san-therm написал :
Dronn, системы до 20 радиаторов, в небольших домах, можно делать без расчёта. Делать двухтрубку и делить на ветки не более 7 радиаторов в ветке (на ветки устанавливать балансировочную арматуру) или делать через коллектор. На радиаторы ставить не регулирующий, а термостатический клапан под термоголовку.
Оно конечно хорошо, когда просчитывается, но тут это просто не имеет смысла.
Вы не считали и получили печальный результат.
Самонадеянность очень вредна в нашем деле.
172
san-therm написал :
Когда я трогаю обратку на котле - она достаточно горячая. Чуть-чуть меньше температуры подачи. Система явно нуждается в балансировке.
Короче, как я понял, вы делили тихельмана на небольшие петли, а действительно большие (длинные) не делали. Я же сделал, и увидел тихельмана во всей "красе" с его скрытыми недостатками.
Проблема не в "Техельмане", а в том, как Вы ее применили. Такой же результат был бы и при тупиковой разводке и вместо не прогретых средних радиаторов, Вы имели бы не прогретые последние радиаторы.Ситуацию можно частично исправить проведя балансировку, но на лицо гидравлический "затык", вот его ищите.
179