Случилось такое - не держится давление воды в системе отопления. котёл 2-х контурный NAVIEN Ace. После часа работы - давление падает в "ноль". Добавляю воды в котел, давление поднимается до нужного и постепенно падает... батареи не текут - проверил. Насос в котле с виду работает нормально, внутри тоже ничего не течет.... Что это может быть??? Кто сможет ответить? Заранее - СПАСИБО!
MaxMatvich написал :
котёл 2-х контурный ... батареи не текут - проверил. внутри тоже ничего не течет....
варианта два (при условии, что точно нигде в схеме отопления не течет)
возможно плохо работает расширительный бачек... мкдлено но верно наполняется, забирая воду из системы и снижая давление (проверте его давление... но, учитывая, что он встроен в котел... по идеи он должен быть нормально отрегулирован). Проверить это можно банальным добавлением в систему воды... когдато ведь он должен наполниться до отвалу...
возможен прорыв внутри теплообменика... и вода из отопления уходит в горячее водоснабжение....
больше ничего не приходит на ум... испарятся она не может так быстро.
да легко.....-только нужно подумать на чем гадать)))))Котел вновь установленный или проработавший?-для понимания....-дайте давление(2) и не запуская котел ищите протечки...
Если вы исключите невозможное (уже проверенное), то, что останется, и будет правдой, сколь бы невероятным оно ни оказалось!
по теме: не важно ушел топикстартер или нет... это может помочь другим...
очень правдопадобный авриант это течет из предохранительного клапана... т.е. когда все заливаешь/запускаешь - течи нет, а потом кудато все уходит... если слив из предохранительного клапана соединен с канализацией, то сброс воды вообще не виден...
проверка - подставить под слив тазик...
причина: система нагревается, давление поднимается выше кретического, клапан срабатывает.
лечение: 1. читайте инструкцию на предмет допустимого давления и при заполнении системы не превышайте его
регулировка расширительного бака, внутреннее давление не должно быть выше давления на которое расчитано срабатывание клапана
orca написал :
Если вы исключите невозможное (уже проверенное), то, что останется, и будет правдой, сколь бы невероятным оно ни оказалось!
имел в виду что давление в отоплении никогда не может быть выше чем в водоснабжении.Да и предохранитель не может стравливать до нуля.....Проще вызвать сервисмена чем гадать.
Была точно такая же проблема год назад. Котел тот же 24 модель, симптомы абсолютно такие же. Добавлю еще что у меня газоход отходит из котла примерно на 1 метр вверх и сразу ныряет через стену на улицу. Там и заканчивается. Поэтому появление большего количества пара прямо под окном 2 го этажа (под которым заканчивается газоход) было замечено практически сразу. Как выяснилось потек теплообменник. Только потек он таким образом, что вода при не работающем котле не выходила наружу и давление соответственно не падало, а при работе уходила вместе с паром через газоход. Замена теплообменнике решила проблему. Стоимость с работой около 5 000 руб.
Но спустя год появилась точно такая же проблема. Те же симптомы. Теперь думаю. Что делать? Каждый год менять теплообменник - нет желания. Новый котел - дороговато...
Проверьте правильность расположения котла по горизонтали и вертикали.
Проверьте угол наклона дымохода 3-5 градусов наружу.
Проверьте давление газа на горелке на максимум.
При температуре воздуха ниже -15град. следует открыть лючок на крышке котла
Тепллообменник сгорает при попадании на него конденсата.
Да, так оно и есть, вода через теплообменник гор.водоснабжения уходит и падает давление, но это заметно сразу, при открывании гор воды давление подскакивает, сначала незаметно потом больше....iv.iv,
Двоюродный брат скинул фотки вот этого красавца(красавцу три года). Жалуется, что потёк теплообменник.
Что делать, есть смысл менять теплообменник(можно найти?) или менять весь котёл?
Славик64 написал:
Двоюродный брат скинул фотки вот этого красавца(красавцу три года). Жалуется, что потёк теплообменник.
Что делать, есть смысл менять теплообменник(можно найти?) или менять весь котёл?
Теплообменник стоит примерно 5-6тысяч.
Любой котел (нормальный)-от 35 штук.
Причины случившегося:
1.Неправильная установка дымохода.Должен быть наклон 3-5 градусов на улицу.
2.Возможно теплообменник забит накипью.Много подпитки.Низкое давление в системе.Промывать надо вовремя.Какой нибудь слабой кислотой.По указаным причинам на этих котлах сменил три теплообменника-причем в одном месте.Но там от купюр карманы рвутся.
Это относится не только к этой марке.В четверг по той же причине менял на бакси.(15000р!)-разница есть?
Здравствуйте. Вчера отключился котел navien 16 упало давления в отопительном контуре до красной зоны. Удалось запустить с третьей попытки. Сегодня ночью проблема повторилась. Но давление упало на 0. В котле слышно как запускаются насос и вентилятор но не даёт искру на поджиг. После почти часа проб его запустить снял переднию панель. Панель такое ощущение было что присосало к корпусу, с трудом оторвал, хотя вчера днём открывалась без проблем. Её как будто вакуумом присосало. И на выхлопной трубе растут большие сиськи, очень быстро, постоянно. Это так и должно быть? Кто знает? И кстати давление поднимается когда отопление работает и открываешь горячую воду. Что происходит? ПОМОГИТЕ!
здравствуйте)) пару дней назад в газовом котле начало падать давление и я добавила воды,сначала хватало одной подпитки в сутки,но сегодня я добавляла воду трижды. после последнего раза из подпиточного крана стала течь вода и котел выдал код ошибки 10. залезла в руководство пользователя,пишут сбой в работе дымоудаления. проверила дымоход снаружи,засоров нет. подскажите пожалуйста,что делать?
забыла сказать-2 батареи в доме нагреваются медленнее других,сверху они теплые,снизу чуть живые(((
nina_gacenko, котлы регулярно нуждаются в обслуживании, раз в год необходимо производить профилактику. Для начала прочистите систему дымоудаления и соответствующие ей узлы.
iv.iv написал:
Проще вызвать сервисмена чем гадать.
Нет вопросов, если у спрашивающего куча лишнего свободного времени в сутках. И он хочет и может освоить специальность монтажника и проектировщика отопления.
Но если трудовое время заказчика стоит дороже, чем труд наёмных работников, тогда расклады меняются. Получается, что самому делать получится намного дороже, чем нанять других людей.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.