Мне необходимо скомпоновать эл.распределительный шкаф, вход от ИБП 400В 182кВт, выход на три потребителя : 150кВт 120А ; 22кВт 50А ; 10кВт 25А. Как это все реализовать, а то мне фирмы зарядили за сборку очень много денег.
10.11.2006 в 11:09:29
Мне необходимо скомпоновать эл.распределительный шкаф, вход от ИБП 400В 182кВт, выход на три потребителя : 150кВт 120А ; 22кВт 50А ; 10кВт 25А. Как это все реализовать, а то мне фирмы зарядили за сборку очень много денег.
10.11.2006 в 13:13:58
szsp написал : 150кВт 120А ; 22кВт 50А ; 10кВт 25А.
Токи не соответствуют мощностям (как это 150 кВт - 120 Ампер?), лучше уточнить. А организовать просто. Самый дорогой элемент - защита 120 Ампер (или все-таки 150 кВт?). В целях удешевления применяем рубильник ВР на нужный ток + три предохранителя с держателями. Остальные нагрузки - обычные автоматы. Собираем в подходящий корпус и ладушки.
10.11.2006 в 15:43:28
Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт их необходимо запитать через распред шкаф; как лучше это сделать?
10.11.2006 в 15:45:05
и вообще сеть трех фазная 400В
10.11.2006 в 17:48:02
szsp написал : Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт
трех фазная 400В
А не 380/220?
вход от ИБП 400В 182кВт
Модель не уточните?
выход на три потребителя : 150кВт 120А ; 22кВт
Что за потребители не уточните?
Slawa написал : В целях удешевления
Стоит ли на этом экономить?
Следование моим советам вредит кошельку
11.11.2006 в 09:39:38
szsp написал : и вообще сеть трех фазная 400В
Чтобы сказать, какие нужны типы автоматов и расцепителей, обязательно нужно знать знать характер нагрузки на фидерах, т.е. что будет подключаться к щиту. Асинхроные двигатели, распредщиты, электропечи, частотные преобразователи, телекоммуникационная аппаратура...?
11.11.2006 в 17:10:10
szsp написал : Вообщето у меня нет данных на силы тока, есть только мощностя: 150кВт, 22кВт, 10кВт их необходимо запитать через распред шкаф; как лучше это сделать?
Поставь задачу более точно.
11.11.2006 в 21:25:17
Как видно щит на солидную нагрузку, поэтому не шутите, дороже обойдется в будущем.Заплатите хотя бы за проект, а собирайте уже сами. Нет доходов без расходов.
12.11.2006 в 20:19:12
leonard написал : Как видно щит на солидную нагрузку, поэтому не шутите, дороже обойдется в будущем.Заплатите хотя бы за проект, а собирайте уже сами. Нет доходов без расходов.
Не боги горшки обжигают. А тех. задание ему так и так формулировать - что для нас, что для проектантов.
13.11.2006 в 08:39:37
На выходе ИБП нет аппарата токовой защиты, нагрузка: 150кВт - двигатели( самый мощный 20кВт 52А, остальные до 5кВт), частотники, ПЛК. 22кВт - двигатели маломощные. 10 кВт электроклапана, система слежения. нагрузка 150кВт подключена 16мм2 ; 22кВт - 6мм2 ; 10кВт - необходимо выбрать, т.к. только вводится в эксплуатацию. Цена чем меньше тем лучше, не в ущерб качеству.
13.11.2006 в 12:54:55
szsp написал : 150кВт - двигатели( самый мощный 20кВт 52А, остальные до 5кВт), частотники, ПЛК
Так нельзя - считать всю сумму двигателей за одну нагрузку. Точнее, можно - если ниже проектируемого распред. щита есть еще один распределительный щит - есть? Какой в нем вводной аппарат защиты? И что ставится задачей - собрать щит, который позволит питать и управлять всем набором этих нагрузок или просто считать их одной линией?
szsp написал : нагрузка 150кВт подключена 16мм2
16 мм меди недостаточно, чтобы передать 150 кВт (да и 120 Ампер). Скорее всего, тот, кто проектировал линию 16 мм уже считал длительный ток потребления (не все двигатели из 150 кВт установленных будут работать одновременно) - нужет этот ток.
szsp написал : 22кВт - 6мм2
Кто и как считал, почему не 10 мм2? Если это не кабель в земле, то греться будет!
szsp написал : 10кВт - необходимо выбрать, т.к. только вводится в эксплуатацию.
ВВГ-4*2,5.
Итак, эскизно:
Вводным аппаратом защиты выбираем плавкие вставки. Номинал будет ясен после уточнения по 150 кВт. Для коммутации ставим рубильник ВР32-37 (400 Ампер) с боковой рукояткой, которую вынесем за пределы щита.
Аппарат защиты на 22 кВт - трехфазный автомат ВА-3/63.
Аппарат защиты на 10 кВт - трехфазный автомат ВА-3/25.
szsp написал : Цена чем меньше тем лучше, не в ущерб качеству.
Ломаешься, как первый раз замужем. :) Нагрузки - электродвигатели. На ввод и на 150 кВт желательно поставить трехфазные автоматы, но они (на такие токи) от 200 зеленых. Если умещается, ставь автоматы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу