Может кому пригодится. По крайней мере - нигде не читал про регулировку обратного клапана.
Заметил, что при определенном расходе горячей воды начинает тарахтеть сборка регулятор давления и обратный клапан. Сначала грешил на регулятор давления HONEYWELL, но при его регулировке тарахтенье не пропадало. Тогда разобрал обратный клапан - он у меня с ревизионной пробкой - косой. Собрал без поршня с резиновой прокладкой - тарахтенье пропало. Сжал пружину - сделал ее послабее. Собрал - клапан перестал шуметь на всех режимах. Проделал тоже самое с обратным клапаном на холодной воде.
Вводные: давление до редуктора 4 атм, после редуктора 2.5. Обратные клапаны установил на участке с меньшим давлением (так было удобно).
Сделал вывод - в зависимости от давления обратный клапан может вести себя по-разному. В моем случае его пришлось регулировать. Теперь знаю и еще одно преимущество обратного клапана с ревизионной пробкой.
Клапан такой: