Ким написал : Хорошо бы заменить автомат. Больше всего склоняюсь что он выпендривается и на выброс просится .....
Звуки в автомате связаны с тем, что через него проходят броски тока, близкие к току срабатывания электромагнитного расцепителя (отсечки). Автомат тут не при чем. Токовые клещи не помогут, так как процесс проходит за очень короткий срок, измеренный ток не зафиксировать. А теперь смотрим: автомат SH201L фирмы АВВ, ток 10А, характеристика "С". Характеристика "С" - это ток отсечки 5-10Iном, то есть 50-100А. Раз это АВВ, то практика проверки этих автоматов показывает, что срабатывает он, скорее всего, на нижнем пределе, то есть 50А. А время срабатывания - очень маленькое (как и у всех модульных). Если предположить, что в Ваших блоках питания заряжаются конденсаторы при подаче на них напряжения (а это так и есть), то в момент включения действительно возникает бросок тока, способный отключить автомат. Если Вы снова пытаетесь включить свет, то повторного отключения автомата может не произойти, так как конденсаторы в БП подзарядились, и бросок тока будет меньшим. Если некоторое время не включать автомат, то конденсаторы БП постепенно разрядятся полностью, и при включении Вы снова получите отключение автомата. Если считать этот режим работы нормой (а куда уж тут деваться), то поставьте автомат на С16, или ищите автомат с характеристикой "D" на те же 10А (D10). Или послушайте совет:
ksiman написал : Автомат срабатывает из-за пускового тока БП (заряд конденсаторов). В их спецификации указан пусковой ток 75A. Четыре БП теоретически могут взять в импульсе ток до 300А. К тому-же такой бросок тока быстро выведет из строя выключатель. Решение - ограничить пусковой ток добавочным сопротивлением 1,5-2Ом 10Вт или термистором SCK-2R515, установив его прямо в щите.