duxan, ЧТО ЭТО? :a
24.02.2015 в 16:48:27
duxan, ЧТО ЭТО? :a
24.02.2015 в 20:18:34
Johnny написал : duxan, ЧТО ЭТО?
Я уже второй раз эту порнуху на форуме вижу. ;)
24.02.2015 в 20:23:55
Andreymeks написал : Может что-то убрать, только не знаю что. Вроде все нужно.
На мой вкус :)
1) после РН автомат выкидываем, лично я бы его никогда в жизни трогать не стал бы - лишний девайс. 2) мне не нравится что весь свет на 1 УЗО, я бы хоть свет коридора на какое другое УЗО вынес 3) 4 групповых УЗО можно спокойно превратить в 3 4) свет бы я наоборот разил на 3-4 автомата, и именно в этой схеме вообще бы максимально по УЗО разнес. Т.е. например оставляем 3 УЗО, делим свет на 3 автомата, раскидываем на 3 УЗО, и остальную нагрузку равномерно.
24.02.2015 в 21:12:15
Andreymeks написал : Добрый день!
Очень примерно) Только ,так сказать, концепция)
24.02.2015 в 21:39:42
Johnny написал : Зачем? 40 достаточно.
Ох уж эти экономисты, всё норовят впритык :(. За счет перераспределения нагрузки по УЗО, было выкинуто 1 УЗО, почему бы не поставить УЗО на 63А?
25.02.2015 в 00:43:16
Solovey написал : На мой вкус :)
1) после РН автомат выкидываем, лично я бы его никогда в жизни трогать не стал бы - лишний девайс. 2) мне не нравится что весь свет на 1 УЗО, я бы хоть свет коридора на какое другое УЗО вынес 3) 4 групповых УЗО можно спокойно превратить в 3 4) свет бы я наоборот разил на 3-4 автомата, и именно в этой схеме вообще бы максимально по УЗО разнес. Т.е. например оставляем 3 УЗО, делим свет на 3 автомата, раскидываем на 3 УЗО, и остальную нагрузку равномерно.
25.02.2015 в 00:58:07
Andreymeks Я бы первый ВА 40А в квартирном щите заменил на рубильник 63А, а второй ВА 40А (после реле напряжения) на ВН (выключатель нагрузки) 63А, или вообще выкинул бы. Если очень нужно, то можно на 1 УЗО сделать меньше.
25.02.2015 в 01:17:05
Songo написал : Andreymeks Я бы первый ВА 40А в квартирном щите заменил на рубильник 63А, а второй ВА 40А (после реле напряжения) на ВН (выключатель нагрузки) 63А, или вообще выкинул бы. Если очень нужно, то можно на 1 УЗО сделать меньше.
А имеет смысл менять первый ВА40 на 63а если в этажном щитке все по 40. И как я понял со слов управляющей компании менять там ничего нельзя. Но завтра специально позвоню и задам вопрос. Предполагалось уместить в 24 модульный щиток, но понимаю что лучше купить на 36 модулей и сделать по уму.
25.02.2015 в 01:22:25
Andreymeks написал : А имеет смысл менять первый ВА40 на 63а если в этажном щитке все по 40. И как я понял со слов управляющей компании менять там ничего нельзя. Но завтра специально позвоню и задам вопрос.
В этажном щите вы ничего не меняете. Вы меняете первый автомат 40А в своём щите на рубильник или выключатель нагрузки 63А. У них нет никаких защит, они толь коммутируют и всё. А 63А даст запас прочности.
У вас до счётчика защита стоит, после его стоит и на отходящих линиях стоит. Больше автоматом ненужно ставить.
25.02.2015 в 02:08:08
Songo написал : Ох уж эти экономисты, всё норовят впритык :(. За счет перераспределения нагрузки по УЗО, было выкинуто 1 УЗО, почему бы не поставить УЗО на 63А?
Лично я в этом смысла не вижу.
25.02.2015 в 08:23:31
Andreymeks написал :
- На три не смог раскидать.
Если будет необходимость выкинуть одно УЗО (ради экономии денег или места в щитке) - кричите, помогу :) Если так умещаетесь и денег на все хватает - то и так нормальный вариант сейчас.
Единственное, все-таки автомат после РН обсудить хотелось.
Andreymeks написал :
- Будет нужен, поэтому оставляю.
объясните, зачем?
УЗО надо периодически проверять кнопкой тест. Вот вам и замена этому КА по функциям.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу