.2015 в 12:18:28

На "продажных" пятикиловаттных тепловетиляторах штатно идут ПВСины 3х2.5, обжатые НШВИ. Обычно их гоняют в режиме "нон-стоп". Хоть бы кто пришел пожаловался, что провод сгорел :)

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.01.2015 в 12:21:24

Johnny написал : На "продажных" пятикиловаттных тепловетиляторах штатно идут ПВСины 3х2.5, обжатые НШВИ. Обычно их гоняют в режиме "нон-стоп". Хоть бы кто пришел пожаловался, что провод сгорел

мыж сейчас теорию а не практику обсуждаем:)

0