05.02.2015 в 21:50:01
Добрый день. Делаю разводку водопровода для однокомнатной квартиры в Подмосковье. На входе есть холодная вода 3/4, а на кухне установлен газовый котел Гепард Протерм. Задумал вот такую схему:
[*]ВХОД ХВ /туалет/ [*]запорный кран [*]грязевик [*]счетчик [*]обратный клапан [*]магнитный фильтр [*]манометр [*]Honeywell F76S-3/4"AAМ (фильтр грубой очистки 100 мкм) [*]Honeywell D04FS-3/4"A (редуктор давления) [*]манометр [*]отвод: слив в унитаз [*]компенсационный бак на ХВ [*]BB20 (фильтр тонкой очистки 5-10 мкм) [*]манометр [*]/переход на кухню/ [*]коллектор ХВ: душ/ванна + раковина 1 + раковина 2 + кух. мойка [*]отвод на газовый котел для ГВ [*]счетчик [*]BB10 (фильтр умягчения) [*]коллектор СМ + ПММ [*]манометр [*]BB10 (угольный фильтр) [*]питьевой кран
Прошу совета мастеров, правильно ли я расположил приборы? Колбы для фильтров еще не выбрал, но что-то типа Новая вода А589 и А488. Нужен ли ОК в начале? Логично ли делать умягчение для стиралки и посудомойки и оттуда же брать питьевую воду? Нужны ли байпассы какие-нибудь? Не стоит ли поставить еще один ВВ20 на всё или ещё одну колбу BB10 на питьевую воду?
05.02.2015 в 22:39:07
Contra, после такого умягчения не стоит брать на питьевую воду. Эта вода для технических нужд. Редуктор откровенно слаб. Берите Far или Caleffi на 25 бар. При вводе ОК нужен, т.к. это требование для счетчиков.
06.02.2015 в 00:19:18
Спасибо! Редуктор меняю на FAR, на питьевую воду брать буду до умягчения. Как грамотно подобрать картриджи? Глаза разбегаются..
А не ставит никто последовательно два Honeywell F76S с понижением сетки? Сначала на 100 мкм, потом на 20? Или это не имеет смысла/слишком быстро забивается? Ведь по идее можно раз в неделю открывать слив на них и промывать потоком.
06.02.2015 в 00:31:13
Contra, я правильно понял, что угольный фильтр задуман как питьевой? Вода в водопроводе хлорирована? Есть корпуса, заправленные гранулами полифосфатов, что устанавливаются непосредственно в разрыв между шлангом и краном. Посудомойка имеет собственный умягчитель и не особо нуждается в умягчителе полифосфатном. Да и для стиралки не очень оправдано. Расходы на замену засыпки могут сильно превысить стоимость ТЭНа в стиралке, если та долго проживёт. А это вряд ли. Современные стиралки редко живут дольше трёх лет и мрут из-за протечки сальника оси барабана. Потому ТЭН даже не успевает обрасти накипью.
06.02.2015 в 00:49:47
cineman, хлора по анализу около 8 мг/л, но имеется аллергия на него, поэтому хотелось бы убрать полностью хотя бы из питьевой. В воде большая мутность и жесткость, остальное вроде в норме. Мутность полагаю, можно снять большим фильтром на 5-10 мкм, правильно? Про СМ и ПММ - пожалуй, соглашусь. А наличие ТЭНа в котле не требует какой-то доп. обработки воды? Я ставлю магнит, но можно же и умягчитель, наверно, какой-нибудь придумать... Да, хочется сделать питьевой фильтр с отдельным краном на основе 1-2 big blue 10. Две штуки хватит, учитывая 20" фильтр на магистраль?
06.02.2015 в 00:52:47
Contra, F76S-3/4"AAМ мало смысла ставить в квартиру. Хватит и Far 100 мкм. Заметной очистки 100 мкм фильтром, в городском водопроводе, не достичь. Этой грязи очень мало. Смысла нет ставить 100, а потом 20. 100 мкм можно оставить только ради редуктора...
06.02.2015 в 01:05:07
san-therm, т.е. лучше поставить такую комбинацию? Хромированный фильтр FAR НР-ВР FA 3936 34100 Хромированный редуктор давления FAR ВР-НР FA 2830 34 Надеюсь, при этом не нужно делать сложную систему промывки через байпасс? :) А на 20 мкм просто ничего не поймать, правильно я понял? Только еще более мелкая грязь имеется?
06.02.2015 в 02:02:20
Contra, > А на 20 мкм просто ничего не поймать, правильно я понял?
Если вода грязная, то замучаетесь зубной щеткой вычищать. Эту грязь пусть BB колбы на себя берут.
По оборудованию верно, только если взять редуктор нр-нр, то с фильтром (нр-вн) прям так стыкуется, и американки со всех сторон имеются.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу