saraheastman
saraheastman
Новичок

Регистрация: 03.03.2015

Москва

Сообщений: 2

03.03.2015 в 12:02:16

После обратного клапана в системе холодной воды давление часто увеличивается более 16 бар. Некоторые предлагают ставить обратный клапан со сбросом воды в канализацию. Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить байпас с предохранительным клапаном на 6-12 бар как на рисунке?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.03.2015 в 15:44:51

На 6-12 не пойдёт. К порогу его срабатывания добавится давление в стояке (сколько там у Вас?). Для решения этой задачи обычно всё же используют расширительный бачок Valtec или CIMM.CAR19 либо компенсатор гидроударов FAR.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.03.2015 в 17:25:50

saraheastman, достаточно просверлить тарелку ОК сверлом 1,5мм. На функционал не повлияет, давление расти не будет. Обсуждалось здесь несколько лет назад. Предлагалось также подпилить седло надфилем.

0
saraheastman
saraheastman
Новичок

Регистрация: 03.03.2015

Москва

Сообщений: 2

03.03.2015 в 23:45:16

Всем спасибо за ответы!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.