ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

03.02.2015 в 13:13:18

djdf написал : а про изоляцию, так киловольт не пробивал.

киловольт постоянного. а тут высокочастотные броски...

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.02.2015 в 13:26:28

Лучший критерий истины - это практика! Тогда.... эксперимент ..... или "посмотреть"....

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

03.02.2015 в 13:34:43

djdf, попробуйте убрать защиту по макс. напряжению (т.е. убрать варистр) и повторите эксперимент с перфом.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

03.02.2015 в 13:40:51

схему рисуй. потом ищи где и что прикрутил неправильно

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

03.02.2015 в 14:47:33

Alex-Alex, вы кому? и о чем?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

03.02.2015 в 14:55:22

djdf написал : Alex-Alex, вы кому? и о чем?

  • это вам - схему надо прикладывать.
0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

03.02.2015 в 15:06:50

Alex-Alex, какую вам схему? и зачем?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

03.02.2015 в 15:31:29

djdf, вероятно где то ошибка подключения. ищите сами - если в курсе как - или нарисуйте - тогда и тут помогут.

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.02.2015 в 16:37:46

Накопив эксперементальную базу, можно сделать некоторые логические выводы.

  1. Срабатывает диф по цепи питания или по сигнальной цепи.
  2. Датчиком сигнальной цепи является класический трансформатор тока, так называемой "нулевой последовательности". Сигнал на выходе тр-ра появляется, если токи во входных цепях различны по величине или сдвинуты по фазе, иначе сумма токов равна нулю. Датчики у электронного и электромеханического "дифа" - идеентичны (у электромеханического "дифа" нет цепей питания). Замена на электромеханический "диф" устранила "неисправность". Значит срабатывает электронный "диф" по цепи питания.
  3. У этого "дифа" есть защита от максималного напряжения. Возможно "диф" срабатывает по ней, но не факт! Возможно ложное срабатывание по импульсной помехе в цепи питния (плохая развязка по питанию в схеме).
0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.02.2015 в 17:35:52

Кстати, на действующей схеме можно пройтись по цепям осцилографом и отловить импульс при срабатывании. Или действовать методом "исключения".

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.02.2015 в 17:39:19

Схема простая, можно с "печатки" срисовать принципиальную схему - будет легче разбираться. Или выложить крупно фото "печатки" с двух сторон.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу