ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2015 в 21:02:35

Только ставьте сразу нормальную розетку, чтобы потом не переделывать :) Например Legrand http://elektromarket-nn.ru/katalog_tovarov/rozetochnye_bloki_vilki/rozetki_dlya_elektroplit_legrand/

0
RMad
RMad
Новичок

Регистрация: 19.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 25

17.02.2015 в 21:14:34

не думал что они столько стоят:)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 21:29:36

RMad написал : не думал что они столько стоят

ПК-16 + 3 гильзы будет стоить дешевле ;)

А ПК еще в быту послужит )) Или продать можно..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2015 в 22:18:38

RMad написал : не думал что они столько стоят

Тогда комплект Quteo 782222

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

17.02.2015 в 22:49:20

Нафига розетку? Можно же распаечную коробку и в ней клемник хороший. Дешевле будет

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

18.02.2015 в 01:55:05

ksiman написал : Только ставьте сразу нормальную розетку, чтобы потом не переделывать

В этом исполнении ценник более приятный.

Можно и клеммную коробку, но это какой-то полу-вариант. Без спец. инструмента не отключить, а доп. соединение есть. ИМХО

0
shimi
shimi
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 89

18.02.2015 в 16:58:21

У меня такая же ситуация была, только провода торчало из стены сантиметров 10. Поставил клеммную коробку КЛК 5С, ценник на нее более чем гуманный.

0
RMad
RMad
Новичок

Регистрация: 19.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 25

19.02.2015 в 08:38:34

Подскажите пожалуйста, достаточное ли будет, для соединения панели и с вилкой розетки, ПВС кабеля сечением 4 мм? Суммарная мощность варочной панели 6.5 кВт. Напряжение 220 В, одна фаза.

Был в двух магазинах говорят что нигде нет кабелей сечением 6 мм. И все продавцы говорят что 4 это достаточно, рабочее 6 кВт, максимальное 8 кВт, но что-то я им не очень доверяю.
Внятной таблицы соответствия сечения - допустимая мощность, для ПВС кабелей, сходу не нашел.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5594

19.02.2015 в 09:41:06

RMad,если провод пойдет к плите открыто (не в штробе/трубе/гофре) - допустимо. Для себя я бы брал 6. Учитывая еще, какой щас ПВС...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.02.2015 в 10:07:33

RMad написал : говорят что нигде нет кабелей сечением 6 мм.

Некоторые ещё нагло утверждают что их вообще не выпускают. Всё зависит от степени наглости конкретного продавана и его мотивации впарить вам имеющуюся в магазине фигню.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

19.02.2015 в 10:19:51

Garder. написал : Можно и клеммную коробку, но это какой-то полу-вариант. Без спец. инструмента не отключить, а доп. соединение есть. ИМХО

спец инструмент - это отвертка? в случае розетки будет 3 переходных сопротивления, в случае клеммника - 2 (хотя можно зажать в одну клемму, будет как обжим), обжим - 1,5 с натяжной и к тому же неразъемный - вообще не катит.

0