haramamburu написал : по сути - эта приблуда только для адекватной оценки УЗО требуется... После "мегера" для оценки проводки - нафиг не нужен...

Но мегАомметр (опечатался в предыдущий раз) проверяет сопротивление между жилами, измеритель дифтока - наличие тока между жилой и землёй. Разве не может быть ситуации такой порчи изоляции, когда между жилами большое сопротивление, а на какую-нибудь арматурину стекает ток с одной жилы?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.01.2015 в 17:02:33

Антоний написал : Разве не может быть ситуации такой порчи изоляции, когда между жилами большое сопротивление, а на какую-нибудь арматурину стекает ток с одной жилы?

Может. Но и методику проверки изоляции учитывайте. Сначала все жилы между собой, а потом каждую на землю. Если есть повреждение - увидите.

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

17.01.2015 в 17:07:26

НЕМЕЦ написал : а потом каждую на землю.

А в качестве "земляной" точки измерения использовать нулевой провод, приходяший от щита, если нет отдельно земляного?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2015 в 17:09:00

Антоний написал : Разве не может быть ситуации такой порчи изоляции, когда между жилами большое сопротивление, а на какую-нибудь арматурину стекает ток с одной жилы?

...

НЕМЕЦ написал : Может. Но и методику проверки изоляции учитывайте. Сначала все жилы между собой, а потом каждую на землю. Если есть повреждение - увидите.

т.е. мегером испытываем все.. и меж L и N а также меж РЕ... если и какая то жила "легла" на "арматуру" - покажет. ЗЫ т.е. все что касается ИЗОЛЯЦИИ - мегер покажет.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.01.2015 в 17:15:06

Антоний написал : использовать нулевой провод, приходяший от щита, если нет отдельно земляного?

Упс... А куда он делся? Каждую линию перед проверкой сопротивления изоляции надо отключать от щитка и отключать от нее все потребители. Если РЕ линии участвует в СУП, от СУП тоже отключать.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2015 в 17:20:05

НЕМЕЦ написал : Если РЕ линии участвует в СУП, от СУП тоже отключать.

Зачем?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.01.2015 в 17:32:55

haramamburu написал : Зачем?

Для чистоты эксперимента :) Меня больше вот это настораживает:

Антоний написал : А в качестве "земляной" точки измерения использовать нулевой провод, приходяший от щита, если нет отдельно земляного?

Не двухпроводка ли?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

17.01.2015 в 17:34:01

haramamburu написал : ЗЫ т.е. все что касается ИЗОЛЯЦИИ - мегер покажет.

Иллюзия - очень опасная... мегаомметром надо уметь пользоваться, и самое главное, понимать, что и как он измеряет... У Манойлова, в "Основах электробезопасности" описан случай смертельного поражения от неисправной электропроводки, ПОСЛЕ проверки её на сопротивление изоляции...

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.01.2015 в 17:37:53

Ixtim написал : мегаомметром надо уметь пользоваться, и самое главное, понимать, что и как он измеряет

Никто и не возражает.

Антоний, поясните, что у Вас с РЕ? Двух- или трехпроводка?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.01.2015 в 17:46:02

Антоний написал : Подскажите, как правильно протестировать уже сделанную проводку на предмет возможности её дальнейшего использования.

Смотрим раздел 1.8 ПУЭ, РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, Инструкция по оформлению приемо сдаточнойдокументации по электромонтажным работам И 1.13-07 Если для себя:

  1. Измеряем сопротивление изоляции и/или ток утечки.
  2. Измеряем полное сопротивление петли.
  3. Измеряем металлосвязь СУП.
  4. Прверяем правильность зажигания ламп.
  5. Осматриваем соединения в распаечных коробках, розетках, щитках.
  6. Проверяем работу УЗО.

Антоний написал : Ну, межжильные ёмкость и индукцию вряд ли есть смысл измерять ) А вы как посоветуете?

Это лишнее.

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

17.01.2015 в 18:05:57

НЕМЕЦ написал : Антоний, поясните, что у Вас с РЕ? Двух- или трехпроводка?

В этажном щите 4-х проводная система: 3 фазы и ноль. Т.е. уже в квартирном щитке этот ноль (PEN) делится на рабочий и защитный (N и PE). Не спутал терминологию? ) И вопрос был про практику измерения: беру отсоединённый кусок линии (отсоединил его от автомата и шин в щитке, и отсоединил всё на стороне нагрузки), сначала промегерил все три жилы межды собой, а потом для проведения испытания на утечку тока - один крокодил от мегаомметра цепляю на одну из жил провода, а второй на шину PEN щитка? Или на трубу холодной воды? ))) Кто должен выполнять здесь роль "земли"?

0