POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

07.02.2015 в 15:33:28

Может кому пригодится. По крайней мере - нигде не читал про регулировку обратного клапана.

Заметил, что при определенном расходе горячей воды начинает тарахтеть сборка регулятор давления и обратный клапан. Сначала грешил на регулятор давления HONEYWELL, но при его регулировке тарахтенье не пропадало. Тогда разобрал обратный клапан - он у меня с ревизионной пробкой - косой. Собрал без поршня с резиновой прокладкой - тарахтенье пропало. Сжал пружину - сделал ее послабее. Собрал - клапан перестал шуметь на всех режимах. Проделал тоже самое с обратным клапаном на холодной воде.

Вводные: давление до редуктора 4 атм, после редуктора 2.5. Обратные клапаны установил на участке с меньшим давлением (так было удобно).

Сделал вывод - в зависимости от давления обратный клапан может вести себя по-разному. В моем случае его пришлось регулировать. Теперь знаю и еще одно преимущество обратного клапана с ревизионной пробкой.

Клапан такой:

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.02.2015 в 16:14:09

Использовал на отопление такой дюймовый Itap. В горизонтальном положении верещит и достаточно громко. Расход норму превышать не может.