01.02.2015 в 21:34:02
ВТБ!, ну, я вообще не электрик ;) А только учусь, чтобы заменить всё себе - и забыть ;) Обоснования такие:
01.02.2015 в 21:39:35
andrew_am написал : Все их ставят, не даром ими завалены все магазины. А про "B" во многих магазинах и не слыхивали
Потому и не слыхивали, что не спрашивают и, соответственно, не возят.
andrew_am написал : А, например, плита, водогрей?
Нет, в этих потребителях больших пусковых токов нет. Кроме двигателей (кстати, сейчас в бытовой технике мощные двигатели почти всегда оснащены плавным пуском) пусковые токи есть у импульсных блоков питания.
01.02.2015 в 21:43:02
НЕМЕЦ написал : Потому и не слыхивали, что не спрашивают и, соответственно, не возят.
Так, зря не спрашивают?
01.02.2015 в 21:49:09
andrew_am написал : Так, зря не спрашивают?
Да как сказать... С-автоматы применимы в большинстве случаев и только в случае совсем ветхих сетей нужны В. Но обладатели этих ветхих сетей о какой-либо защите, как правило, вообще не задумываются. А уж объяснить им, почему надо переплатить за "В" - вообще не реально.
01.02.2015 в 22:03:05
andrew_am написал : про "B" во многих магазинах и не слыхивали
Вы же не в глухой деревне - найдёте магазин.
andrew_am написал : Двигатели - знаю.
Если диск циркулярки 2.5 кВт клинит - В16 у меня в деревне срабатывает. Гипотетически могут "перебрать" лампы накаливания, если их на три киловатта повесить и автоматом разом включить. Для водогрея таких проблем нет, у ТЭН пусковой ток меньше рабочего. Варочная тоже не вызовет проблем (по ряду причин).
01.02.2015 в 22:06:00
НЕМЕЦ написал : С-автоматы применимы в большинстве случаев и только в случае совсем ветхих сетей нужны В.
Автоматы с характеристикой "В" применимы во всех случаях, за очень редкими исключениями. Шансы на селективность с вводным С40 они нередко дают, а в случае ветхих сетей - почти наверняка.
01.02.2015 в 22:08:53
andrew_am написал : зря не спрашивают?
Вы делаете себе? Себе. Значит, спрашивайте.
На заказ - да, проще загрубить защиту. Не себе же. :)
01.02.2015 в 22:11:02
ВТБ! написал : Автоматы с характеристикой "В" применимы во всех случаях
Применимы, но не всегда их применение оправдано.
ВТБ! написал : Шансы на селективность с вводным С40 они нередко дают, а в случае ветхих сетей - почти наверняка.
Угу, поскольку С40 коротыш в ветхой сети с ОТКЗ порядка 200А вряд ли отработает.
01.02.2015 в 22:13:03
Как можно правильно выбрать номинал АВ, его характеристику и сечение провода без измерения петли фаза-ноль и расчета тока К.З.?
ПТЭЭП п. 28.4 ПУЭ п. 7.3.139 п. 1.7.79 Тб. 1.7.1
01.02.2015 в 22:17:23
ВТБ! написал : Вы делаете себе? Себе. Значит, спрашивайте.
На заказ - да, проще загрубить защиту
Да почему загрубить-то? Вы уже смотались в Питер и померяли ОТКЗ у ТС?
andrew_am, вот, почитайте на сон грядущий:
01.02.2015 в 22:25:15
baramov написал : У АВВ есть селективные автоматы типа Е - серия S 750 DR
У меня под рукой есть такой. На фотке он рядом с обычным, чтобы можно было сравнить размеры.
01.02.2015 в 22:39:43
Юрка написал : У меня под рукой есть такой. На фотке он рядом с обычным, чтобы можно было сравнить размеры.
Только-только напишут про что-нибудь экзотическое на форуме - а у Вас оно уже есть - и УОДП, и селективный автомат! :) А куда пойдёт этот S750? Наверное, опять коттедж какой-нибудь?
01.02.2015 в 22:54:03
Abrikos написал : А куда пойдёт этот S750?
В республику Коми, город Ухта. Поедет в качестве комплектующих. А в коттедж или нет - этого я не знаю (возможно, что заказчик говорил, но я не запомнил).
Abrikos написал : Ахренеть! В Брянске УОДП ставят, в Ухте селективные автоматы, а в Москве всё чаще ИЭК. :)
Вне Москвы достать такие топовые вещи сложнее, поэтому там чаще прибегают к дистанционным закупкам. А Москва тоже покупает, но у них больше вариантов при выборе продавца.
01.02.2015 в 23:08:03
Юрка написал : В республику Коми, город Ухта. Поедет в качестве комплектующих. А в коттедж или нет - этого я не знаю (возможно, что заказчик говорил, но я не запомнил).
Ахренеть! В Брянске УОДП ставят, в Ухте селективные автоматы, а в Москве всё чаще ИЭК. :)
01.02.2015 в 23:44:29
НЕМЕЦ, да. Методика интересная. Мне бы еще где-нибудь тестер раздобыть ;) Ну, не в этом проблема, конечно. Вообще, у меня от перегорания лампочек накаливания иногда C16 (старый) вылетает. Домовые сети (визуально, по этажному щиту) - в хорошем состоянии. ТП находится на расстоянии 15 метров от дома, и 150 от моей парадной. Так весь район с электроплитами построен. Так что, видимо токи КЗ большие.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу