lemurs, Дык если ставят EDF в щит - то ВЕСЬ щит собирают на EDF/WR. Даже шины или монтажную панель.
Нечаго ожидать от лома того, что им мороженое можно будет кушать =)
Cs-Cs написал :lemurs, Дык если ставят EDF в щит - то ВЕСЬ щит собирают на EDF/WR. Даже шины или монтажную панель.
Нечаго ожидать от лома того, что им мороженое можно будет кушать =)
Боковые "закрывашки" кстати кажется есть.
Но это так информации ради.
Торцевая пластина ZK140
Сверху и снизу ZK141 (крепится на ZK140)
У меня теперь вопрос относительно шинок. Для всех щитов АВВ теперь идут винтовые NK (100А) и пружинные ZK (63А).
С одной стороны в АВВ не дураки сидят. С другой - применение пружинных клемм на N. Насколько это надежно для линий розеток?
Пружинные занимаю в два раза меньше места на шинной рейке практически
lemurs, Так то ж вертикальные разделители. Я их за закрывашки и не считал.
У них шинки злые адски. Я одну разбирал (но не фоткал) - там пружинка внутри помощнее, чем WAGO. Так что можно использовать.
Ну хрен ли - держитесь! Ща с ценами вообще неизвестно что будет.
Я тут родственникам тоже насчитал щиток на три 4p УЗО и десятка два автоматов. Трассы решил в лотках прокинуть по подвалу... вышло на 130 тыр, блин. А раньше вышло бы в 2 раза дешевле.
Cs-Cs написал :
Ну хрен ли - держитесь! Ща с ценами вообще неизвестно что будет.
Я специально по евро считал.
На может быть так чтоб в зависимости от рынка цена в 3 раза выше. Слишком большая разница. Тем более, что, обычно, у вас цены выше.
Ладно, позвоню в АВВ узнаю.
rip87 написал :
Да нормально всё работает. Не читайте советских газет...
Поддерживаю.
У немцев и на автоматы, УЗО, ставят пружинки. АВВ, Хагер, Сименс.