szsp написал : 3 кабеля 150мм2

Медь?

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ?

На отходящих линиях автоматы - почему бы не сэкономить? При аварии на линии основой нагрузки вспомогательные нагрузки можно отключать или они должны работать?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27683

15.11.2006 в 14:49:20

szsp написал : автомат на эту нагрузку

320А, вероятно. Может и 250А - но мало данных. Рекомендация производителя пресса существует?

0

Следование моим советам вредит кошельку

szsp
szsp
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 73

15.11.2006 в 14:54:13

Да медь,а про аварии вы имеете ввиду селективность? В принципе они должны работать. И так в итоге у меня получается: нагрузка 22кВт - трехфазный автомат ВА-3/63 нагрузка 10кВт - трехфазный автомат ВА-3/25 нагрузка 150кВт - ???????????? на вводе плавие втсавки ???????????? и входной рубильник ВР32-37 (400А) А вот марку шкафа я так и не нашол

0
szsp
szsp
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 73

15.11.2006 в 14:59:22

Рекомендаций производителя нет, но в электрошкафу самого пресса стоит общий рубильник 400А

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27683

15.11.2006 в 15:03:49

szsp

Можно селективный автомат на ввод. Но выйдет весьма небюджетно.

нагрузка 150кВт - ????????????

Зарубежный бренд? Или отечественный? И номинал уточните - неужели телефон изготовителя оборудования неизвестен? Можно ставить 250А или всё-таки 300-320А?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27683

15.11.2006 в 15:09:48

szsp написал : рубильник 400А

Кабель от UPS к шкафу какой?

0

Следование моим советам вредит кошельку

szsp
szsp
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 73

15.11.2006 в 15:12:03

Я как раз сейчас созванивался 320А.

0
szsp
szsp
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 73

15.11.2006 в 15:13:06

Кабель еще не выбрал, есть только данные по сечениям входных кабелей к нагрузкам

0
szsp
szsp
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 73

15.11.2006 в 15:14:02

А ИБП рассчитывался именно на эту суммарную нагрузку 150+22+10 кВт

0
szsp
szsp
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 73

15.11.2006 в 15:23:34

Так что мне ставить на входе и на нагрузку 150кВт? Я думаю плавкие вставки на вход 320А и трехфазный автомат 300А на выход к 150кВт.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27683

15.11.2006 в 15:25:38

szsp написал : 320А

входной рубильник ВР32-37 (400А)

Наверное, стоит заменить на 630А. И плавкие вставки 500-630А.

http://www.electro-mpo.ru/card10243.html Дёшево и сердито - ещё бы кто знал надёжность...