SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.01.2016 в 17:57:54

ebf, видели мой ответ по блоку УЗО в теме Хагера?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.01.2016 в 18:06:08

SB3 написал: Димон114, тему вы не читали, в основном писали)

отнюдь , я просто жду схему которую ТС обещал выложить сегодня в 422 посту . У меня зрительно , а не на пальцах получается лучше все подумать . Спешить некуда )

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.01.2016 в 18:09:44

SB3, за книгу спасибо! Кое чего там интересного для себя накопал )) две трети конечно на зубок знаю , но все же ... Спасибо !

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.01.2016 в 18:23:30

SB3 написал: видели мой ответ по блоку УЗО в теме Хагера?

Там про АВВ

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.01.2016 в 18:24:59

ebf, какая разница)))

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.01.2016 в 18:25:41

Димон114, да пожалуйста)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.01.2016 в 18:37:10

SB3, Я может не совсем понял,а к чему было про 125А автомат и почему его надо заменить предохранителем?

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

21.01.2016 в 18:51:31

Димон114 написал:

SB3 написал: Димон114, тему вы не читали, в основном писали)

отнюдь , я просто жду схему которую ТС обещал выложить сегодня в 422 посту . У меня зрительно , а не на пальцах получается лучше все подумать . Спешить некуда )

И снова, здравствуйте . Вот нарисовал, насос повесил под групповое узо. Думаю что делать с холодильником( он меня никогда током не бил :nо:), и котлом( он будет газовый висеть на фазе будет котел и циркуляционный насос) И по поводу группы розеток на кухне у фартука , туда нужно ли узо 25/10?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

21.01.2016 в 19:03:40

Rol82 написал:

Димон114 написал:

SB3 написал: Димон114, тему вы не читали, в основном писали)

отнюдь , я просто жду схему которую ТС обещал выложить сегодня в 422 посту . У меня зрительно , а не на пальцах получается лучше все подумать . Спешить некуда )

И снова, здравствуйте . Вот нарисовал, насос повесил под групповое узо. Думаю что делать с холодильником( он меня никогда током не бил :nо:), и котлом( он будет газовый висеть на фазе будет котел и циркуляционный насос) И по поводу группы розеток на кухне у фартука , туда нужно ли узо 25/10?

замечательно! :applause: Теперь у вас ещё хуже стало ( насос есле что за собой ещё два потребителя отключит .узо работает с 0.5 номинала , факторов порожения током очень много , это и влажность и сопротивление тела человека и петля прохода тока через тело .... Имхо есле придерживаться концепции все и круто то схема мала ! Есле надо чтоб все надёжно работало нечего не сгорело и никого не убило то схема избыточна . Дальше с SB3решайте или со мной выбор за вами , я лишь Про насос упомянул , вы так и не поняли даже . Два врача лечить не должны ! Я схему посмотрю когда вы её с SB3согласуете . Ну там и посмотрим .

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.01.2016 в 19:06:35

ebf, Хагер вам рекомендовал АВ меньше 125А при УЗО 125А - 80 и ниже. Или не так дело было? АВВ вам говорит - ставьте предохранитель на 125А, это максимум и АВ такой не прокатит). Не вижу противоречий.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.01.2016 в 19:10:26

Rol82, не надо на фартук) Насос свои АВ +УЗО, вроде так было? Холодильник, и котел если вы их отключать не собираетесь, то попытка повесить их на одно УЗО - сами понимаете, как с насосом сейчас.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу