13.03.2015 в 21:28:44
Форумчане, доброго времени суток. Помогите пожалуйста, котел Навьен 24к, с отоплением все в порядке, нет горячей воды. Когда работает отопление включаю горячую воду, отопление как работало так и работает нет перехода на горячую воду. Отключаю отопление, включаю горячую ни каких движений, идет холодная вода.
13.03.2015 в 21:52:59
Трехходовой кран не переключается на нагрев теплообменника ГВС. Я не спец по котлам. Вам нужен
14.03.2015 в 18:38:15
альберт58 написал : включаю горячую ни каких движений, идет холодная вода.
Смотрите датчик протока ГВС-Стоит в низу за газовым клапаном. Отвернуть 4 винта. Снять датчик. Возможно отклеился магнитик, или попала грязь. Ничего страшного нет. Все ремонтопригодно.
14.03.2015 в 20:35:41
Большое спасибо что ответили. Посмотрите пожалуйста фото, если это он, он стоит в самом верху. Снимал чистил, не помогло, также снимал трехходовой ничего странного не нашел. А что за датчик стоит за датчиком протока, на фото видно.
14.03.2015 в 20:38:03
мвс, Я тут втихаря стрелки перевел...был тут нужен консультант иностранной фирмы(С).
14.03.2015 в 21:00:48
мвс написал : смортрите датчик протока ГВС-Стоит в низу за газовым клапаном
Да .На фото то же самое,только совсем наоборот!
ДАТЧИК ПРОТОКА ГВС УСТАНОВЛЕН В НИЗУ (на полу котла) ЗА ГАЗОВЫМ КЛАПАНОМ. Устройство такое же как и у ДАТЧИКА ПРОТОКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ-установлен в верху у теплообменника основного(см. фото) Неисправности: забит грязью,отклеился магнит от язычка,выехала ось язычка и он перекосился. Магнит приклеить моментальным клеем.Ось вставить на место.Грязь вычистить . Внимание при установке-не переворачивать. Осторожно.При работе не оборвите провод датчика температуры ГВС-очень тонкий.
14.03.2015 в 21:36:17
Наверное это он, вот как раз здесь развалились зажимчики оси магнита.
Думал как заменить сломанные зажимы оси магнита. Нашел подходящий по диаметру стержень от шариковой ручки, отрезал нужного размера, и посадил на клей. Думаю прослужит не меньше заводского. Спасибо всем кто отозвался, помогли сэкономить около 2т.р.
15.03.2015 в 19:35:55
альберт58 написал : сэкономить около 2т.р.
Стоимость в магазине всего гидроузла сейчас около 400р. Датчик протока СО -200-300р. Они взаимозаменяемы.
01.03.2016 в 17:19:40
Люди , помогите сменил и трехходовой кран и ГВС все равно горячей воды нет ,отключаю отопление грамма не загорается сначала показывает температуру воды 3-4 градуса потом почему то 45-50 но вода ледяная и котел не загорается ,выручайте ребята уже 2 недели без горячей воды , а спецов у нас в городе нет надо вызывать из области , а это деньги и не малые.....выручайте
01.03.2016 в 19:44:09
Игорь63, В правом верхнем углу дисплея Горит ли значек "краник"при открытии крана ГВС. Котел-марка? Где живете-точнее. Тел. в личке.
02.03.2016 в 03:32:50
мвс, котел nаvien24 краник горит, на дисплее показывает как будто вода греется, на самом деле даже не загорается газ, живу Нижегородская обл город Семенов, да бывает даже огонь загорится, показывает, что вода греется 12 13 14, потом резко 52 55 60 и отключается, только вода не нагрелась это происходит в течении нескольких секунд после включения, сменил трехходовой кран, датчик протока ГВС в цел, почистил, результат тот же.
02.03.2016 в 15:00:04
Игорь63, Теплообменник основной промывать. Датчик протока СО-вверху посмотреть надо. А как греется СО. Скачки температуры типа типа 48-49-50-60-65 и вырубается?
03.03.2016 в 11:44:27
мвс, Спасибо огромное за консультацию, все получилось, проблема была всего лишь в теплообменнике, забился, я его снял залил жидкость авто для промывки радиаторов, нагрел в воде 2 раза промыл, продул, поставил, все в елочку, ОГРОМНОЕ СПАСИБО...
09.07.2016 в 17:29:02
Здравствуйте, читал тему о котлах. Подскажите что делать, на табло выставил 35 градусов, но вода в кране кипяток! И высвечивает уже 70 градусов. Где копать? Что чистить или менять?
10.07.2016 в 21:42:39