23.12.2016 в 00:01:03
Ренат 2607 написал: Шнейдер ответил по своему реле Easy -9 EZ9C0263: "Повышение напряжения 275v, время отключения 3s~15s Повышение напряжения 400v, время отключения 70ms~200ms Понижение напряжения 160v~50v,время отключения 150ms~300ms" При частоте 50Гц в сети 200мс - это 10 волн пройдут с 380В в аварийной ситуации.
Ренат 2607, задержка не менее 3-ёх секунд при U275V для исключения ложного срабатывания и отключение не более чем за 200 милисекунд при U400V. Похоже, что это реле будет отключать перенапряжение так же, как SE iMSU
или Legrand POP-275
19.01.2017 в 14:08:36
В общем, месяц жду свой УЗМ из ремонта у Меандра. С одной стороны, бесплатно обещали отремонтировать. С другой стороны, месяц без одного дня прошел минус новогодние каникулы. Ждемс.
31.07.2017 в 23:08:24
mastak написал: А вот заводик ABB, вернее его реклама
Я подумал, это весь заводик. Компактненький такой :)
31.07.2017 в 23:45:54
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу