Подскажите, ну заменю я котел, на трубу я хочу поставить 7 литровый самовар- предподогреватель холодной со скважины воды(+4гр), а дальше 50 литровый накопительный от тэн, так как собрать схему, безопасную? Есть скважина, насосная станция, от нее подогреватель , ну и раздача на раковину и унитаз.
02.02.2015 в 08:41:32
vlad390 написал : просто при котле самопальном нет регуляторов, и при полной загрузке котла, после выхода его на нормальный режим, получается бомба.., надобно следить( а это ведб дача, работыы...) и чтобы сбросить температуру, а он гад предупреждает, постреливая , надобно бы форсаж.. нассосом погасить, предотвратить закипание то..
На нормальной гравитационнной системе НЕВОЗМОЖНО закипятить котёл. Любой котёл, хоть с регуляторами, хоть самодельный без регуляторов. И не нужен такой системе насос для этого. И ни на каком "форсаже" также НЕВОЗМОЖНО на нормальной системе закипятить котел.
Неужели Вы не видели таких систем вживую? Неужели в России нигде такие системы не сохранились?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.02.2015 в 08:43:16
Бумер!!! зачетный котик молодец.
02.02.2015 в 08:51:45
Inch1964 написал : На нормальной гравитационнной системе НЕВОЗМОЖНО закипятить котёл. Любой котёл, хоть с регуляторами, хоть самодельный без регуляторов. И не нужен такой системе насос для этого. И ни на каком "форсаже" также НЕВОЗМОЖНО на нормальной системе закипятить котел.
Неужели Вы не видели таких систем вживую? Неужели в России нигде такие системы не сохранились?
обычно - ставлю что есть, а тут вдруг не оказалось котла номинальной мощности, ну вот есть превышающий в 1,5 - 2 раза, и что тратиться на приобретение другого, у меня такой возможности не было 4 года назад. Да и тот случай- от угля покорежило стальную дверку, присос не регулируемый, не останавливать же и исправлять немедленно, да сколько случаев, перехватило систему( заморозок вдруг непредвиденный), в теории -- а практика и предусмотреть на "всякий...", Лучше подскажите как обезопасить предподогреванель воды... и вообще закипит ли он..
02.02.2015 в 09:15:07
vlad390 написал : а тут вдруг не оказалось котла номинальной мощности, ну вот есть превышающий в 1,5 - 2 раза, и что тратиться на приобретение другого, у меня такой возможности не было 4 года назад.
Тогда делайте теплоаккумулятор. И топливо будет экономить и топить реже.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.02.2015 в 09:56:10
Inch1964 написал : На нормальной гравитационнной системе НЕВОЗМОЖНО закипятить котёл. Любой котёл, хоть с регуляторами, хоть самодельный без регуляторов. И не нужен такой системе насос для этого. И ни на каком "форсаже" также НЕВОЗМОЖНО на нормальной системе закипятить котел.
Неужели Вы не видели таких систем вживую? Неужели в России нигде такие системы не сохранились?
При большом желании, за кипятить возможно, но для этого нужно просто нереальной мощности котёл. Котёл с кучи труб, и 2 ведра антрацита, иногда вызывали побулькивание в гравитационке, но там и нижняя труба прогревалась под 90 градусов.:)
02.02.2015 в 10:08:40
skye11 написал : При большом желании, за кипятить возможно, но для этого нужно просто нереальной мощности котёл.
Если возможно "закипятить", то система уже является ущербной и неправильной.
Примеры неправильной системы:
Делать нужно правильные системы. А не заниматься поиском несуществующих проблем.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.02.2015 в 10:14:48
skye11 написал : Котёл с кучи труб, и 2 ведра антрацита, иногда вызывали побулькивание в гравитационке, но там и нижняя труба прогревалась под 90 градусов.
Тоже пример "неправильной" системы. Значит скорость теплоносителя была достаточной, а вот мощность ОП была недостаточной, чтобы успевать тепло из теплоносителя передавать в дом.
Чего же хотеть, если котёл вкрячить на 24 кВт, а ОП поставить только на 12 кВт. Естественно излишек мощности в 12 кВт и пойдет на "кипячение" котла. Мозгами нужно думать, прежде чем "ляпать".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.02.2015 в 11:59:37
Inch1964 написал : Тоже пример "неправильной" системы. Значит скорость теплоносителя была достаточной, а вот мощность ОП была недостаточной, чтобы успевать тепло из теплоносителя передавать в дом.
Чего же хотеть, если котёл вкрячить на 24 кВт, а ОП поставить только на 12 кВт. Естественно излишек мощности в 12 кВт и пойдет на "кипячение" котла. Мозгами нужно думать, прежде чем "ляпать".
-- тут все упирается, в большинстве случаев в денежку, а не в мозги, сказано же -- не было возможности, О как!! А про вскипячение, я спрашивал то совет не про котел ( внимательнее..) , я сей приобрел "зота карбон" на 15 квт, и на трубу его приобрел "самвар" на 7 литров, дабы опять же экономить денежку на электрическом подогревателе ГВС. Есть сомнение, что вода при определенном режиме закипит, соответственно давлениев холодной, да и в гопячей системе водоснабжения попрет.., Так Посоветуйте решение проблемы , у кого есть опыт, причем практический, теоретиков , прошу не высказываться..
02.02.2015 в 12:06:08
Stepa56 написал : Как вы думаете, для меньшего трения повороты на 90гр делать так
С приваренными резьбами
Или простой угольник подойдёт (меньше работы, и процента герметизации)???
Регистр будет приближён к само-точному методу, но и насос будет, и на него в основном надежды!
я собирал: на подаче роли изгибы не игралют, на обратке( если однотрубка) делал плавные углы, труба на обратке, большего диаметра желательна(самотеком нежели). если ставить регулятор на котел, н а поддувало, онисейчас впродаже есть, то ибез насоса все заработает...,
02.02.2015 в 12:26:40
vlad390 написал : регулятор на котел, н а поддувало, онисейчас впродаже есть, то ибез насоса все заработает
Уже куплен вместе с котлом регулятор с цепочкой, и насос тоже куплен, батареи тоже купил - как то долго всё искал (сразу после НГх каникул) когда всё стремительно дорожать стало, но нашёл по старой цене, или всего на 10% дороже. Теперь из дорогого - краны, трубы и фитинга останутся на весну, уж как там будет с ценой не известно...
02.02.2015 в 13:04:02
vlad390 написал : -- тут все упирается, в большинстве случаев в денежку, а не в мозги, сказано же -- не было возможности, О как!! А про вскипячение, я спрашивал то совет не про котел ( внимательнее..) , я сей приобрел "зота карбон" на 15 квт, и на трубу его приобрел "самвар" на 7 литров, дабы опять же экономить денежку на электрическом подогревателе ГВС. Есть сомнение, что вода при определенном режиме закипит, соответственно давлениев холодной, да и в гопячей системе водоснабжения попрет.., Так Посоветуйте решение проблемы , у кого есть опыт, причем практический, теоретиков , прошу не высказываться..
Так когда у Вас денег нет на бензин, Вы же не будете свое авто соляркой заправлять? ;)
А про бойлер. Если он со змеевиком, то его подключать на подаче ТТкотла на байпасе, чтобы через змеевик теплоноситель гнал насос.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.02.2015 в 18:15:38
vlad390 написал : "зота карбон" на 15 квт, и на трубу его приобрел "самвар" на 7 литров,
Установка на дымоходную трубу не правильный вариант.Сгниет махом.Только на трубу подачи. Дымоходный бойлер это огородный вариант,и давление в нем не должно присутствовать.
02.02.2015 в 19:35:44
SER2009 написал : При отключении электричества если кран закрыт положение остаётся не кретическое циркуляция будет происходить и через Байпас (насос)
Кто знает, кто знает...С газовым котлом возможно, с твёрдотопливным - как повезёт! Разные случаи бывают.
SER2009 написал : Не ставте этот клапан да и ещё в таком положении ! ефекта от насоса в даном положении ( НОЛЬ) В горизонтальном положении клапан не работает, шар не перекрывает отверстие В вертикальном процентов на 80, в результатеЦиркульник не выполняет свою работу ,Тоесть ганяет по малому кругу
Уверен, что именно такой клапан работает и не только на обратке! Чему имеется несколько подтверждений в виде фотографий, а не сфотографированных объектов ещё больше:) На каждый установленный насос прилагается гарантия, минимум на 2 года.
Вот инструкция на клапан. Могу лишь добавить то, что лучше избегать установки насоса в подачу при твёрдотопливных котлах.
SER2009 написал : Проведите испытание Возмите клапан в руку стрелкой в верх и пролейте в него воды????????? ВЫВОД вместо клапана надо ставить кран!
Ну Вы ещё дунуть предложите в 50 диаметр;)
Характерной чертой срабатывания клапана, является стук при включении насоса.
Люди привыкают к хорошему. И если ставить кран, не думаю, что бабушка вспомнит, что 3 года назад, Вы ей говорили, что при отключении света, надо его открыть :)