SB3 написал: Rol82, вам свои варианты изложил. На мой взгляд лучше вариант,который отметил. АВ 4Р - АВ2Р - Реле - переключатель - УЗО S - Два 2Р АВ или выкл. типа ИЕК на 100А. Либо АВ 4Р - Выкл. - реле - переключатель - УЗО S - два 2Р АВ. У вас все линии должны быть под защитой двух УЗО при ТТ, при питании от гены и отсутствии фазных 2Р S УЗО это условие не выполняется. У гены придется одно S УЗО поставить - иначе линии на 2-ой этаж без защиты двух УЗО.
Согласен, от гены придется ставить УЗО