24.02.2015 в 21:39:42
Johnny написал : Зачем? 40 достаточно.
Ох уж эти экономисты, всё норовят впритык :(. За счет перераспределения нагрузки по УЗО, было выкинуто 1 УЗО, почему бы не поставить УЗО на 63А?
25.02.2015 в 00:43:16
Solovey написал : На мой вкус :)
1) после РН автомат выкидываем, лично я бы его никогда в жизни трогать не стал бы - лишний девайс. 2) мне не нравится что весь свет на 1 УЗО, я бы хоть свет коридора на какое другое УЗО вынес 3) 4 групповых УЗО можно спокойно превратить в 3 4) свет бы я наоборот разил на 3-4 автомата, и именно в этой схеме вообще бы максимально по УЗО разнес. Т.е. например оставляем 3 УЗО, делим свет на 3 автомата, раскидываем на 3 УЗО, и остальную нагрузку равномерно.
25.02.2015 в 00:58:07
Andreymeks Я бы первый ВА 40А в квартирном щите заменил на рубильник 63А, а второй ВА 40А (после реле напряжения) на ВН (выключатель нагрузки) 63А, или вообще выкинул бы. Если очень нужно, то можно на 1 УЗО сделать меньше.
25.02.2015 в 01:17:05
Songo написал : Andreymeks Я бы первый ВА 40А в квартирном щите заменил на рубильник 63А, а второй ВА 40А (после реле напряжения) на ВН (выключатель нагрузки) 63А, или вообще выкинул бы. Если очень нужно, то можно на 1 УЗО сделать меньше.
А имеет смысл менять первый ВА40 на 63а если в этажном щитке все по 40. И как я понял со слов управляющей компании менять там ничего нельзя. Но завтра специально позвоню и задам вопрос. Предполагалось уместить в 24 модульный щиток, но понимаю что лучше купить на 36 модулей и сделать по уму.
25.02.2015 в 01:22:25
Andreymeks написал : А имеет смысл менять первый ВА40 на 63а если в этажном щитке все по 40. И как я понял со слов управляющей компании менять там ничего нельзя. Но завтра специально позвоню и задам вопрос.
В этажном щите вы ничего не меняете. Вы меняете первый автомат 40А в своём щите на рубильник или выключатель нагрузки 63А. У них нет никаких защит, они толь коммутируют и всё. А 63А даст запас прочности.
У вас до счётчика защита стоит, после его стоит и на отходящих линиях стоит. Больше автоматом ненужно ставить.
25.02.2015 в 02:08:08
Songo написал : Ох уж эти экономисты, всё норовят впритык :(. За счет перераспределения нагрузки по УЗО, было выкинуто 1 УЗО, почему бы не поставить УЗО на 63А?
Лично я в этом смысла не вижу.
25.02.2015 в 08:23:31
Andreymeks написал :
- На три не смог раскидать.
Если будет необходимость выкинуть одно УЗО (ради экономии денег или места в щитке) - кричите, помогу :) Если так умещаетесь и денег на все хватает - то и так нормальный вариант сейчас.
Единственное, все-таки автомат после РН обсудить хотелось.
Andreymeks написал :
- Будет нужен, поэтому оставляю.
объясните, зачем?
УЗО надо периодически проверять кнопкой тест. Вот вам и замена этому КА по функциям.
25.02.2015 в 09:44:26
Johnny написал : Лично я в этом смысла не вижу.
Я не вижу смысла вообще ставить УЗО меньше чем 63А. Универсально и надёжно. Это что ВН ставить не 63А, а к примеру 25А. ИМХО
25.02.2015 в 11:56:18
А я не вижу смысла тратить лишние деньги на запас мощности, который никогда не будет востребован. При покупке нескольких УЗОшек разница будет весьма ощутима.
25.02.2015 в 12:08:17
Спасибо за ответы! Процесс продолжается)
Songo написал : В этажном щите вы ничего не меняете. Вы меняете первый автомат 40А в своём щите на рубильник или выключатель нагрузки 63А. У них нет никаких защит, они толь коммутируют и всё. А 63А даст запас прочности.
У вас до счётчика защита стоит, после его стоит и на отходящих линиях стоит. Больше автоматом ненужно ставить.
По поводу рубильника так и сделаю: Поменяю первый автомат в своем щитке на рубильник или на выключатель нагрузки. Разберусь что и как и определюсь либо рубильник либо выключатель нагрузки. Вот не пойму а зачем ставить 63А если на этаже 40-ка стоит? В случае максимального расхода в первую очередь вырубиться этажный на 40 А. Или я что-то не догоняю? Ткните плиз...
Solovey написал : Если будет необходимость выкинуть одно УЗО (ради экономии денег или места в щитке) - кричите, помогу :) Если так умещаетесь и денег на все хватает - то и так нормальный вариант сейчас.
Единственное, все-таки автомат после РН обсудить хотелось.
объясните, зачем?
УЗО надо периодически проверять кнопкой тест. Вот вам и замена этому КА по функциям.
Экономия денег не на первом плане, на первом сделать скажем так разумный рабочий вариант, без излишеств. Автомат после РН с целью отключения всей квартиры кроме сервера и холодильника - к примеру уехали на неделю на дачу - щелкнули один автомат (рубильник) и обесточили все ненужное, а холодильник оставили работать. Сначала думал уместить в щиток под 24 модуля, но вижу что если делать по уму то 24 мало, + будет все впритык и т.д. в общем напрашивается на 36 модулей.
Songo написал : Я не вижу смысла вообще ставить УЗО меньше чем 63А. Универсально и надёжно. Это что ВН ставить не 63А, а к примеру 25А. ИМХО
Мужики, так и не врубился про УЗО на 63А. В этажном щитке ДИФ на 40А, а в квартирном щитке рекомендуете УЗО на 63А? Что-то тут я пропустил...
25.02.2015 в 12:17:24
Andreymeks написал : определюсь либо рубильник либо выключатель нагрузки.
А чем они отличаются? :)
25.02.2015 в 14:39:41
Andreymeks написал : Автомат после РН с целью отключения всей квартиры кроме сервера и холодильника - к примеру уехали на неделю на дачу - щелкнули один автомат (рубильник) и обесточили все ненужное, а холодильник оставили работать.
4 раза кнопочку "тест" нажать - и будут отщелкнуты 4 УЗО питающих все кроме холодильника.
Сразу этой операцией убьете двух зайцев: проверите работоспособность УЗО и обесточите то что хотите :)
Andreymeks написал : Мужики, так и не врубился про УЗО на 63А. В этажном щитке ДИФ на 40А, а в квартирном щитке рекомендуете УЗО на 63А?
достаточно на 40А УЗО взять. если есть уверенность что номинал вводного автомата никогда до 50А не вырастет...
25.02.2015 в 15:18:18
Solovey Ну сколько можно, АВ при перегрузке в 1,13 раза и в 1,4 раза когда отключится? Что обозначает ток ( те самые 40А) на УЗО?
25.02.2015 в 15:19:57
Опять начинается :(
25.02.2015 в 15:31:17
Andreymeks написал : Щиток буду ставить встроенный на 36 модулей.
ПОставьте свои АВ+УЗО - бойлер и стиралку. Свет "соберите" под одно своё УЗО . АВ - УЗО - 3-4 АВ линий света и сойдёт. Ввод тоже надо переделать - в этажном щитке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу