Приветствую уважаемых гуру сантехники. Создаю отдельную тему в связи с глобальной переделкой сантехники в квартире и большим к-вом вопросов. очень надеюсь на помощь!
Исходные условия: 2-этажный дом на 4 квартиры. У нас первый этаж, 2к квартира 50м2, отдельный ввод воды из подвала на кухню. Понятия горячей воды в городе не существует с 2005г (кроме небольших райончиков), поэтому труба одна. Из кухни и ванной свои отдельные выводы канализации в разные колодцы. На кухне канашка - сотка, в ванной 50ка))):confused: Унитаз стоит в коробке 1Х1м2 на кухне, будет переноситься в ванную. Кухня и ванная разделены длинным коридором 8 метров, по нему вода от кухни идет к ванной. В данный момент разводка 1/2" советская, которую и времянкой назвать сложно, в квартиру с подвала поднимается труба 1/2", которая частично выполнена вставкой зеленого резинового шланга, типа садового:swoon - тройник - один отвод к бачку унитаза и крану на кухню, второй отвод длинной трубой идет в ванную, где только 1 кран над ванной. Имея только 2 крана и пропускающий постоянно бачок унитаза имею колоссальное влияние этих 3х потребителей друг на друга)))) Т.е., открыв кран на кухне и в ванной имеем воду на кухне и тонкую струйку в ванной, если спустить бачок, в ванной будет совсем минимум :cool: (эксперимент не проводил, но это и так ясно). Крана в квартире для перекрытия воды нет, надеюсь он есть хоть в подвале, пока туда не попал, ключ у соседей надо брать. Малый напор объясняю для себя старейшими заросшими трубами + возможно тот кто догадался поставить на ввод резиновый шланг - догадался прикрутить вентиль в подвале, чтобы его не сорвало. В любом случае планируется заменить весь трубопровод, организовать узел ввода, сделать развязку под будущие потребители, заменить канализацию до колодцев. Квартира куплена недавно в столь плачевном состоянии (по всем мыслимым позициям), сделана электрика, теперь очередь сантехники, точнее трубопровода (нужно подготовить все как нужно, потребителей будем покапать позже по мере зарабатывания денег). Все делаю своими ручками, иногда могу рассчитывать на помощь и совет отца, который делает ремонты, но являясь универсальным и в принципе талантливым хорошим мастером, не есть профессиональным сантой и всех нюансов знать не может, поэтому разбираюсь во всем с 0. Да и живет он за 100 км от меня и приехать помочь может очень редко для глобальных задач по моему плану (например, приглашу помочь с пайкой труб).
Мое видение разводки следующее: материал полипропилен, разводка тройниковая (я неделю носился с идеей коллекторной, пока не понял, что с ППР она большого смысла не имеет. Слава Богу, что не попались достойные коллекторы на глаза, иначе уже купил бы). Ввод с подвала в кухню - 25ка, затем в пределах квартиры шаровый ППР25 - муфта переходная на 3/4 - грязевик 3/4 - счетчик 3/4 - ОК 3/4 - фильтр промывной 3/4 (уже куплен tiemme с мет. колбой) - организация байпаса для промывки фильтра, бачок-гаситель гидроударов (вопрос нужен ли?) - муфта 3/4-ППР - труба 25ка. Это в пределах кухни. Организую все так, чтобы промывной фильтр был под раковиной, там же бойлер для кухни на 25 литров с верхним подключением. Планируемые потребители: Кухня: раковина, бойлер, посудомойка, фильтр питьевой воды. На все это - тройники с основной трубы 25/20 Ванная комната в порядке установки по трубе: душ (с тропическим), умывальник (навесной инсталляция в фальшстене), ванная, бойлер (от него разводка к душу умывальнику, ванной, гиг душу), гиг душ, унитаз (навесной инсталляция в фальшстене), стиральная машина. тоже тройниками 25/20 и водорозетками в стене. Из кухни труба 25 идет в ванную, это трасса примерно в 12 метров до первого потребителя (душ) и далее тройники 25/20 в вышеназванном порядке. С бойлера гор вода спускается в трубе 20 и через переходник 20/25 входит в распределительную трубу 25ку. От этой трубы отводы 20кой к душу, умывальнику, ванной, гиг душу.
В семье у нас 2 человека, мы не пользуемся одновременно ванной, поэтому в пределах ванны может работать одновременно только стиралка с каким-то другим потребителем (кто-то моется или в туалете). Ну и нагрузка может создаваться вторым человеком на кухне +посудомойка.
Замена канализации - на кухне оставлю сотку только пластик и вывожу по старой трассе до люка (около 7 метров от стены дома). В ванной замена 50ки на 100ку - аналогично вывод во второй люк расстояние от стены дома около 9 метров. Откуда ввод воды не знаю, есть конечно немалая вероятность, что один колодцев с подводом, второй со стоком. Мнение, что это стоковые люки от предыдущей хозяйки (но она пожилая и не обязательно брать это на веру), в любом случае жду чуть больше тепла и начну раскопки во дворе))
Полипропилен планирую Экопластик, значительная часть уже в закупке (т.к. постоянный подъем курса заставляет быстрее тратить деньги, пока они еще что-то стоят). Также куплены 3 крана Giacomini (тоже по причине того что они еще были не переоценены в Эпицентре и цена была декабрьская): 2 шт-3/4 и один 1/2 для байпаса фильтра.
Очень полагаюсь на мнение обывателей данного форума, поэтому хотелось бы услышать любые комментарии, рекоммендации, советы в принципе по схеме и в частности по следующим вопросам:
- поможет ли такой подход распределить расход и минимизировать взаимное влияние потребителей (распределенный коллектор 25/20
- Ваше мнение о купленном промывном фильтре
- предстоит выбрать латунные фитинги, весь город забит Валтеком, начитавшись форума пытался найти что-то лучше, пока тщетно. Если кто-то подскажет надежные интернет-магазины в Украине или продавцов в Днепропетровске с хорошими фитингами - очень жду совета по контактам и фирмам. Цены конечно смотреть буду но объем нужен не большой, пока можем выбирать. Или Валтек никелированный приемлем? Нужны: грязевик, ОК, тройники, угольник, расш. бак-компенсатор (?), бочонки, все 3/4.
- Правильно ли я понимаю, что в канализацию сотку все потребители (кроме унитаза) подключаются тройником 90градусов 110/50/110 ?
- Нужны сифоны для стир маш (встраиваемый), фильтра, посудомойки. Посоветуйте вменяемые варианты или направьте на информацию по правильному выбору
- нужен ли гаситель гидроударов на узле ввода?
- на ввод воды с подвала поставлю компенсирующую петлю 25, нужно ли подобное лепить на трассе с кухни в ванную (труба скорей всего будет под деревянным полом вдоль стены, там ее и лепить то некуда)
- видел водорозетки с внутренней резьбой и с наружной. Куда готовить какие?
- счетчик 3/4". Насколько сложно/реально поставить такой на учет? (не хочется делать заужение на вводе)