10.11.2006 в 08:44:00
Подмосковье.5-жка,2-ой этаж.Подача с низу.Обратка и подача идут на кухне рядом,1/2 дюйма(!).Подача в верх батареи и слив снизу в обратку.Перемычек нет.С этого стояка питается и большая комната.Подача(П) расскалённая,обратка(О) тёпленькая.Краны маяковского стоят(сбрасывал).В подвале П и О горячие примерно одной температуры.Воздух на 5 этаже сбрасывали(клянуться бабушкой).Внимание вопрос:Батареи холодные(и похоже были давно,не один год).Подскажите пожалуйста,чем их разогреть можно:))
10.11.2006 в 09:37:32
Timoty2006
Типичная "русская двухтрубная" - разница давлений между стояками близка к нулю.
чем их разогреть можно
Административными мерами - наведением порядка в системе. Обычно нереально. Насосом. Могут "назначить крайним". Изменением схемы подключения - дорого и тоже возможны претензии.
Краны маяковского стоят
Краны Майевского. :D
10.11.2006 в 13:13:20
Timoty2006 написал : Краны маяковского
5+ :D
10.11.2006 в 13:16:21
2Timoty2006
Нужно более детальное описание, тк
Timoty2006 написал : обратка(О) тёпленькая
Timoty2006 написал : В подвале П и О горячие примерно одной температуры.
значит через кого-то слишком сильный поток из П в О. Может через ваш первый этаж, может через соседские стояки.
10.11.2006 в 20:44:00
может водяные полы на первом?
11.11.2006 в 18:53:54
Краны Маяковского - мощно : ) ! А как задвижка Чубайса и заглушка Путина? По работе в ЖКО, предполагаю, что засорён низ батареи. Если систему не сливают (а не должны), с годами там какая-то "тягучка образуется, на дальних ветках, при наличии контруклона. Но это в старом жилфонде. Если систему сливают, то опять же всякая дрянь может подбиться. Думаю надо промывать ...
13.11.2006 в 09:10:35
Приятно чувствовать себя среди реальных Пацанов:)(ССРП)! Батареи поставил новые(!)(чугунные),кстати грязи в старых было не очень много.В большой комнате 11 колен,на кухне 5.До этого было 5 и 3 соответственно(хотели меня заморозить,гады).Когда в октябре открыл краны Бугаевского,и заполнил свои батареи,они проработали часов 10,а потом благополучно остыли.Схему вышлю чуть позже. ...А вот то что через первый этаж поток больше--это похоже правда(тёплого пола там нет,у них там не только тёплого пола нет...у них там...не буду в общем).Потому как в подвале,на первый этаж идут 3\4 трубы.И хозяин говорил что топится замечательно. Если П и О сделать от него 3/4(поменять полдюймовку)(сами стояки )???
13.11.2006 в 11:50:36
Timoty2006 написал : Если П и О сделать от него 3/4(поменять полдюймовку)(сами стояки )???
Сначала схему подробную (диаметры труб, наличие вентилей, примерные температуры труб)- потом думать...
13.11.2006 в 23:07:50
Фотографии для совещания общий вид вид на подачу вид на обратку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.