Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.02.2015 в 12:22:50

djdf написал : сижу разбираю такойже диф. сейчас посмотрим что в нем.

Интересно будет посмотреть. Вот здесь есть похожий - http://blogelectrica.ru/ekf-proxima-v-razbore/ А вот здесь пишут, что: "Дифференциальные автоматы ЭКФ объединяют в себе три устройства, обеспечивающие четыре вида защиты электрической цепи:

автоматический выключатель типа ВА 47-63 (Характеристика С) с защитой от тока перегрузки и тока короткого замыкания;

электронное УЗО тип АС, размыкание гарантировано в случае если синусоидальный дифференциальный ток возникает внезапно или медленно увеличивается.

расцепитель максимального напряжения с защитой от повышения напряжения выше 270 В."

http://www.zenit-electro.ru/Differentsialnie_avtomati_EKF/product/Differentsialniy_avtomat_AD-32_16A_30mA/

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

03.02.2015 в 12:27:20

Neodim, найду фот выложу. с телефона это не фотка будет. силовая часть не интересовала потому тупо была разломана, интересовала электроника

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.02.2015 в 12:38:17

Neodim написал : расцепитель максимального напряжения с защитой от повышения напряжения выше 270 В.

Если верить написанному, то он может сработать от импульса напряжения свыше 270 В (при определенном быстродействии).

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

03.02.2015 в 12:39:27

собственно вот. желтый и красный (который идет на форто в верх) это фаза и ноль с нижних контактов. два зеленых на катушку , красный который идет к катушке припаян на железо. ну и само кольцо токоизмерительное. https://img-fotki.yandex.ru/get/15564/18721253.8/0_dc376_83fc61cd_orig

так как все компактно и есть доступ к электронике думаю посмотреть будет ли срабатывать на импульсный ток.

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

03.02.2015 в 12:40:46

Neodim, эту версию и проверял подключая через трансформатор, и увеличивая напругу практически к пределу(250 вольт) не отшибало.

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.02.2015 в 12:48:21

djdf написал : пределу(250 вольт)

Там 270 В.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

03.02.2015 в 12:49:15

djdf написал : коротким но сильным импульсам тока на паразитную ёмкость со стеной.

и возможно, что повреждение изоляции, что при высокочастотной помехе приводит к утечке на землю, так как напряжение пробоя для воздуха и цемента снижается с повышением частоты тока... это объясняет почему с гальванически развязанным трансформатором все хорошо. кстати, а гармоник нет в питающей сети? может с ними еще глюки? трансформатор и их сгладил.

паразитная емкость одновременно с фазой и нейтралью скомпенсировала бы то утечки, как мне кажется...

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

03.02.2015 в 12:50:51

Neodim, ну? а я о чем? в сети 220. при работающем перфе отшибает. я подключал к трансформатору на 250 вольт, и при работающем перфе не отрубало. если бы я поднимал еще больше, то он отрубился бы независимо от нагрузки. потому и пишу, поднимал почти к пределу.

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

03.02.2015 в 12:55:47

ВадимС, про гармоники, кудаж они денутся то ? везде есть наверно. но с активной нагрузкой они не мешают. разряд кондера 0.01мк 320вольт через кольцо вызывает срабатывание "макета" длительность импульса незнаю, как собственно и тока. сейчас на макетке на 555 таймере смастерить попробую схемку чтоб импульсы давала

а про изоляцию, так киловольт не пробивал.

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.02.2015 в 12:57:14

Возможно при "коммутации" линии терристорным/семисторным регулятором дрели/перфоратора на зажимах "дифа" возникают "скачкИ" (импульсы > 270 B) напряжения, достаточной длительности, и отрабатывает защита по максимальному напряжению (или просто "глюк" схемы). Как вам такая версия? (версии нужно проверять :) ).

0
djdf
djdf
Новичок

Регистрация: 01.02.2015

Иваново

Сообщений: 92

03.02.2015 в 13:03:13

Neodim написал : Возможно при "коммутации" линии терристорным/семисторным регулятором дрели/перфоратора на зажимах "дифа" возникают "скачкИ" (импульсы > 270 B) напряжения, достаточной длительности, и отрабатывает защита по максимальному напряжению

у меня была эта версия. мало того что тиристор, так там еще и искрение на коллекторе присутствует, что собственно в упрощенном варианте есть подключение отключение индуктивности, которое по идее сопровождается бросками тока и напруги. потому и проверял. плюс не в пользу версии, то что без линии не отрабатывает, линия наоборот гасить должна своей ёмкостью(индуктивность у линии чисто теоретическая, провод прямой с одним изгибом под 90 градусов.

0