Виталий1980 написал : ... на каждую фазу поставлю автомат на 16 А...

Нужно поставить двойной автомат, чтобы можно было одновременно отключить только ОБЕ фазы.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.02.2015 в 00:09:17

Виталий1980 написал : Может в суматохе ажиотажной не так услышал комментарий консультанта!!!

Может и так... А то испугали здешний люд криком "Техника икеевкая сгорит!"... Так все и перестали покупать там... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

11.02.2015 в 00:15:24

Вадим М написал : Нужно поставить двойной автомат, чтобы можно было одновременно отключить только ОБЕ фазы.

Спасибо! Согласен.

0
Аватар пользователя
Андрей19

Местный

Регистрация: 07.02.2015

Архангельск

Сообщений: 9

13.02.2015 в 01:48:40

Господа! У меня проблема с подключением варочной панели ВЕКО. Никаких инструкций, кроме наклеек на самой панели нет. Вопрос: почему при мощности 5,8 кВт рекомендовано сечение кабеля 2,5 квадрата?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.02.2015 в 01:52:11

Андрей19 написал : почему при мощности 5,8 кВт рекомендовано сечение кабеля 2,5 квадрата?

пид...ы (с) Анекдот от Ю. Никулина

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.02.2015 в 02:00:54

Андрей19 написал : рекомендовано сечение кабеля 2,5 квадрата?

При максимально допустимом токе для соединительного провода 3*2,5 (33А) получится и поболее мощности...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

13.02.2015 в 09:58:32

Андрей19 написал : Господа! У меня проблема с подключением варочной панели ВЕКО. Никаких инструкций, кроме наклеек на самой панели нет. Вопрос: почему при мощности 5,8 кВт рекомендовано сечение кабеля 2,5 квадрата?

Не кабеля -- присоединительного шнура. Для них сечения можно ниже. И обычно делают ниже. Поэтому же у удлинителей больше 1,5 квадрат редко бывает, а обычно 1 квадратом для 16А обходятся. Но если взять для шнура 4 квадрата вместо 2,5 разрешенных -- холоднее будут клеммы и в стене, и в панели. При прочих равных дольше будет служить.

А стационарный кабель от щита до коробки в стене должен идти все те же 6 квадрат -- он ведь не для этой конкретной панели, а для любого, что поставят, плюс требования к нему как к стационарной проводке в стене выше, допустимые токи меньше.

0
Аватар пользователя
Андрей19

Местный

Регистрация: 07.02.2015

Архангельск

Сообщений: 9

13.02.2015 в 18:02:06

Всем спасибо!!!

0