26.01.2015 в 10:18:10
tuns написал : а пока почитаю еще про nym и ввг.
ну вот , почитайте.
tuns написал : Обновил схемку:
на ТП достаточно кабеля 1.5 квадрата под автоматом 6(10)А
И я бы вообще на ввод квартирного щитка автомат поставил номиналом 50А вместо этого Е... рубильника.
26.01.2015 в 10:55:08
Олечка написал : Или "лягнуть" выключатель Е200, в стопятисотый раз повторив мнение известного человека.
Что поделаешь, если личное мнение совпадает с мнением этого известного человека. Серия E конструктивно хуже, дороже и вообще (почему-то) снята с производства, уступив место
Solovey написал : я бы вообще на ввод квартирного щитка автомат поставил номиналом 50А вместо этого Е... рубильника.
хоть даже и так :)
26.01.2015 в 23:46:10
Олечка написал : Некоторые замечания по существу.
Замечания действительно по существу, исправлюсь.
Олечка написал : По схеме. Гр.8 разделила бы: 10А детская и 3(или 6) ванная комната. Кабели 3х2,5 и 3х1,5.
Так и сделаю, 10+6, спасибо.
Олечка написал : Выбор корпуса.
Хочу ABB U42M, но не видел его в живую. Пощупаю руками, и решу.
Johnny написал : Рубильник надо OT63(80)F3, не реверсивный.
Остановился на OT80F3, спасибо.
Solovey написал : ну вот , почитайте.
Почитал, и другие источники почитал, остановлюсь на ВВГ пожаробезопасном, спасибо за совет и ссылку.
27.01.2015 в 00:08:42
tuns написал : Хочу ABB U42M, но не видел его в живую. Пощупаю руками, и решу.
Обязательно посмотрите изделие "в реале". Корпус несимметричный относительно горизонтальной оси. Обратите внимание, как (и откуда: сверху или снизу?) будут заводиться отходящие кабели и ввод - это важно. Имеет смысл сразу продумать расположение шины РЕ. В целом, и все... Удачи!