andrew_am
andrew_am
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

29.01.2015 в 13:50:33

Да... от предохранителя-разъединителя у ЖЕКовского электрика точно глаза будут большие... :D А он и по превышению (например, больше 32А) и по КЗ будет перегорать?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.01.2015 в 13:54:54

НЕМЕЦ написал : у брендов должны быть; погуглите

http://www.etm.ru/cat/nn/9831783/ Уже дороже, зато бренд.

andrew_am написал : А он и по превышению (например, больше 32А) и по КЗ будет перегорать?

Да.

0
andrew_am
andrew_am
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

29.01.2015 в 14:02:20

НЕМЕЦ, ясно. Спасибо. Но, чую, возьму всё же обычный автомат. Как говорится, не за то мы боролись, чтобы вместо щёлка рычажком, предохранитель менять...

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.01.2015 в 14:14:02

http://savepic.su/4197264.jpg Покажите менеджеру это фото и спросите какая это характеристика стояла раньше в этажных щитах. :) Хар-ка D предусмотрена "домашним" стандартом МЭК 60898. Я не призываю никого ставить D у себя дома, такие автоматы, как выше уже отмечали, обычно применяют для электромоторов. На тему селективности, кроме АВВ, можно посмотреть, например, ETI Etimat S, Etimat SP (копия селективного Сименса), Etimat T - ограничитель тока без электромагнитного расцепителя. http://www.eti.ua/electrotehnical_products/asti.aspx

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.01.2015 в 14:18:04

andrew_am написал : чую, возьму всё же обычный автомат. Как говорится, не за то мы боролись, чтобы вместо щёлка рычажком, предохранитель менять...

Угу. Поверьте, селективность в масштабах квартиры трудно достижима да особо-то и не нужна.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

29.01.2015 в 14:34:36

Abrikos написал : Хар-ка D предусмотрена "домашним" стандартом МЭК 60898.

А ГОСТ Р 51628-2000 (квартирные щиты) запрещает. :confused:

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.01.2015 в 14:54:12

Юрка написал : А ГОСТ Р 51628-2000 (квартирные щиты) запрещает. :confused:

А что Вы думаете насчёт установки, например, АВВ К40, как компромиссного варианта? Конечно, это уже не "домашний" МЭК 60898, а промышленный МЭК 60947, но характеристика не очень суровая (8-12 In) и тепловая защита кабеля лучше - отключение перегрузки 1,5 In менее чем за 2 минуты.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

29.01.2015 в 15:05:23

Abrikos написал : А что Вы думаете насчёт установки, например, АВВ К40, как компромиссного варианта?

Формально это тоже не прокатит, ведь ГОСТ перечисляет разрешённые характеристики (В и С). До 2004-го года ГОСТ допускал Д по согласованию с заказчиком, а сейчас нет.

0
andrew_am
andrew_am
Новичок

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

29.01.2015 в 15:49:13

Abrikos написал : На тему селективности, кроме АВВ, можно посмотреть, например, ETI Etimat S, Etimat SP (копия селективного Сименса), Etimat T - ограничитель тока без электромагнитного расцепителя.

Это серьезно? А какой у них тип? Вижу только Характеристика t-I E Или для селективных не бывает букв A, B, C...?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.01.2015 в 17:35:02

Юрка, но ведь АВ D предполагается ставить не в квартирный а в этажный щиток. Что думает ГОСТ с такой точки зрения?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2015 в 17:50:00

Kamikaze написал : но ведь АВ D предполагается ставить не в квартирный а в этажный щиток. Что думает ГОСТ с такой точки зрения?

ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий.

В пункте 6.6.5. тоже только тип "В" и "С". Про тип D -тишина

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу