Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

17.01.2015 в 14:41:40

Johnny написал : Юрий-Электр, во-во. Неужели та проводка и расположение/количество ЭУИ полностью соответствует желаниям хозяев?

Квартира большая, электрики сделано много, нового архпроекта пока нет, поэтому сложно сказать, что будет переделываться, а что останется. Но хотелось бы заранее понимать ситуацию с существующей проводкой.

Юрий-Электр написал : Проще, при "дорогом" ремонте сделать новую электропроводку в квартире.

Слишком много уже всего было сделано, деньги-то все экономят...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.01.2015 в 14:46:02

Антоний написал : Как протестировать проводку

  1. Проверить линии мегаомметром.
  2. Поверить все соединения.
  3. Проверить начинку квартирного щита и соответствие номиналов АВ и УЗО проложенным кабелям.
  4. Спать спокойно и не трахать мозг (свой и чужой).
0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

17.01.2015 в 14:55:11

НЕМЕЦ написал : Да это кабельщики. Вам что-то типа этого надо: http://www.elektrolaboratoriya-gefest.ru/catalogtop/3/

Ну, если приборным парком располагаете или есть где взять попользоваться... :)

Спасибо за ссылку! Вот пока хочу прояснить, какие приборы нужны. Итак, мегаоометр (не понмню, какой нужен, но в ПУЭ, вроде, есть по контролю что-то). Для измерения тока КЗ вроде такого приборчика http://www.electro-mpo.ru/card5813.html#.VLpTo2SsXcQ Для измерения тока утечки я раньше покупал такой щитовой прибор http://www.uzo.ru/catalog/monitoring-of-leakage-currents/ Что ещё может быть полезным?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.01.2015 в 15:12:55

Антоний написал : Итак, мегаоометр (не понмню, какой нужен, но в ПУЭ, вроде, есть по контролю что-то).

ПУЭ требуют на 2500В, но 1000-вольтовым можно. (Хотя, кое-кто у нас тут и 500-вольтовым меряет). Сопротивление - от 0,5МОм. Но это ахтунг, исправный кабель дает сопротивление в районе сотен мегаом и выше.

Антоний написал : Для измерения тока КЗ вроде такого приборчика http://www.electro-mpo.ru/card5813.html#.VLpTo2SsXcQ

Недорого...

Антоний написал : Для измерения тока утечки я раньше покупал такой щитовой прибор http://www.uzo.ru/catalog/monitoring...kage-currents/

Можно и микротоковыми клещами обойтись. Подешевле процентов на 30, да и помобильней.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

17.01.2015 в 15:30:24

Ремонт дорогой есть, а проекта нет. "Личный интерес есть", а денег на электрику уже - нет. Ибо нежелание пригласить специалиста (ну или лабораторию) стоит понимать только в таком ключе... При этом куча "фобий" (изрезанные в лапшу изоляции, передавленные накрученные на арматурой провода и тп....) И это основная, надо полагать - проблема : фобийное отягощение... А "пригласить и переделать" - это сказка про белого бычка... :D (всё равно же придётся всё самому ПЕРЕпроверять - ну чисто из "личного интереса" и ещё ряда озвученных предпосылок)... За лабораториЁй тоже наверняка стоит проверить... мало ли... приборы у них не те... или чё забыли не смогли поднять на этаж...

В ближайшее время стоит ждать очередную 100500-ю креативную тему ?! "покритикуйте щиток" (сиречь - нарисуйтепосчитайтесделайтезадаром).

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2015 в 15:34:46

НЕМЕЦ написал : ПУЭ требуют на 2500В

ткните пальцем - где в бытовой проводке требуется "мегер" в 2500В.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2015 в 15:37:03

Антоний написал : Для измерения тока утечки я раньше покупал такой щитовой прибор http://www.uzo.ru/catalog/monitoring...kage-currents/

по сути - эта приблуда только для адекватной оценки УЗО требуется... После "мегера" для оценки проводки - нафиг не нужен...

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.01.2015 в 15:51:17

haramamburu написал : ткните пальцем - где в бытовой проводке требуется "мегер" в 2500В

Да я про 1.8.40 п.2. Если подскажете отдельно про жилые помещения - буду признателен.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2015 в 16:11:03

НЕМЕЦ написал : Если подскажете

Таб.37 Минимально допустимое значение сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В (ПТЭЭП) Электропроводки, в том числе осветительные сети В мегаомметра 1000 Сопротивление (МОм) не менее 0,5 http://el-line.ru/table_soprot_izol.shtmlотсюда или см http://electric-alipapa.ru/pte/newitem108.phpтут

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.01.2015 в 16:33:09

haramamburu написал : Таб.37 Минимально допустимое значение сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В (ПТЭЭП)

Спасибо! Помню, что было, а где - забыл.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2015 в 16:40:22

НЕМЕЦ написал : Спасибо! Помню, что было, а где - забыл.

Принято! Я тоже.. вроде и помню... а вроде и подтвердить слова надо... вотЪ и тоже ищу по закоулкам :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу