szsp
szsp
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 73

10.11.2006 в 11:09:29

Мне необходимо скомпоновать эл.распределительный шкаф, вход от ИБП 400В 182кВт, выход на три потребителя : 150кВт 120А ; 22кВт 50А ; 10кВт 25А. Как это все реализовать, а то мне фирмы зарядили за сборку очень много денег.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

10.11.2006 в 13:13:58

szsp написал : 150кВт 120А ; 22кВт 50А ; 10кВт 25А.

Токи не соответствуют мощностям (как это 150 кВт - 120 Ампер?), лучше уточнить. А организовать просто. Самый дорогой элемент - защита 120 Ампер (или все-таки 150 кВт?). В целях удешевления применяем рубильник ВР на нужный ток + три предохранителя с держателями. Остальные нагрузки - обычные автоматы. Собираем в подходящий корпус и ладушки.

0
szsp
szsp
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 73

10.11.2006 в 15:43:28

Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт их необходимо запитать через распред шкаф; как лучше это сделать?

0
szsp
szsp
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 73

10.11.2006 в 15:45:05

и вообще сеть трех фазная 400В

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

10.11.2006 в 17:48:02

szsp написал : Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт

трех фазная 400В

А не 380/220?

вход от ИБП 400В 182кВт

Модель не уточните?

выход на три потребителя : 150кВт 120А ; 22кВт

Что за потребители не уточните?

Slawa написал : В целях удешевления

Стоит ли на этом экономить?

0

Следование моим советам вредит кошельку

SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

11.11.2006 в 09:39:38

szsp написал : и вообще сеть трех фазная 400В

Чтобы сказать, какие нужны типы автоматов и расцепителей, обязательно нужно знать знать характер нагрузки на фидерах, т.е. что будет подключаться к щиту. Асинхроные двигатели, распредщиты, электропечи, частотные преобразователи, телекоммуникационная аппаратура...?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

11.11.2006 в 17:10:10

szsp написал : Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт их необходимо запитать через распред шкаф; как лучше это сделать?

Поставь задачу более точно.

  1. Есть ли на выходе ИБП аппарат токовой защиты (автомат или предохранители)?
  2. Каковы потребители, которые должен питать щит (тип нагрузки - лампы накаливания, электродвигатели, еще что-нибудь)?
  3. Какими кабелями подключены потребители?
  4. В какую сумму нужно уложить стоимость распределительного шкафа?
0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

11.11.2006 в 21:25:17

Как видно щит на солидную нагрузку, поэтому не шутите, дороже обойдется в будущем.Заплатите хотя бы за проект, а собирайте уже сами. Нет доходов без расходов.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

12.11.2006 в 20:19:12

leonard написал : Как видно щит на солидную нагрузку, поэтому не шутите, дороже обойдется в будущем.Заплатите хотя бы за проект, а собирайте уже сами. Нет доходов без расходов.

Не боги горшки обжигают. А тех. задание ему так и так формулировать - что для нас, что для проектантов.

0
szsp
szsp
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 73

13.11.2006 в 08:39:37

На выходе ИБП нет аппарата токовой защиты, нагрузка: 150кВт - двигатели( самый мощный 20кВт 52А, остальные до 5кВт), частотники, ПЛК. 22кВт - двигатели маломощные. 10 кВт электроклапана, система слежения. нагрузка 150кВт подключена 16мм2 ; 22кВт - 6мм2 ; 10кВт - необходимо выбрать, т.к. только вводится в эксплуатацию. Цена чем меньше тем лучше, не в ущерб качеству.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

13.11.2006 в 12:54:55

szsp написал : 150кВт - двигатели( самый мощный 20кВт 52А, остальные до 5кВт), частотники, ПЛК

Так нельзя - считать всю сумму двигателей за одну нагрузку. Точнее, можно - если ниже проектируемого распред. щита есть еще один распределительный щит - есть? Какой в нем вводной аппарат защиты? И что ставится задачей - собрать щит, который позволит питать и управлять всем набором этих нагрузок или просто считать их одной линией?

szsp написал : нагрузка 150кВт подключена 16мм2

16 мм меди недостаточно, чтобы передать 150 кВт (да и 120 Ампер). Скорее всего, тот, кто проектировал линию 16 мм уже считал длительный ток потребления (не все двигатели из 150 кВт установленных будут работать одновременно) - нужет этот ток.

szsp написал : 22кВт - 6мм2

Кто и как считал, почему не 10 мм2? Если это не кабель в земле, то греться будет!

szsp написал : 10кВт - необходимо выбрать, т.к. только вводится в эксплуатацию.

ВВГ-4*2,5.
Итак, эскизно:
Вводным аппаратом защиты выбираем плавкие вставки. Номинал будет ясен после уточнения по 150 кВт. Для коммутации ставим рубильник ВР32-37 (400 Ампер) с боковой рукояткой, которую вынесем за пределы щита. Аппарат защиты на 22 кВт - трехфазный автомат ВА-3/63. Аппарат защиты на 10 кВт - трехфазный автомат ВА-3/25.

szsp написал : Цена чем меньше тем лучше, не в ущерб качеству.

Ломаешься, как первый раз замужем. :) Нагрузки - электродвигатели. На ввод и на 150 кВт желательно поставить трехфазные автоматы, но они (на такие токи) от 200 зеленых. Если умещается, ставь автоматы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу