22.03.2015 в 22:44:37
Стоят фильтры-редукторы Honeywell FK06-AAM с 2005 года. На холодной воде под пластиковой крышкой редуктора сухо и все как новое (пружина, тарелка под ней), а на горячей - влажность, ржавчина хлопьями. Не течь, а именно влажность. Мембрана без повреждений. Несколько лет назад уже менял клапан редуктора (перестал держать давление, прокладки стали разваливаться), так когда разобрал - от тарелки под пружиной практически ничего не осталось, тонюсенький ржавый кусочек (на фото), начальные витки пружины весьма поедены. После этого случая стал залазить туда раз в полгода, чистить, удалять ржавчину. Но влажность все равно есть, это не зависит от конкретного клапана, мембраны. Либо с корпусом что-то не так, либо это фишка такая на горячей воде?
Сейчас опять прокладки испортились, придется покупать очередной ремкомплект. В ближайшем будущем планирую переделать все на FAR (пора уже и счетчики поставить ;-), но починить-то нужно сейчас.
Я понимаю, что здесь давно не жалуют эти фильтры, но может был у кого аналогичный случай или кто-нибудь может объяснить причину происходящего?
23.03.2015 в 09:57:09
От воды наверно зависит. Может от давления. Какое у вас на входе и какое выставили на выходе?
23.03.2015 в 14:54:34
POMOR написал : От воды наверно зависит. Может от давления. Какое у вас на входе и какое выставили на выходе?
Горячая на входе 6.5, на выходе 3.5.
23.03.2015 в 16:19:50
Не помешало бы установить магистральник до редуктора.
24.03.2015 в 15:48:28
Вода какая-то активная. Явное (термо-)химическое воздействие...
08.03.2023 в 13:36:42
Да, подтверждаю, решение с герметиком из поста #6710814 полностью рабочее, больше года прошло - под крышкой все сухо.
10.03.2023 в 22:02:37
Oleg926, спасибо. Та же беда вылезла и у FAR FA28XX, буду устранять.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу