17.02.2015 в 13:59:45
ussur написал : Stigmata, с вашей задачи следует -что надо сохранить стяжку ??? под линолиум она и так проканает--лишь бы вверх не отпрыгивала
задача сохранить стяжку и чтобы наливной пол не потрескался и не отвалился, оставлять просто стяжку не желательно из-за пыли...
17.02.2015 в 14:01:35
Stigmata написал : я и не хотел в щели лить грунтовку. предлагаю сначала почистить верхний слой от пыли, всего что плохо держится, сделать фото того что осталось и думать...Какие другие материалы?
+1.
еще до кучи сделайте проверку поверхностной прочности
17.02.2015 в 14:04:06
Stigmata, вот -вот -слушайте Юрия:yu
17.02.2015 в 14:06:41
ussur написал : gans gr, Ю ра .а мну был опыт под ПВХ клеевое -дешёвым клеем протягивал и лет8 без нареканий??чё под линолиум .без проклейки .категорически не советуешь плиточным клеем??7 там даже не слой будет .а так на сдир пройтись -ямки заполнить
смотря каким, но при любом раскладе плиточный клей для других целей, и скажем фасадная шпатлевка бывает лучше. я котегорически за то, чтобы если и надо протянуть и сделать просто ровные и гладкие полы, делать это нивелиркой, все точно так же работать как с плиточным клеем, под правило или гладкий шпатель. конечно когда надо делать тем что под рукой и нет возможности покупать, тогда "чем бог послал". а на самом деле есть специальные материалы (и даже шпатлевки), к сожалению пока ими работают не все, и поэтому они не везде есть в наличии
17.02.2015 в 14:19:57
gans gr написал : конечно когда надо делать тем что под рукой и нет возможности покупать, тогда "чем бог послал"
вот именно так--меня Жека кстати звать:)
17.02.2015 в 15:58:21
gans gr написал : я категорически за то, чтобы если и надо протянуть и сделать просто ровные и гладкие полы, делать это нивелиркой, все точно так же работать как с плиточным клеем, под правило или гладкий шпатель.
Здравствуйте. Пожалуйста, чуток поясните для чайника (это я о себе). Нивелирка - как её разводить (консистенция), если под правило или шпатель? Я полагала, что она жидкая будет, если воды наливать по рекомендации производителя. Можно ли делать наливайку погуще, для ремонта ж/б плиты местами? Например, мелкие ямки (1-2 мм) заделать и стык со стенами (щель 2-3 см шириной, глубина от пары мм до 4 см). Спасибо.
17.02.2015 в 16:15:35
Омичка написал : Здравствуйте. Пожалуйста, чуток поясните для чайника (это я о себе). Нивелирка - как её разводить (консистенция), если под правило или шпатель? Я полагала, что она жидкая будет, если воды наливать по рекомендации производителя. Можно ли делать наливайку погуще, для ремонта ж/б плиты местами? Например, мелкие ямки (1-2 мм) заделать и стык со стенами (щель 2-3 см шириной, глубина от пары мм до 4 см). Спасибо.
привет вам! стыки, щели можно чуть гуще разводить (хотя у многих производителей есть ремонтные массы), а вот если заделать мелкие неровности, но не надо ни гуще ни пожиже, работать как шпатлевочными массами. как начнет схватываться сразу подшлифовать, затереть. или шлифовать потом (но тут нужно машинки серьезнее)
17.02.2015 в 16:30:49
Ненавижу когда бычки в квартире валяются, достало уже с напарниками ругаться:(
17.02.2015 в 16:36:48
Сейчас работаю в квартире новостройке, стяжка от строителей бухтела, прораб сказал : "Кладите сетку и все будет пучком". Налили 5 см стяжки+сетка, потом наливной, в итоге всё в трещинах, но пока не бухтит.
17.02.2015 в 16:52:54
бычков в банку собирать :).
сетка для увеличения прочности на изгиб (в основном).
чтобы не бухтела правильно готовить основание.
