Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

01.02.2015 в 21:54:01

Тогда как по вашему выглядит TN-C? Перемычкой между клеммами N и РЕ на электроприборе?

"ЙА ноль с землей в розетке соединил и все нормально!"(С) Дядя Вася-электрик

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

01.02.2015 в 21:57:50

ТN-C в стояке при 4х проводке, в этажном щитке уже TN-CS

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

01.02.2015 в 22:22:30

Designman, знаете, что мне сейчас вспомнилось? Анекдот про разговор двух глухих:

-Ты на рыбалку? -Да нет, я на рыбалку! -Аааа, а я думал - ты на рыбалку!

Еще раз, схемы заземления: TN-C, TN-S,TN-C-S

И еще раз, как мы можем подключить квартиру: TN-C - расщепление нуля на PE и N выполняется в ЭТАЖНОМ щите. Стояк четырехпроводной. TN-C-S - расщепление нуля на PE и N выполняется в ПОДВАЛЕ и PE обязательно повторно заземляется, иначе это будет та же TN-C. Стояк пятипроводной. TN-S - расщепления нуля нет, PE и N приходят уже разделенными с ТП. Стояк пятипроводной.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

01.02.2015 в 22:32:25

elf.arxont написал : Designman, знаете, что мне сейчас вспомнилось? Анекдот про разговор двух глухих:

Еще раз, схемы заземления: TN-C, TN-S,TN-C-S

И еще раз, как мы можем подключить квартиру: TN-C - расщепление нуля на PE и N выполняется в ЭТАЖНОМ щите. Стояк четырехпроводной. TN-C-S - расщепление нуля на PE и N выполняется в ПОДВАЛЕ и PE обязательно повторно заземляется, иначе это будет та же TN-C. Стояк пятипроводной. TN-S - расщепления нуля нет, PE и N приходят уже разделенными с ТП. Стояк пятипроводной.

Расщепление смотрится по месту, а не в мифическом подвале - тем более может у него там вообще стоит ТП глубокого ввода :)

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

01.02.2015 в 22:34:04

elf.arxont написал : повторно заземляется

Интересно где? В подвале дома на трубы отпопления? :)

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

02.02.2015 в 12:27:27

Designman написал : может у него там вообще стоит ТП глубокого ввода

Ну тогда не в подвале, а в ВРУ. ВРУ-то есть в любом доме!

Designman написал : В подвале дома на трубы отпопления?

Зачем же на трубы отопления? Для этих целей есть контур заземления! (по крайней мере, должен быть, иначе TN-C-S реализовать не получится)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 14:15:55

elf.arxont написал : Для этих целей есть контур заземления! (по крайней мере, должен быть, иначе TN-C-S реализовать не получится)

Эмм, а откуда растут ноги о требовании повторного заземления в точке разделения PEN?

0
Аватар пользователя
LexB

Местный

Регистрация: 12.12.2014

Москва

Сообщений: 20

02.02.2015 в 15:57:32

baramov написал : А в лестничный щиток лазить можно? Проблем не будет потом?

По схеме:

  1. Мне не нравится чайник и вытяжка на одном автомате.
  2. По-моему 6А на свет излишество.

Вы считаете, что вытяжка будет более уместна на другой группе потребителей? Например с ПММ? Автомат на освещение кухни в 2А, думаю, будет достаточно

0
Аватар пользователя
LexB

Местный

Регистрация: 12.12.2014

Москва

Сообщений: 20

02.02.2015 в 16:02:34

BV написал : наивно

Схема - не годится

Уважаемый, подскажите, пожалуйста, в чем наивность моего решения и негодность схемы?

0
Аватар пользователя
LexB

Местный

Регистрация: 12.12.2014

Москва

Сообщений: 20

02.02.2015 в 16:15:16

Уважаемые форумчане, я немного изменил схему и выношу ее на Ваш суд. Понимаю, что она далека от идеала, но я надеюсь на Вашу бескорыстную помощь...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 16:23:54

LexB написал : я немного изменил схему

УЗМ бы в квартирный щиток... чтобы не сперли.

Автоматы 2А долго искать/ждать будете... Вот 10А в наличии есть, 6А тоже вполне реально.

Вы духовку уже выбрали/купили? Большинсву духовок нужна простая розетка на 16А (следовательно кабель 3*2.5 и автомат 16А)

ЗЫ! Я жадина (ну в смысле экономный :) ) - свет на балкон персональной линией от щитка, в моем понимании - это роскошь.

0
Аватар пользователя
LexB

Местный

Регистрация: 12.12.2014

Москва

Сообщений: 20

02.02.2015 в 16:34:25

Искать, ждать, конечно, не буду и куплю 6А. С духовкой понял, исправим. На балконе планируется обогреватель конвекторный на 2кВт, думаю отдельную линию провести на балкон и развести ее там на свет и розетки.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 16:40:19

LexB написал : На балконе планируется обогреватель конвекторный на 2кВт, думаю отдельную линию провести на балкон и развести ее там на свет и розетки.

Многие на форуме против этого варианта, но лично я за. Тянем 3*2.5 до розетки, а от нее также кабелем 3*2.5 запитываем свет.

0
Аватар пользователя
LexB

Местный

Регистрация: 12.12.2014

Москва

Сообщений: 20

02.02.2015 в 16:45:41

А в начале этой линии (в распределительном щите) - диф.автомат на 16 А? По Вашему опыту, как можно упростить (удешевить) данный проект схемы?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 17:03:45

LexB написал : По Вашему опыту, как можно упростить (удешевить) данный проект схемы?

уменьшить количество УЗО.

2-3 штуки уже разумный минимум на квартиру. штуки 4 - уже достойный среднестатистический вариант.

УЗО - самый дорогой элемент. Но тут нельзя экономить на качестве единичного экземпляра.

0