Slawa написал :
Вам пункт нормативки дать или проблему решить?!
Исключительно пункт нормативки. Проблем - никаких нет.
Slawa написал :
А вот конденсаторы - не должны. Конденсаторам - N.
Я тоже так считаю, однако это сложно доказать опираясь на ПУЭ. Да РЕ это для электробезопасности, однако конденсаторы на РЕ подключены в любом импульсном блоке питания.
ПPOPAБ написал :
Не нужно вам думать, следует выполнять проектные решения которые вы не можете призвать считать не правомочными.
Речь не о проекте. Свое проектное решение я выполнил. Если требуется - внесу изменения в проект. Дело ведь не в проекте.
ПPOPAБ написал :
Будет что по теме конструктивное- обращайтесь. Если конечно хотите услышать технические аргументы.
Меня интересует нормативное обоснование такой схемы фильтра т.к. я считаю, что такая схема не вписывается в рамки нормативной документации.
ПPOPAБ написал :
для г. Киев, Украина - нет.
Такая мелочь, как то, что этот норматив не действует у нас, меня нисколько не смущает. За основу взят IEC 60950-1, у на он действует как ДСТУ 4467-1:2005.
Цитировать ГОСТ удобнее т.к. ДСТУ на украинском.
Slawa написал :
А "допустимые" 6 Ампер утечки при 15 Амперах нагрузки - совсем круто.
Да, я вот тоже подумал, что каждому стационарному прибору по 5% это действительно многовато.
Правильнее, было бы говорить что 5% утечки от нагрузки это допустимый максимум для всей электроустановки, если она состоит только из "оборудования информационных технологий". Но вот как это обосновать :confused:
Slawa написал :
Уверены, что нет ошибок подключения?
Неа. Как только емкости заряжаются - диф не выбивает. Т.е чтоб взвести, надо 3,4,8 раз попробовать включить.