Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

17.01.2015 в 13:40:16

Доброго времени всем! Подскажите, как правильно протестировать уже сделанную проводку на предмет возможности её дальнейшего использования. Проводка выполнена в монолитных стенах скрытым способом в многоквартирном доме. Возраст проводки не более двух лет. Пользовались ли ей вообще после предыдущего ремонта - не известно. Первое, что приходит на ум - мегоометром протестить всю изоляцию на каждом проводе. Второе - выполнить замеры сопротивления кадой жилы, и в зависимости от расчётного сопротивления сделать выводы - не подрезан ли где-то кабель (хотя тест с мегоомметром и так это должен показать)... Третье - пустить напряжение на кабель и с подключённым измерителем дифференциального того проверить лению на утечки... Ну, межжильные ёмкость и индукцию вряд ли есть смысл измерять :)) А вы как посоветуете?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

17.01.2015 в 13:57:22

Повключать приборы в розетки, посчолкать выключателями, чтоб лампочки горели. Чо тут сложного?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.01.2015 в 14:08:10

Антоний, здравствуйте. Однако Вы замахнулись!

Антоний написал : Первое, что приходит на ум - мегоометром протестить всю изоляцию на каждом проводе.

Обязательно.

Антоний написал : Второе - выполнить замеры сопротивления кадой жилы, и в зависимости от расчётного сопротивления сделать выводы - не подрезан ли где-то кабель

Мультиметр здесь не поможет, да и микроомметр тоже,из-за очень короткого участка с заниженным сечением. Да и где жилы могут быть подрезаны? Только в коробках/стаканах.

Антоний написал : Третье - пустить напряжение на кабель и с подключённым измерителем дифференциального того проверить лению на утечки

Если уж решили так заморочиться, лучше воспользоваться услугами ЭТЛ, заодно и ожидаемый ТКЗ проверите (качество соединений).

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

17.01.2015 в 14:10:33

Radio написал : Повключать приборы в розетки, посчолкать выключателями, чтоб лампочки горели. Чо тут сложного?

Проверка, о которой Вы говорите, позволит сказать, что на данный момент вроде всё нормально. Мне же нужны гарантии, что провод в стене нигде не надрезан, не сильно переломлен, не прижат с продавливанием к какой-нибудь острой части арматурины и т.д. То есть после проверки чтобы можно было быть уверенным, что лет 20 при соблюдении максимально допустимых нагрузок на кабель он будет служить исправно, так как сейчас будет делаться дорогой ремонт в квартире.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

17.01.2015 в 14:17:19

Антоний написал : так как сейчас будет делаться дорогой ремонт в квартире.

Проще, при "дорогом" ремонте сделать новую электропроводку в квартире. Сделать там, где нужны розетки и слаботочные линии, сделать новый щит в квартире, и пр.....

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.01.2015 в 14:19:13

Антоний написал : Мне же нужны гарантии, что провод в стене нигде не надрезан, не сильно переломлен, не прижат с продавливанием к какой-нибудь острой части арматурины и т.д.

Для этого придется весь кабель из стен извлечь и досконально изучить на предмет перечисленных вами повреждений.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

17.01.2015 в 14:19:36

Юрий-Электр, во-во. Неужели та проводка и расположение/количество ЭУИ полностью соответствует желаниям хозяев?

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

17.01.2015 в 14:28:54

НЕМЕЦ написал : лучше воспользоваться услугами ЭТЛ

Вы имеете ввиду, пригласить, например, такую компанию - http://www.hiline.pro/ ? По фоткам - у них всё оборудование установлено в машине, как они на 21-ый этаж это потянут... ) Понимаете, хотелось бы самому это сделать, просто по причини личного интереса )

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2015 в 14:35:47

Антоний написал : По фоткам - у них всё оборудование установлено в машине, как на они на 21-ый этаж это потянут... )

Рояль же как то поднимают ... ;) Да и не так уж много чего на самом то деле поднимать то придется...

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

17.01.2015 в 14:36:45

Johnny написал : Неужели та проводка и расположение/количество ЭУИ полностью соответствует желаниям хозяев?

вот и я о том же. Новую проводку надо делать по своим хотелкам, а не привязываться к старой проводке, и не гадать, в каком состоянии старая проводка, и как её джамшуты сделали....

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.01.2015 в 14:38:29

Антоний написал : Вы имеете ввиду, пригласить, например, такую компанию - http://www.hiline.pro/ ? По фоткам - у них всё оборудование установлено в машине, как на они на 21-ый этаж это потянут... )

Да это кабельщики. Вам что-то типа этого надо: http://www.elektrolaboratoriya-gefest.ru/catalogtop/3/

Антоний написал : Понимаете, хотелось бы самому это сделать, просто по причини личного интереса )

Ну, если приборным парком располагаете или есть где взять попользоваться... :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.