большинство материалов имеют усадку, чтобы трещины не казались ужасными и были правильно расположены, ВСЕГДА надрезать стяжку при разной толщине, изменении размеров (например дверные пролеты), и на большой длине (максимальное расстояние стяжки 6 м, а лучше 3),
резать лучше на квадраты. длина не должна быть больше ширины более чем в 1,5 раза. и потом затереть, и не будет ни каких других трещин (только это - которые нарезали сами, но они ровные)
17.02.2015 в 17:02:30
ТС посмотрите этот ролик.
17.02.2015 в 21:07:16
Stigmata написал : Ravenous;Значит всё таки 80% отошло от основной стяжки? А Горизонт этот когда заливать, по уровню его или как ляжет?
Именно так, я заливал по выставленным по уровню саморезам. Потом появилась мысль основательно загрунтовать, нанести клей усиленный с сеткой, загрунтовать еще раз и по такому основанию использовать наливайку. Но пока так и не рискнул, использовал фасадную шпаклевку.
17.02.2015 в 21:47:05
Stigmata написал : Добрый день! Квартира в новостройке: стяжку делали строители, из чего неизвестно. При приемке показалась нормальной, ровной. При начале ремонта бригадир сказал,что стяжка ужасная, местами бухтит, сверху слой непрочный. Места где бухтит тоже увидели, один из них, кусок отделенный трещинами 80х40 см примерно, шатается. верхний слой кое где не держится, отходит при нажатии шпателем (видимо на неровную стяжку, строители перед сдачей налили жидкого раствора, чтоб было красиво). Бригадир предлагает всё демонтировать, залить новую, иначе наливной пол тоже потрескается (куплен ОСНОВИТ Наливной пол СКОРЛАЙН быстротвердеющий Т-45 ) (FK45 R) (20кг) 10 мешков на 40м). я понятное дело хочу без таких глобальных переделок. Возможно всё счистить: пыль, верхний непрочный слой, местами куски бухтящей стяжки, прогрунтовать (чем?) и залить прочный верхний слой? может как то проверить ещё?
из опыта могу сказать, вся стяжка, полностью с дефектами. в одном месте начнешь демонтаж перфом, за ней везде все отстанет красиво. если финансы позволяют, то идеальный вариант (о может даже быстрый) полный демонтаж и залить по новой.
18.02.2015 в 10:51:41
Bensola написал : из опыта могу сказать, вся стяжка, полностью с дефектами. в одном месте начнешь демонтаж перфом, за ней везде все отстанет красиво. если финансы позволяют, то идеальный вариант (о может даже быстрый) полный демонтаж и залить по новой.
Спасибо, ну бригадир так и говорит! А может застройщика заставить демонтаж делать и хотя бы материал оплатить (песок,цемент и подъем)? Акт приема-передачи мы подписали (было то всё нормально), но в договоре есть пункт, про гарантию качества на Объект! 5 лет на основные конструкции, 3 года на инженерные коммуникации... (стяжка это конструкция?) Работу не надо, один фиг также плохо зальют. Есть у кого опыт в таких делах? по идее плохая стяжка во всех новостройках! Может кто-то смог заставить застройщика переделывать!
18.02.2015 в 11:13:57
Stigmata написал : Спасибо, ну бригадир так и говорит! А может застройщика заставить демонтаж делать и хотя бы материал оплатить (песок,цемент и подъем)? Акт приема-передачи мы подписали (было то всё нормально), но в договоре есть пункт, про гарантию качества на Объект! 5 лет на основные конструкции, 3 года на инженерные коммуникации... (стяжка это конструкция?) Работу не надо, один фиг также плохо зальют. Есть у кого опыт в таких делах? по идее плохая стяжка во всех новостройках! Может кто-то смог заставить застройщика переделывать!
в интернете поищи, надо писать претензию, и через защиту прав потребителя. Но с начало попробуй по хорошему, пусть демонтаж сделают сами и материал или окупят или привезут, песко-бетон недорого стоит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу