szsp
szsp
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 73

15.11.2006 в 15:35:27

Наконец пришли к окончательному вердикту: 1)общий входной рубильник ВР32-37(400А) 2)плавкие вставки 630А 3)нагрузка 150кВт - трехфазный автомат 630А 4)нагрузка 22кВт - трехфазный автомат ВА-3/63 5)нагрузка 10кВт - трехфазный автомат ВА-3/25

Если что не так прошу поправить.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27687

15.11.2006 в 15:51:50

szsp написал : 1)общий входной рубильник ВР32-37(400А) 2)плавкие вставки 630А

Не ощущаете противоречия? ВР32-39(630А) нужен. И кабели от UPS 3*2*150 - как в спецификации.

3)нагрузка 150кВт - трехфазный автомат 630А

Разве представитель изготовителя оборудования Вам не рекомендовал 320А?

Обратитесь к специалистам - дешевле встанет в итоге.

0

Следование моим советам вредит кошельку